"Время автономной работы при использовании рассмотренных датчиков может составлять 1-5 лет."

Учтите деградацию элементов нормальных условиях(+20с°), добавьте климатические особенности, разброс по параметрам у элентов и останется в лучшем случае 9мес-1.5года.

Я когда-то уже измерял ток, но тогда был другой экземпляр счетчика и батарейка была только из упаковки, ток был 6мкА. Мультиметр был этот же, с этой же кроной внутри (но тогда она помоложе была). Так что все эти измерения - "пальцем в небо", они на уровне погрешности прибора и методика не правильная. Возможно Вы и правы, я в рассчетах времени просто исходил из емкости CR2032 в 200мАч.

Мне довелось участвовать в проекте по оснащению системой учёта газа многоквартирного жилого фонда, на территории одной бывшей республики.

Исходя из пожеланий заказчика, система должна была укладываться в несколько условий.
При попадании в квартиру мы должны быстро установить учётный модуль.
Минимальное вмешательство в жизнедеятельность клиентов, т. е. никаких изменений проекта, никакого протягивания каких либо проводов, никакого использования питания от клиентской электросети 220V
Счётчики учёта газа установлены внутри квартир, на кухне.
Обычно это Галлус/Актарис, с магнитным колесом и местом под установку модуля с герконами.
Герконов нужно два, один учётный, второй сигнальный на вмешательство в работу счётчика мощным магнитом.
Система должна быть очень устойчива ко взлому.
Учётный модуль должен не только считать импульсы но и запоминать факты вмешательства в учёт при помощи магнита.
Учётный модуль должен быть устойчив к воздействию электромагнитными помехами и СВЧ излучению, воздействию высоковольтным шоком таким как молния, пьезо-зажигалка, ТВС, электрошокер, 220V, 380V...
Учётный модуль должен быть устойчив к воздействию прямого попадания воды в том числе и горячей и постоянному воздействию пара, работать в очень широком диапазоне температур.

Съем показаний по радиоканалу.
Или при помощи какой либо стационарной инфраструктуры как пример, соты LORA в современных решениях, либо при помощи переносных терминалов.

Доступ к системе через 5 лет.
Это период законного доступа к прибору учёта для обслуживания/поверки.
Батарейку можно менять 1 раз в 5 лет.

1 сеанс радиообмена в месяц, 60 сеансов за 5 лет.

Модуль должен иметь подробный журнал работы с датой и временем.
и должен быть однозначно идентифицируем для точной привязке к клиенту.

Система должна быть сертифицирована госорганом, поверена, и её журнал можно использовать как доказательную базу в судопроизводстве.
Примерно так.

По проводной системе.

Модуль учёта для многоквартирной сети должен быть вынесен из квартиры в учётный, антивандальный шкаф в подъезде или на улице.
Иметь своё отдельное питание с резервированием, и основным и резервным каналом связи.
И иметь свою сигнализацию, СКУД, и желательно видеонаблюдение.
Количество входов может широко варьироваться, весь многоквартирный дом, или подъезд, или этажная площадка.
Для индивидуального домостроения всё попроще, 2-4 входа.
Ну и надо уметь надёжно считать импульсы учёта.

Исходя из условий при установке необходимо использовать достаточно тонкие провода, чтобы минимально влиять на чистовую отделку у клиента.
В квартиру заводить только пассивную структуру, провода и модуль герконов, причём это должны быть не сухие контакты а терминированные, например сопротивлениями пары, чтобы в разомкнутом состоянии геркона было одно сопротивление линии а в замкнутом - другое, и никогда ни обрыв или кз.
Модуль герконов должен иметь тампер, как сигнализатор извлечения.
И, как не печально, никаких батареек.

Есть ещё пара вопросов
Это учётная система.
Она должна быть максимально адаптирована под нужды заказчика.
Обеспечивать масштабирование вверх, от районной структуры, до например, республиканской.
Иметь развитую, журналируемую систему контроля доступа к данным, надёжную систему хранения с защитой от изменения данных на всех этапах, от первичных, с учётной системы, до архивных.
Ещё, учётная система, должна быть весьма адаптируема, дело в том что для такой системы, 5 лет не срок, а для ПО ещё какой срок!
Заказчик не должен испытывать проблем из за обновлений ОС, смены законодательства и форм отчётности, изменения формы собственности, или от того что все программисты которые писали данную систему - умерли.
Подробно документированный проект в исходниках, стабильно компилируемый в готовый продукт должен быть у заказчика и в "твердом" ))) и в электронном виде на надёжных носителях.

Извините за сумбур.
Чукча - читатель.

Мощно!
Спасибо!
Достойно отдельной статьи!
ps А ds2423 какой то слишком уникальный, в магазинах особо нет, на али тыщи денег

Здесь стоит attiny13a. У ds2423 нет всех тех настроек и счетные входы у него только логические. ds2423 уже не производится и хардварных аналогов тоже нет, остаются вот такие вот софтварные поделки.

У NXP есть микропотребляющий счетчик PCF8583. Он, конечно, не полный аналог - счетчик только один и SRAM поменьше, но зато производится и продается :) Мы его применяли в датчике скорости ветра в автономной метеостанции.

