Разрезная шайба называется гровер
Слово «гровер» не упоминается.
P.S. в любом случае проверил моё соединение болтом и шайбами — держит отлично.
Действительно, здесь все что могло быть сделано не так сделано именно не так.
Не понимаю эту тягу «сохранить тонкий алюминий», особенно (ОСОБЕННО) в силовой разводке. Даже если нужно перфоратором дыру проделать — это нужно проделать и заменить. Реально, нет ни одной причины продолжать есть этот кактус с ним кроме как (возможно) оставить его в проводке для люстры со светодиодными лампами и автоматом в C6.
А специальной тяги «сохранять алюминий» нет. Дело в счетчике — не хочется вызывать службу, которая имеет право его снова опечатывать. Так что пока что там анекдот. Хорошие медные провода до счетчика, старый алюминий после, хорошая медь после разветвителя.
Но в целом, лучше всего конечно пайка


В современной электрике запрещено соединять провода пайкой.
Ну, идиотские постановления выдаёт иногда не только правительство.
В современной электрике запрещено соединять провода пайкой.После размышлений я смог придумать только одно объяснение: защита от электриков, которые паяют с кислотой / активным флюсом — лет через несколько возможно появление трещин и искрение между проводами.
Кстати, если уж на то пошло, то коррозия от наиактивнейшего флюса в меди чаще проявляется на многожильных проводниках; электрики с такими проводниками редко работают. Ещё мне трудно представить сроки, за которые хлорид меди сожрёт два с половиной квадрата меди — ну честно, очень трудно. Кроме того, для саморазвивающейся коррозии место соединения должно быть постоянно влажным, что тоже необходимо «обеспечить» каким-то немыслимым образом.
Хотя… двое молча поставивших минус моему комментарию, вероятно, владеют каким-то ноу-хау. :-)
Качество выполнения услуг зависит от стоимости, которую вы хотите заплатить за данную услугу, поэтому грамотный человек может делать относительно не качественно, потому что пользователь услуги не готов платить дороже и в случае отказа, просто будет выбирать электрика дешевле. А пока электрик не несёт ответственности за то, что нагородил, он будет уменьшать угу услуги за счёт качества предоставляемой услуги.
Насчёт ответственности не скажу, нужно юристов спрашивать.
Я думаю, что защитой от идиота должны служить должностные инструкции и образование, а не запреты, обоснование которым невозможно придумать. А если электрик не использует изоленту — тогда запретить соединения с ней и заливать всё исключительно гудроном в муфтах?В недавно сданном доме все розетки были соединены шлейфом, в том числе земля.
Что есть прямое нарушение ПУЭ.
Более того, самые нагруженные по питанию линии на кухню шли после самых нагруженных на втыкание/вынимание комнатные розетки, что отдельно убило.
Зато кабель хороший не пожалели, сволочи
Ну и расходы на кабель копейки, относительно изменения стоимости квартиры с момента покупки при строительстве. Причём на уровне нормальной экспертизы, которая это докажет, ибо придётся платную делать, а дальше начинается неопределённость. Я просто сам решил всё переделать под себя и всё.
Поэтому если уж шлейфом — фазу и ноль, а землю — обожми и отводку на розетку сделай.
СП-31-110 п. 8.3. В радиальных схемах допускается присоединение шлейфом (РЕ проводники должны присоединяться с помощью ответвления) второго электроприемника, если это не противоречит требованиям по подключению конкретного оборудования, при этом тип и сечение проводников перемычек должны соответствовать проводникам основной питающей линии, в обоснованных случаях допускается подключение шлейфом до трех дополнительных электроприемников, при этом суммарная нагрузка по току не должна более чем в два раза превосходить значение номинального рабочего тока вводного аппарата головного (первого) электроприемника. Совместное питание по магистральной схеме электроприемников холодильного и технологического оборудования не допускается.
ПТЭЭП п. 2.7.6. Каждая часть электроустановки, подлежащая заземлению или занулению, должна быть присоединена к сети заземления или зануления с помощью отдельного проводника. Последовательное соединение заземляющими (зануляющими) проводниками нескольких элементов электроустановки не допускается.
