Как стать автором
Обновить

Комментарии 66

Аккуратно сделано.
А измерением CO2 не интересовались? Его показания, на мой взгляд, не менее важны, т.к. на работоспособность и самочувствие влияют сразу же. Есть ли подходящие датчики?
Интересовался, поставил домой. Из всего, что можно купить в рознице за приличные деньги, не считая eCO2 датчиков (которые на самом деле считают ту же VOC и конвертируют ее в расчетное значение углекислоты), мне больше всего подошел вот этот. Он, по крайней мере, настоящий недиспергирующий инфракрасный анализатор и как любой ndir достаточно точный

Вот тут прекрасно описано, как прицепить его к Home Assistant или еще к чему-то, что может читать MQTT
Спасибо!
Для его работы требуется питание 5V и 3.3V?
Датчик нетолерантен к 5 вольтам. Он работает, но из-за перегрева, показания улетают в область фантастики. Для работы датчику нужны стабильные 3.3 вольта без ограничения по току
Паять лень, за 2 т.р. я бы купил готовое устройство, пусть и в напечатанном корпусе :)image
если наберется достаточно желающих, могу попробовать огранизовать локальное производство конечно же :)
Возможно, локальным производством не обойдешься
я знаю, как за небольшое время запустить производство в серию у китайцев :) Были бы желающие
Я бы тоже купил, если честно. Но с какой-нибудь простой утилиткой под Вынь, чтобы смотреть на обычном компе значения.
С какой серией таких приборов имеет смысл соватся к китайцам? Моё ощущение — порядка 10 тыс изделий минимум.
Присоединяюсь к желающим купить.
Я бы тоже купил т.к. паять не умею
Я из-за тебя зарегался на хабр. Я купил бы. Если на кикстарте запустишь проект, за потдержу!
Так у тех же китайцев таких устройств полно. Купил себе такой. Не 2тр, но и умеет чуть побольше. Только выходного дата-канала нет. Графики не построишь.

Я разочаровался в датичках VOC'ов когда обнаружил, что датчик формальдегида (формально — пошло на верх, надо эвакуироваться из помещения) совершенно так же триггерится обычным этиловым спиртом, причём микроскопическими дозами, возникающими от протирания чего-то ваткой.


Без адекватной калибровки любой этот датчик "почему-то реагирует на что-то в какой-то концентрации".

Но ведь и спадёт уровень от такой микродозы быстро — можно ведь просто усреднять показания, чтобы не триггерить эвакуацию.

Повторю, оно реагирует на микроконцентрации этанола. Это означает, что когда у вас "hazardous" уровень формальдегида на попугаемерке, может быть, это не формальдегида, а просто ручки дверей протёрли санитайзером.


Что превращает любой алерт этой попугаемерки в пшик. Вон, в посте автор аж на картридж начал гнать, мол, страшно, опасно, моя попугаемерка сработала. А на что она сработала? Ну сработала же!

На иопропанол он тоже реагирует бурно. Впрочем, от датчика за 5 копеек не следует ожидать хорошей избирательности.

У датчиков этого типа нет избирательности в принципе. Такие датчики не предназначены для того, чтобы измерять следовое количество формальдегида в воздухе городской квартиры (который там выделился из фанеры). Их сценарий использования совсем другой — кто-то работает с формальдегидом профессионально в каком-то малом предприятии, или хранит его — и ему нужно обнаружить утечку или же подать сигнал, что пора проветривать помещение. Датчик обнаруживает повышение концентрации формальдегида и подает сигнал. Почему его называют датчиком формальдегида, а не органики в целом? Ну в этой конкретно модели подобран оксид или их сочетание, может добавлены еще какие-то допирующие добавки, чтобы немного повысить чувствительность к конкретному классу веществ (куда входит формальдегид). Чтобы датчик быстрее реагировал на него, при меньшей его концентрации (чем у датчика оптимизированного под другую органику). Но сценарий именно подавать тревогу. Или измерять этот формальдегид, но в зоне, где он заранее ожидается и в значительных количествах. Но это не датчики для тонкого анализа состава воздуха и определения очень низких концентраций веществ.

Да ладно спирт… У меня есть пара штук bme680. Я вообще не понял зачем оно нужно в жилых помещениях. Чистим апельсин, датчик зашкаливает. Завариваем фруктовый чай, датчик зашкаливает. Нагадил кот в лоток, датчик зашкаливает. Освежитель в туалете, парфюм, жарим яичницу, даже при открытии шкафа (там ловандовые пахучки для пастельного белья) — на все реагирует. Если дома никого нет, то после проветривания потехоничку в течение дня уровень возрастает и держится на 50%. Иногда, когда начинается движуха на улице, то и при проветривании его зашкаливает. Я не понял зачем такое надо, когда практически любая жизнедеятельность приводит к резкой реакции датчика. В каких сценариях его использовать? Если только жить в экологически чистых местах… в Москве толку нет.

