Ну как только из стойки уходит проток воздуха, сразу появляется понимание того, что охлаждать надо не только процессор — всё: память, vrm, сетевые карты fibre channel да и ещё +100500 элементов, которым жилось не плохо, за счёт пассивного обдува холодным воздухом, а в статике — настал полный швах.
тепло от самой жидкости отводится в процессе её конденсирования: www.allied-control.com/immersion-cooling
Ничего из этого не готово к серьезному применению
— ну так если не применять, понемногу, то откуда появятся наработки? Применяют. Понемногу)
Не просто испаряются, в зависимости от марки жидкости, они начинают кипеть при температуре 58 градусов цельсия.
Но пар наружу системы не уходит! он конденсируется и выпадает в ту же погружную ванну, так что расход жидкости не такой большой.
Если уж и говорить про HPC, то почему не рассмотреть технологию прямого жидкостного охлаждения?
www.rscgroup.ru/ru/our-technologies/266-klasternaya-arhitektura-rsk-tornado

+ надо понимать, что тепловыделение повышается не только у процессоров, с течением времени, но так же и у скоростных сетей передачи данных (IB, OPA) — Mellanox не первый год тестирует коммутатор с водяным охлаждением (http://www.datacenterdynamics.com/content-tracks/power-cooling/iceotope-and-mellanox-present-first-ever-liquid-cooled-switches/94435.fullarticle)