Похоже ребята из спарка/контура/руспрофиля подёргали свои связи в налоговой что тут у них хлеб отбирают :)

Специально поднял переписку тех лет. Запрашивали аренду серверов с видеокартами:
4хATI Radeon 5850
4xATI Radeon 5830
4xATI Radeon 5770
Кроме этого помню, что в частных беседах с одним клиентом он рассказывал, что неиспользуемое процессорное время тратит на зарабатывание каких-то монет. Я предположил, что это что-то типа SETI@Home, но он утверждал, что это чуть ли не реальные деньги. Полагаю, что человек сейчас где-нибудь на Сейшелах на ПМЖ разместился.
Охлаждение путём прямой подачи воздуха не рассматриваем. Удельная теплоёмкость холодного воздуха практически такая же, как тёплого (немного больше на самом деле). Подмешивать тоже ничего не надо, равно как использовать мокрые градирни.

Полноценный фрикулинг организуется либо использованием соответствующего режима в чиллерах, либо использованием внешних систем драйкулеров (сухих градирен), включенных последовательно с вторым контуром чиллеров или выведенных на отдельные блоки кондиционеров. Такая система позволяет регулировать интенсивность теплосъёма как регулировкой потока воздуха проходящего через градирню, так и регулировкой потока жидкости. Это позволяет обеспечить стабильность необходимой дельты температур между входом и выходом. Не важно -40ºС на улице или 0ºC, температура inlet/outlet будет положенные 7/12 или 10/15 в зависимости от применяемой системы.

Затраты на увлажнение при этом не будут чем-то существенно отличаться. Сухой воздух мы не подаём, из гермозоны влажный не улетучивается. Открывание дверей для прохода в машинный зал или проноса оборудования влияет незначительно. Унос влаги кондиционерами не зависит от наружней температуры, а зависит только от применяемой системы (7/12 или 10/15).

Что касается PUE, то в числителе учитываются абсолютно все затраты, включая потребление чайника на кухне для инженеров, а в знаменателе только мощности IT-нагрузки.
У ЦОДа в Заполярье есть неоспоримое преимущество — использование естественного холода (соответственно меньший PUE) и куча недостатков. Из самых очевидных хочется отметить транспортную доступность для клиентов, отсутствие локальных клиентов, отсутствие резервированных, проложенных разными маршрутами, а не вдоль единственной железнодорожной ветки каналов связи, отсутствие достаточных мощностей. Кроме того оборудование, позволяющие организовать полноценный фрикулинг добавит существенную стоимость (до двух раз) к стоимости системы охлаждения. В случае же зелёного подхода, утилизации тепла для обогрева жилья, теплиц и т.п., стоимость может возрасти в разы.

Что касается сухого или влажного климата, то стандартами TIA предусмотрен диапазон относительной влажности воздуха в зале ЦОД 40-50% при 22ºC, и у нас он, разумеется, соблюдается. Но также как и в случае с холодом использование естественной влажности сопряжено с рядом проблем, нивелирующих или вовсе сводящих на нет все преимущества.