А влажным место соединения будет автоматически. Кислотный флюс — штука гигроскопичная.
Запрета на использование пайки, как такового, нет — в ПУЭ пайка разрешена, в ГОСТ есть примечание: «Использование соединений пайкой рекомендуется избегать», СНиП но из-за вышеупомянутых ограничений проще сказать, что пайка запрещена.
Ну и провода большого сечения сложно пропаять качественно (проводники надо равномерно «прогреть», что «на глазок» невозможно контролировать, особенно паяя распредкоробку под потолком), а если проводников более 2х, то вероятность хорошей пайки значительно снижается. А плохая пайка — это повышенное сопротивление => нагрев места контакта (большое сечение подразумевает большие токи) => разрушение соединения.
Если конкретно вы не можете прогреть проводники для качественной пайки, то вам нужно этому научиться, а не говорить о невозможности такое сделать легко, быстро и качественно.
А плохая пайка — это повышенное сопротивление => нагрев места контакта (большое сечение подразумевает большие токи) => разрушение соединения.
Вы опять делаете крайне поверхностное допущение. Плохая пайка двух несоприкасающихся контактов — да, именно то, что вы описали. Но мы говорим о пайке скрутки, где припой добавляет невозможность относительного движения соединяемых проводников, защищает медь от окисления и частично, совсем немного — уменьшает переходное мопротивление контакта.
идиотские постановления выдаётКак бы ни было смешно, но такова тенденция — «защита от дурака» (и «законов Мерфи»). Вспомните каноничную байку про кошку, «высушенную» в микроволновке. Финансово, технически, юридически — проще «бумажкой» «застраховаться» (избавиться от человеческого фактора), чем вваливать кучу ресурсов в образование и культуру. Так и живём :)
Мне как-то довелось пролуживать концы многожильного провода — всего-то с полсотни хвостов, но я заколебался.
Мне как-то довелось пролуживать концы многожильного провода — всего-то с полсотни хвостов, но я заколебался.
Ну, значит, не для вас эта работа. Кстати, что в ней трудного — окунуть концы во флюс по очереди и, прикоснувшись паяльником, провести один-два раза жалом по проводу? Залудить провод — по-моему, абсолютная рутина.
Если электрики в более простых местах косячат постоянно, то ожидать от них умение качественно и правильно паять в условиях
Вам тут трое написали причины. Тогда как от вас аргумент только то, что постановление по любому идиотское.
Хотя до этого так же запретили в своё время скрутку. И тоже находилось не мало профессионалов, рассуждающих, что скрутка норм, чего вы все.
Может, дело не в пайке?А в требованиях к её осуществлению. Например, запретить паять с кислотой сделать труднее, чем запретить паять вообще. Потому что факт паяния с кислотой труднее обнаруживается, чем факт пайки.
Если криворукий и пьяный некто возьмётся за ваги или за обжимки, думаете, у него лучше получится?Обжимкой накосячить очень легко, угу. Если хватит сил неверной обжать под диаметру, как мне внизу написали. Скорее плоскогубцами
Вот как раз обжимкой любая обезъянка обожмет более менее.
А ваги запрещено ставить без быстрого доступа. В стену замуровывать уже нельзя.
Но другой вариант, запретить вообще делать любую проводку не имея сертификата, коего лишать за косяки и этим прекращать работу в качестве электрика. Плюс активный надзор.
Правда тогда стоимость услуг оных х10 начнёт расти, но кого это волновало, когда постановления применяются к всей стране, да?
10 лет назад соединил таким образом всю проводку по квартире.
Ни в одном месте соединения до сих пор никаких признаков деградации.
Если правильно развести потребители по линиям, подобрать сечение проводов и номинал автоматов, то расплавить пайку повышенной нагрузкой невозможно.
А даже если это получится — скрутка никуда не денется.
В единственном месте допустил оплошность — в нескольких розетках зачем-то пропаял многопроволочный провод, прежде чем зажать его в клеммах розетки.
