Увеличатся токи КЗ, с одной стороны это увеличит надежность защиты от КЗ, хотя, возможно, придется использовать более «серьезные» аппараты защиты
С другой стороны при КЗ будет повышена опасность травматизма от дуги.
А по сути напряжение останется тем же самым, поэтому правила ЭБ не изменятся
+100, для постоянного тока выпускают специальный автоматические выключатели постоянного тока.
Автоматические выключатели переменного тока тоже можно использовать, но там на каждый полюс рекомендуют (Legrand) использовать по несколько пар контактов АВ последовательно — таким образом, чтобы на каждый полюс приходилось не более 80 В. Т.е. у трехполюсного АВ соединяем все контакты последовательно и включаем его в цепь постоянного напряжения 220 В, тогда гарантируется нормальная работа, при этом уставка срабатывания электромагнитного расцепителя увеличивается в 1,4 раза.
1. Каталог Legrand 2013, с. 194
2. Каталог Legrand 2016, с. 222
Из ПУЭ.
На таких токах 10 А/мм² уже в несколько раз превышает длительно допустимый ток
Теплоотвод зависит от площади поверхности шины, т. е. пропорционален периметру сечения, а площадь сечения — это квадратичная функция от стороны.
Поэтому допустимая плотность тока никак не постоянна, а уменьшается при увеличении сечения.
275/60=4,58 А/мм²
Пусть вы играете за белых и у вас есть один лучший правильный ход, но затем вам надо рассмотреть все ходы за черных, а они могут сыграть уже как угодно (до 8 ходов)
> В случае чего, его можно будет восстановить, переходя туда-сюда по предлагаемым ходам, пока не будет мат.
ага, в дереве из ~6-7 млн. узлов, с глубиной до 65 (полуходов), это почти тот же самый алгоритм, что и тот который нам эту базу рассчитывает, можно тогда уж не хранить ее вообще, а на каждом ходе рассчитывать просто лучший ход =)
совершенно верно, это позволит сократить файл до 2,5 МиБ, но значительно усложнит алгоритм расчета графа
Так же и при чтении этой БД потом придется либо сразу распаковывать ее на «полный граф», либо при каждом ходе делать пересчет координат, читать запись и пересчитывать обратно
Если уж нужна экономия места — проще использовать сжатие, этот файл достаточно хорошо сжимается (обычным zip-ом до 6 МБ запросто)
в общем все зависит еще от того, нужна ли скорость или экономия десятка мегабайт (что не так уж и много даже для мобильного приложения)
Здесь фишка еще в том, что сама позиция записи в файле является важной информацией — это координаты фигур, если хранить только возможные позиции, тр придется хранить еще и координаты всех фигур, в итоге выйдет очень затратно и займет такой файл еще больше чем описанный
Пользуюсь 1,5 года NL730DS — глюков не много, но есть
В частности (на сколько я знаю — я не единственный) есть проблемы с разъемом для гарнитуры
Все нет времени отнести в ремонт, благо пользуюсь беспроводной
С другой стороны при КЗ будет повышена опасность травматизма от дуги.
А по сути напряжение останется тем же самым, поэтому правила ЭБ не изменятся
Автоматические выключатели переменного тока тоже можно использовать, но там на каждый полюс рекомендуют (Legrand) использовать по несколько пар контактов АВ последовательно — таким образом, чтобы на каждый полюс приходилось не более 80 В. Т.е. у трехполюсного АВ соединяем все контакты последовательно и включаем его в цепь постоянного напряжения 220 В, тогда гарантируется нормальная работа, при этом уставка срабатывания электромагнитного расцепителя увеличивается в 1,4 раза.
1. Каталог Legrand 2013, с. 194
2. Каталог Legrand 2016, с. 222
Хотя на LG этой нумпад не айс — плюс не на своем месте и маленький Enter
На таких токах 10 А/мм² уже в несколько раз превышает длительно допустимый ток
Теплоотвод зависит от площади поверхности шины, т. е. пропорционален периметру сечения, а площадь сечения — это квадратичная функция от стороны.
Поэтому допустимая плотность тока никак не постоянна, а уменьшается при увеличении сечения.
275/60=4,58 А/мм²
Так это не менее 60 мм² по меди сечение шин, о каких платах речь идет?
ага, в дереве из ~6-7 млн. узлов, с глубиной до 65 (полуходов), это почти тот же самый алгоритм, что и тот который нам эту базу рассчитывает, можно тогда уж не хранить ее вообще, а на каждом ходе рассчитывать просто лучший ход =)
Так же и при чтении этой БД потом придется либо сразу распаковывать ее на «полный граф», либо при каждом ходе делать пересчет координат, читать запись и пересчитывать обратно
Если уж нужна экономия места — проще использовать сжатие, этот файл достаточно хорошо сжимается (обычным zip-ом до 6 МБ запросто)
в общем все зависит еще от того, нужна ли скорость или экономия десятка мегабайт (что не так уж и много даже для мобильного приложения)
В частности (на сколько я знаю — я не единственный) есть проблемы с разъемом для гарнитуры
Все нет времени отнести в ремонт, благо пользуюсь беспроводной
не знаю, не пробовал, не уверен!