Спасибо за положительную оценку. Имелось ввиду "не является критической" с точки зрения "стандартного" предоставления о наборе критических систем (это чаще всего только ДГУ, ИБП, Холод, иногда плюс Пожарка\Охрана..). Именно отсутствие функции резервирования не позволило нам выбрать что то готовое на рынке систем мониторинга и мы решились писать ее на заказ под себя.

Здравствуйте. Честно говоря не проверяли. от этого обычно защищает реле напряжения. думаю в среднестатистическом PDU такой защиты нет. Хотя "мозги" PDU всегда отслеживают напряжение и в теории при его изменении ниже\выше допустимого порога могут подать сигнал на отключение автомата на входе (если у него есть функция внешнего управления).

Здравствуйте. Долго думал, что ответить. Хотя вроде бы вопроса в Вашем комментарие нет, но история совсем не приятная. Вы описали какой то безлюдный мир постапокалипсиса с пустыми зданиями..... Я мог себе представить ситуацию, когда ЦОД поменял контакты поддержки, а не все клиенты были уведомлены, на крайний случай, мог представить, что понизилась квалификация персонала ЦОД после смены команды эксплуатации ЦОД, но что бы для обслуживания ЦОД не осталось людей.... это конечно не приемлемо для индустрии, тем более что и коммерческие ЦОДы обеспечивают в том числе социальную инфраструктуру, то есть их работа влияет не только на клиентов, но и на потребителей услуг клиентов ,а это очень много людей... Одним словом ужасная история, надеюсь такие истории в Вашей практике повторяться не будут. Мы такого в своих ЦОДах не допускали и не допустим никогда...

Здравствуйте. "Выпрашивать" это конечно преувеличение, "по запросу" корректнее. Но в целом вы правы и это один из показателей организации процессов у производителя.

Здравствуйте. По нашей практике при КЗ в блоке питания сервера у PDU АПС всегда отключается автомат банки 16А, но часто одновременно с ним отключается и вводной автомат 32А в щите.

Здравствуйте. Вы правы. Хорошие примеры трехфазных PDU - AP8881 и AP8886. Модуль мониторинга у них тоже посредине корпуса PDU.

В штатном режиме функционирования активен только один сервер, а второй находится в горячем резерве. Поэтому источник команд для оборудования всегда только один.
Резонное замечание, согласен с вами. Именно поэтому мы реализовали систему с резервированием ВМ, расположенных в двух облаках в двух разных городах. Это было наше основное требование, о чем мы в том числе рассказали в статье. К тому же стоит заметить, что отдельно стоящий сервер гораздо менее отказоустойчив по сравнению с облачной платформой.
Старого вендора сознательно решили не называть, потому что практически все крупные поставщики такого рода решений демонстрируют подобный подход. Нового, возможно, назовем во второй части — если с его стороны не будет возражений.
В течение трех недель, но постараемся быстрее.
Мы первыми ввели использование диффманометров для контроля подпора воздуха в ЦОДах в России, да и за пределами России далеко не все дата-центры используют эту технологию. Так что мы действительно в числе первых :)