Хм, а настоящая экскурсия будет позже?

К вопросу энергообеспечения тоже подошли ответственно

То есть авторы статьи решили забыть слово Tier

Общая мощность энергоснабжения ЦОД — два мегаватта.

От двух вводов. То есть мегаватт на ввод, на 200 стоек.

1000 кВт /200 - 5 киловатт на стойку.

ни разу не было и вот опять

Кондиционирование зарезервировано по системе N+1, установлено 14 промышленных кондиционеров.

Или даже меньше, потому что кондиционеры добавляют 30% своего потребления, и может и 5 киловатт не будет.

Поскольку вряд ли Uptime Institute возьмётся сертифицировать сегодня какой-либо ЦОД в РФ, приходится “подходить ответственно.”

С энергообеспечением там ещё хуже — стоек-то ожидается не 200, а 236. И с учётом наличия кондиционеров, на стойку даже 4кВт не получится.

мощность энергоснабжения ЦОД — два мегаватта

готовые цистерны по 500 литров

Стоит добавить, из своего опыта, что после пропадания питания на обеих подстанциях, ЦОД проработает 2 часа и за них успеют купить и доставить 0 литров топлива.

Стоит добавить, из своего опыта, что после пропадания питания на обеих подстанциях, ЦОД проработает 2 часа и за них успеют купить и доставить 0 литров топлива.

Может в аварийный план включена поездка на заправку на личном автомобиле за зимним дизелем. Тогда успеют

Мы и сами рассматриваем перспективу аренды стоек здесь. 

Кто "мы"? Статья вроде от рег.ру - сами у себя арендовать?