НИКОГДА так не делайте. В то время я ещё не знал о наконечниках для таких проводов. Спустя пару лет одна из розеток начала отчётливо вонять палёным, а оставшиеся показали следы перегрева внутри.
Интересует не ссылка на нормативные акты, а рациональное объяснение.
А то мне тоже больше понравилось споты многожильным разводить под потолком.
У меня на купленной даче лежали старые кабеля такие, в некоторых местах — рвалися двумя пальцами(кабель 2.5).
Нет, в идеальных условиях ничего с ним не произодет, но мало ли какая влажность стен на участке, где проложен кабель.
Зы: изоляция не зависит от многожильности, есть разные провода с разной изоляцией. Все зависит от требуемого функционала. Но в общем случае изоляция на гибких проводах стоит дороже, поскольку должна выдержать большее количество циклов сгибания.
ЗЗы: Как и в случае с изоляцией, в гибких проводах в медь добавляют дополнительные компоненты обеспечивающие больше циклов сгибания.
В случае повреждения жил в многожильном проводе, у него резко падает сечение, что при расчётных нагрузках вызывает сильный нагрев этого места, что провоцирует дальнейшее перегорание жил, в итоге, многожильный провод выходит из строя всегда с выделением значительного тепла, то есть пожароопасен. Более того, если провод замуровать, то при тепловых расширениях его будет давить по горизонтали до ближайшего изгиба, где будут значительные механические деформации (моножильный тоже), в итоге там может начаться облом жил (по этой же причине (основной) используют гофру, ну и для охлаждения).
Моножильный провод, как правило обламывается полностью за раз и сразу перехдит в стадию искрения, что тоже очень не безопасно, но зато диагностируется по не работе оборудования, а кроме того, есть защиты, которые ловят подобные вещи.
1. Чем больше проволок в жиле, тем больше их суммарная боковая поверхность (боковая поверхность при N проволоках в √N больше, чем у однопроволочной жилы того же сечения). Следовательно, при окислении поверхности на одинаковую глубину многопроволочка теряет рабочее сечение проводника в разы быстрее.
2. Старый, окисленный многопроволочный проводник почти невозможно механически зачистить до металла. Просто не получается добраться до всех проволочек со всех сторон.
3. Отвод тепла от многопроволочной жилы хуже из-за пустот между отдельными проволоками. А ведь именно теплоотвод ограничивает максимально допустимый ток проводника.
4. Через пустоты в многопроволочную жилу проникает больше кислорода и прочих веществ, разрушающих проводник.
Ещё моножила имеет меньший контакт поверхности с атмосферой. А многожильный провод чуть больше по диаметру.
Рацио здесь именно такое, что проверить всё это трудно, поэтому проще запретить. В результате кабели для стационарной прокладки имеют свои свойства — жёсткость, термостойкость, чуть меньшее омическое сопротивление (совсем незначительно), непритязательный внешний вид. А провода для светильников, телевизоров и такое всякое прочее — красивенькие, цветные, но часто хиленькие.
Вот у меня на даче проложено около 200м проводов, маленький домик.
Если в месте контактов(розетках) вы можете как-то проконтролировать соединения, то в стенах — никак.
Одножильный кабель целиком не окислится. Многожильные за 40 лет с момента строительства здания расползлися полностью, тупо вырубало автоматы и все это оставлено в стенах, поменяна проводка.
В современной электрике запрещено соединять пайкой земляные проводники, если говорить точнее.
Скрутки, клеммы, сварка — пожалуйста.
п.2.1.21 Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке.
Пайку я бы запретил в местах, где предполагается низкая температура (фатальные для олова -13..-33 по Цельсию) — кто его знает, каким припоем монтажник решит воспользоваться? Я несколько раз встречал паянные соединения, рассыпавшиеся в труху за несколько лет хранения (благо, не эксплуатации) в неотапливаемом сарае… а "открытые распределительные устройства", по-моему, в большинстве случаев про неотапливаемые условия.