Я слышал, что некоторые используют их в туалете, чтобы понимать стоит ли включить вентилятор или использовать освежитель.

Мне не корректно об этом писать, но я заметил, что этот bme680 не одинаково реагирует на все какашки. На кошачьи реагирует очень хорошо. На какашки маленького ребёнка в разы хуже, хотя воняют они сильнее. Да, я проводил такие исследования, результат для меня непонятен.

Может потому что кошачье говно сильно суше, поэтому с него частиц больше сыплется?

Я к тому, что человеческий нос и датчик работают совершенно по разному. И у меня была подсознательная надежда, что на всё воняющее датчик будет резко реагировать и, например, включать проветривание. Оказалось, что не все запахи вызывают заметную реакцию, а сильная реакция на некоторые фрукты мне вообще не нужна. Я не хочу такого сценария, что при заваривании чая у меня будет устроено резкое проветривание, а когда ребёнок сходил в горшок и нос наизнанку выварачивает, реакция датчика на 70% ниже, чем от чая. Это можно использовать в офисе или транспорте, с целью, чтоб вообще никаких отвлекающих запахов небыло, но для дома такие алгоритмы не подходят.

Реакция человека на некоторые запахи эволюционно усилена, это не баг а фича. Датчики наверно ещё долго не смогут тонко различать различные вещества по нескольким молекулам, разве что человечество научится строить их на основе биологических аналогов, повторять всегда проще. Даже сперматозоиды умеют находить яйцеклетку по запаху.
Если честно, я тоже пытался, используя Cleargrass CGS1. И тоже не заметил внятной реакции. Показатели вроде бы растут, но как-то медленно и не очень сильно.

Все подобные металл-оксидные датчики совершенно не избирательны. Они широко представлены в продаже и даже зачастую продаются как датчики специфических веществ, типа формальдегида, пропана и так далее, но реально они в лучшем случае "оптимизированы" под свое целевое вещество, а на практике реагируют почти на всю летучую органику вместе взятую, а также на некоторые неорганические соединения. "Бытовых" и доступных по цене (для игр) датчиков для конкретных веществ в общем-то не существует, за исключением нескольких NDIR-датчиков (для единичного количества газов). Чтобы действительно определить в воздухе формальдегид и не качественно, а количественно измерить его концентрацию, самый простой путь — это использовать специфическую химическую реакцию вызывающую изменение окраски, прокачивая фиксированный объем воздуха через реагенты и используя спектрофотометр, чтобы измерять интенсивность измененного цвета. Но это не сделать автоматом (без целого автоматического станка), нужны знания, некоторый опыт, реагенты, посуда, спектрофотометр. А главное время и желание этим заниматься — есть большая "ручная" составляющая в таком анализе. Второй вариант выбора я думаю газовый хроматограф (целая установка) и опять-таки ручная работа с ним. Возможно для некоторых веществ можно в качестве DIY-проекта поиграться с самодельным [ик-]спектрометром, определяя их концентрации по спектрам поглощения (потому, что с испусканием еще придется городить вакуумную камеру, ионизировать и т.п.). Сделать такой спектрометр чтобы он был пригоден для количественного анализа — думаю тоже огромная работа. В общем при большом желании реально выяснить сколько конкретного вещества в воздухе, но придется покупать сложные "научные" приборы или датчики индустриального (для некоторых веществ) класса, по очень высоким ценам, тратить много времени на все это.

Спасибо. Ещё один аргумент против бытовых датчиков "вредных веществ".

Без адекватной калибровки

гхм, и как калибровка поможет этому датчику различать органические соединения?

Ну, если на калибровке выяснится, что он на что попало реагирует, значит не поможет — дефектный датчик, выкидывать.

так он by design реагирует на всю летучую органику (ну или почти всю)

Тогда не проходит калибровку. By design.

ну просто требовать от него различать вещества — это, как я понимаю, примерно как от термометра требовать отличать коронавирус от гриппа

Тогда стоит убрать пометку о том, что его показания хоть что-то значат.


обычно под VOC — понимают нечто вредное. Например, формальдегид,

Вот это и вызвало мою претензию. Берут термометр, выставляют за окно и утверждают, что это показатель концентрации ковида в воздухе за окном.