Насколько просто их можно будет подключать к своей собственной системе?

Это безумно похоже на мою сначала курсовую, а потом дипломную работу, которую писала в 2002-2003 годах. Правда, только теоретическую часть и на советской элементной базе. Ардуино тогда не было и в помине.

Ардуино тогда не было и в помине

Примерно 2004 год, я в шараге пишу курсач с использованием тиньки at90s2313. Если мне не изменяет память, авр студия уже умела в Си, но я писал на модном тогда Algorithm Builder, чтобы удовлетворить требованиям.. и блоксхемы там были весьма не дурны.

Как правило, БПУ кроме цифровой индикации для визуального съема показаний человеком оборудованы теми или иными средствами для возможности автоматизированного съема показаний.

Эх, если бы. Счётчики воды ставил сам, с импульсным выходом. С электрикой вообще просто, поставил после энергосбытовского счётчика свой, который прямо по Modbus отдаёт данные. А вот газ (счётчик со смарт-картой типа Itron/Gallus) — ничего :( Только дисплей с цифрами, так что без вариантов камера и распознавание текста… когда-нибудь прикручу, наверное.

Здесь http://itronrussia.ru/upload/iblock/e58/gallus_cn_passport.pdf пишут, что может комплектоваться герконом, значит там внутри есть крутящийся магнит. Пробовали его поискать каким-то датчиком?

Не пробовал, но спасибо за подсказку, проверю!

Всё-таки выбор 1wire и любого другого проводного канала для передачи данных сужает круг людей готовых себе его поставить до строящихся, делающих кап ремонт, или не чурающихся кабель каналов.

Есть, например, такой проект: https://modkam.ru/?p=1997, с передачей данных по zigbee.

Практически все, как хардварные, так и софтварные решения, которые я пересмотрел в поисках подходящего, начинаются со слов "Практически все современные приборы учета имеют импульсный выход ...". Но реальность немного другая. Например, у меня только счетчик тепла имеет импульсный выход. А замена счетчиков воды и ээ ради импульсных выходов - это денежные затраты и бюрократия.

Так а девайс у вас ведь всё равно -- счётчик импульсов? Или я совсем глючу?

Просто понятие импульс обобщено, в узком смысле импульс относится к чисто логическому сигналу, соответствующему уровням TTL (так практически во всех решениях), а здесь расширено на произвольный аналоговый сигнал, в котором при помощи threshold находится момент, соответствующий "импульсу" (читайте примерно 5й абзац, начиная со слов "Сам импульс будет соответствовать ...")

Во что это выливается на практике? Из обсуждений статьи по Вашей ссылке:

Вопрос: А сделаете адаптер со светодиода на ваш модуль, чтобы считать мерцания счётчиков со светодиодом?

Ответ автора: Не планировал и не тестировал соответственно.

Вопрос: То есть счетчики на базе датчиков Холла никак не получится использовать?

Ответ автора: Нет.

Измерения тока не совсем корректны: основным источником расхода электроэнергии в данных приложениях часто является не собственное потребление микроконтроллера, а потери на датчике. Например, в случае «сухого контакта» на выходе счётного механизма этот механизм может остановиться в положении «замкнуто», и начать потреблять больше. Можно проверить, сколько потребляет это устройство, если у него входы замкнуты накоротко?

Оба счетных входа в логическом режиме, задержка 25мкс:

Входы разомкнуты: 3/6мкА (интервал 150/19мс соответственно)

Входы замкнуты: 3/6мкА

Оба счетных входа в аналоговом режиме, задержка 25мкс:

Входы разомкнуты: 4/7мкА

Входы замкнуты: 4/8мкА

Оба счетных входа в логическом режиме, задержка 50мкс:

Входы разомкнуты: 3/7мкА

Входы замкнуты: 3/7мкА

Оба счетных входа в аналоговом режиме, задержка 50мкс:

Входы разомкнуты: 4/8..9мкА

Входы замкнуты: 4/9мкА

Оба счетных входа в логическом режиме, задержка 125мкс:

Входы разомкнуты: 3..4/9мкА

Входы замкнуты: 3..4/10мкА

Оба счетных входа в аналоговом режиме, задержка 125мкс:

Входы разомкнуты: 4..5/10..11мкА

Входы замкнуты: 4..5/12мкА

Оба счетных входа в логическом режиме, задержка 425мкс:

Входы разомкнуты: 3..5/17мкА

Входы замкнуты: 4..6/22мкА

Оба счетных входа в аналоговом режиме, задержка 425мкс:

Входы разомкнуты: 4..6/19мкА

Входы замкнуты: 4..7/24мкА

Разомкнуты означает висят в воздухе, замкнуты означает закорочены с GND.

Спасибо.

Как уже написали, данные потребления выглядят слишком оптимистично. Особенно со всякими оптопарами и ss49. С другой стороны, с внешним питанием и 2032 в качестве резервного - сойдёт.

Для определения аналоговых импульсов надо смотреть не абсолютные пороги, а первую производную.

1wire не очень подходит для удаленного подключения в реальном мире. Кроме того, как было замечено, с ним не очень удобно работать.

супер, а не подскажите как реализовать это но без проводов? было бы интересно посмотреть беспроводное решение по данной теме.