можно добавить в требования к помещению нагрузку на перекрытие, окна можно затонировать, камеры наблюдения подключить к удаленному оборудованию (исключить возможность изъятия видеозаписи), добавить стационарный телефон (как правило внутри серверных плохой прием GSM ), активное оборудование с 2мя блоками питания необходимо подключать на разные вводы, коврик для йоги очень хорош для работ лежа на холодном полу ;), сделать аварийное освещение помещения от ибп (хотя бы 1 диодную лампу).