Вроде, это никак не следует из volatile organic compounds.

Из названия не следует. А из всего остального, написанного в статье — недвусмысленно намекает. Смотрите цитату, например.

Подобных датчиков выпускается много, и в комментах к статье об этом указывалось, что долговременно их показатели крайне ненадёжны.
А что Вы ответите на коммент ув. Davidov к статье на сходную тему?
Про все дешевые сенсоры не скажу, но например CJMCU-8128 (на основе CCS811) практически случайные значения показывает, даже для бытовых целей не подходит. Простой тест открытия окна зимой: senseair s8 показывает уменшьение CO2, а CCS811 показывает резкое и уверенное увеличение концентрации CO2; и это после недели калибровки, c коррекцией по температуре и влажности.

Судя по тестам с другими дешевыми примерно такая же история. Не советую даже для бытовых целей.
Отвечу, что датчик VOC я использую именно как датчик VOC, а не углекислоты. CO2 показания остаются корректными только при околонулевых показаниях ЛОВ в воздухе.

Скорее всего, у уважаемого Davidov в открытое окно налетело слишком много органики с улицы, что сломало алгоритм расчета eCO2

Для отслеживания углекислоты в воздухе есть хорошие NDIR датчики, которые работают на другом принципе не и триггерятся ничем, кроме CO2
Для отслеживания углекислоты в воздухе есть хорошие NDIR датчики, которые работают на другом принципе не и триггерятся ничем, кроме CO2
Зато обсуждаемый датчик «триггерит» не только на органику, но и на СО2. И как Вы это разделяете?
А здесь нечего разделять: обсуждаемый датчик никак не считает CO2, ему банально нечем это делать. Все что он делает — измеряет VOC и по какой-то хитрой формуле с кучей поправок пересчитывает значение в eCO2.
Это всё конечно хорошо, но как интерпретировать показания? Если видим ноль при исправном приборе то понятно что всё неплохо, а если не ноль? Протёртая полчаса назад спиртом от флюса плата в помещении и (условно) капелька «новичка» на гульфике у пользователя дадут скорее всего схожий результат по такому прибору.

Тестирую два(специально брал в разных местах) CCS811 в квартире уже около полугода. Результат не нравится совершенно. По сути только два состояния: свежо — только что как следует проветрили TVOC единицы, и "не свежо" — TVOC несколько сотен а то и тысяч. Скачки эти совершенно не понятны и с ощущениями организма никак не коррелируют. Датчики иногда виснут, один реже — несколько раз за полгода, другой чаще, несколько раз в месяц может.

Диапазон измерений датчика заканчивается 1156 единицами, больше его микрокод просто не отдает. Подскажите пожалуйста, что нужно сделать, чтобы получить несколько тысяч единиц?
хм, в описании вижу:

IAQ values consist of the equivalent CO2 (eCO2) with a range from 400 ppm to 8192 ppm and Total Volatile Organic Compound (TVOC) with a range from 0 ppb to 1187 ppb.

Возможно, вы говорите о eCO2, которое действительно может достигать тысяч единиц. Но датчик не измеряет co2, он примерно рассчитывает его из VOC, температуры и влажности, что имеет смысл только при нормальных условиях в чистом воздухе.

Для отслеживания углекислоты датчик действительно бесполезен настолько, что я не предлагаю его так использовать

eCO2 скачет еще в больших пределах вместе с TVOC
Возможно бага в либе, но там вроде все примитивно, читает i2c и конвертит в uint16.
Возможно датчики оба какие-то левые. Но для оценки CO2 (для чего хотел их использовать) хотя бы примерно, не годятся совсем.

Разработчики таких датчиков при расчете eCO2 как правило предполагают, что обнаруженная датчиком в воздухе органика — это часть смеси органики, выдыхаемой человеком (breath-VOC смесь). И исходя из этой оценки они прикидывают, какому количеству CO2 это эквивалентно. Именно эквивалентно, а не какое реальное количество CO2 в воздухе. Но когда органика реально воздействующая на датчик не является результатом дыхания людей, а представляет собой химические загрязнения — получается нереалистичная оценка CO2, намного превышающая реальное его количество. Потому, что источник этот органики совсем другой (не дыхание людей), а код в микроконтроллере датчика не понимает этого, ведь у них всего лишь MOX-сенсор и к тому же один-единственный (во всяком случае в этой модели).

Для помещения хороший проект. Для улицы есть такой вариант: github.com/andchir/air-sensor
Если кому-то интересно, могу написать статью про опыт использования такого прибора.

А чем это отличается от проекта sensor.community?

Не знаю, их проектов (готового руководства по сборке) я не видел. sensor.community/en/projects Тут пусто. По результату, думаю, тоже самое. Но narodmon.ru мне больше нравится.

Интересно, я бы прикрутил на балкон, чтобы понимать когда тянет с улицы, а когда проблемы внутри помещения

НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
Швейцарский SGP30 кто-нибудь пробовал?
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
Я по тупости своей не очень понял простые вещи. Вот есть некий уж очень незамысловатый датчик, который должен измерять присутствие некой газовой составляющей в абсолютных единицах. Отлично. Если это так, возникают сразу два вопроса (как минимум).
(1) Абсолютная калибровка. Как я ее провожу? Нельзя откалибровать навечно и для любых условий работы. Не поверю, что можно. Я таких физических приборов не видел (кроме дискретных типа счетчика Гейгера). Часто ли, редко, но нужно калибровку освежать. Тем более, абсолютную.
(2) Селективность. Вот когда говорят, что реагирует на кожуру апельсина — верю. Когда говорят, что измеряет именно «формальдегиды» — не верю. Откуда такая селективность буквально на коленке? У простенького датчика?
Поставьте микропористые мембраны из сшитого полимера, с различным размером пор, и измерительная линейка готова.
(2) Селективность. Вот когда говорят, что реагирует на кожуру апельсина — верю. Когда говорят, что измеряет именно «формальдегиды» — не верю. Откуда такая селективность буквально на коленке? У простенького датчика?

это потому, что здесь вся статья про веру.
сам по себе датчик неизвестно что меряет и сертификата соответствия у него нет (я не нашел). Можно например заявить что он меряет уровень радиации космических лучей, или локальный всплеск гравитонов, а на самом деле он может мерять температуру, влажность, уровень кислорода или напряженность магнитного поля (а может вообще ничего не мерять).
Дальше можно снять показания с датчика и интерпретировать их как душе угодно. Автору нравится верить, что он меряет уровень вредных формальдегидов, но с научной точки зрения это никак не доказано.
Главного не понял: если датчик калибруется дома по нижнему значению статистически. Значит если у меня дома до приноса из магазина датчика уже стоит вредная мебель и уже много формальдегида — я этого не узнаю :)
Тогда зачем вообще всё это?
Если нет какого-то надёжного способа откалибровать его (не отвезти в лабораторию и заплатить ещё пару тысяч), то это просто игрушка.
На самом деле оно не нужно ни при каком сценарии — вы же все равно не будете мебель выбрасывать, что вам даст эта информация?.. Проветривание это то, что больше=лучше, и упирается лишь в ваш бюджет на климатическую установку.
Проветривание это то, что больше=лучше, и упирается лишь в ваш бюджет на климатическую установку.

категорически не согласен. с ростом воздухообмена увеличивается потребность в фильтрации/охлаждении/нагреве/увлажнении воздуха, всё это нужно обслуживать (что требует не только денег, но и времени).


преимуществ же от увеличения воздухообмена после достижения некоторого уровня не видно вовсе.

В теории — да. На практике мы упираемся в бюджет быстрее, чем этот порог наступает.
Немного позанудствую и придерусь к сглаживанию кривой:
В качестве алгоритма усреднения данных, после пары экспериментов, я выбрал расчет скользящего среднего по последним N измерениям. Это дает возможность быстро видеть изменения показаний, сглаживать график и практически исключать влияние выбросов, хотя и не является робастной.
Не очень понятно каким образом вы «практически исключаете влияние выбросов». По крайней мере в самой функции усреднения этого исключения влияния выбросов нет. Если вы суммируете значения вместе с выбросом, то вы как раз этот самый выброс и включили в вашу точечную статистику, и он повлиял на получаемый результат самым непосредственным образом.
спасибо, именно для этого коммента я вставил упоминание о том, что функция скользящего среднего не робастная, то есть есть не остается устойчивой под влиянием большого количества выбросов и добавил слово «практически» перед «исключать» :)

Основной шум на первом графике — это как раз периодически случающиеся выбросы, которые случаются достаточно часто чтобы график без усреднения было сложно читать и достаточно редко, чтобы сильно влиять на усреднение MA — функцией с периодом в 60 тиков

Но конечно же есть более прекрасные способы усреднить показание с минимальным среднеквадратичным отклонением, которые несложно закодить. И именно потому что обновить джарник с клиентом проще, чем микрокод датчика, все усреднение живет именно на стороне клиента