Да с чего пайка лучше? Особенно при условии, что ее запрещено использовать для земляных проводников! Опрессовка, только опресовка, в случае автора с помощью специальной гильзы
Но в целом, лучше всего конечно пайкаГильзы специальные есть, что бы обжимать
Дело в счетчике — не хочется вызывать службу
ну если прятать нечего, что мотивирует нежелание?
я вызывал, приходят мальчики на побегушках в электротехнике даже не смыслят, никуда кроме счетчика не заглядывают. Показания снимают, пломбу срывают, срок без пломбы называют (после пойдет расчет по максималке их норм).
Задавал им вопросы по поводу требований к счетчикам от снабжающей организации и допустимости установки выключателя до счетчика как в нормах в ответ только «не знаю». А сейчас, так вообще поставили счетчик на столбе своем, и присылаю свои показания, а мои не воспринимают. Расхождение естественно есть, но не принципиальное чтобы париться. Дом частный.
Ну, это я к тому, что алюминий тоже посоветовал бы заменить.
В Петербурге, например, можно вызвать на распломбировку, обслужить соединения и опломбировать, заплатив что-то в районе 200 рублей за день.
снабжающая организация ставит пломбу бесплатно, потому как это чисто её требование, мы же с вами не про пломбу ЦСМ о поверке говорим. по крайней мере я плачу без посредников электросетям. УК конечно может, что-то придумать свое, но это на мой взгляд будет ничтожное дополнительное требование к нормативам, а тем более плата за навязанную услугу.
сложность только в том, что будучи монополистом они назначают время сами ссылаясь на загруженность
Ну я вот пытался пару раз распломбировать и опломбировать счётчик (мне там нужно-то на пару минут доступ получить, RS-485 к счётчику подключить)… пока попытки бросил, не до того, но всё свелось к следующему:
— Человек, который снимает раз в полгода показания приквартирного счётчика (он же их и пломбирует), снять пломбу не может. Обращайтесь в Мосэнерго.
— В Мосэнерго не знают, сколько стоит снять пломбу со счётчика. И как это всё организовать — тоже не знают. «Ну, приблизительно полторы ты-ысячи…»
Беда-печаль…
Мне в этом плане повезло, грамотный человек попался. Стоило только заикнуться про «Меркурий-200», как сразу в ответ: «А, да-да-да, знаю, там к нему и интерфейсы продаются, и ПО пользовательское в свободном доступе лежит…»
Осталось снять пломбу.
Еще пару раз попробую легально зайти, если не выйдет — попробую аккуратно и незаметно снять самостоятельно. Ну или хулиганы пробегут, пломбы посрывают — всякое бывает.
попробую аккуратно и незаметно снять самостоятельно. Ну или хулиганы пробегут, пломбы посрывают — всякое бывает.Не стоит. Придет тот человек, что снимает показания и вы будете неприятно удивлены счетом за электроэнергию.
Да это-то понятно, эх.
Конструктор счётчика был очень неправ. В 206, например, интерфейс под другой крышкой, которая не пломбируется, а здесь — дурдом.
Выкрутимся.
Ну это совсем уж хардкор. А вот токовые трансформаторы повесить на провода после автоматов — об этом я думал, да.
Но теряем то, ради чего всё это затевается — не ходить к счетчику за правильными показаниями.
не ходить к счетчику за правильными показаниямиМожно устроить чуть иной хардкор: поставить веб-камеру и настроить OpenCV для распознавания показаний в режиме реального времени :-)
Если нужно просто считать импульсы, а к выходу счётчика прицепиться не получается/слишком хлопотно, то можно прилепить к счётчику возле светодиода вот такое, а с него брать чем удобно — ардуиной, * pi...
В Мосэнерго не знаютИ не должны. В Мосэнерго не работают с потребителями на рознице. АО «Мосэнергосбыт» — эти все должны знать.
О них и речь, да. Mea culpa, описался. Дважды.
Не знают, увы. Бардак там тот ещё, смотрю.
Я их троллил этим, не пуская их к счетчику и говоря, что с «мосэнерго» у меня нет договорных отношений и они не имеют права доступа к счетчику :)
Почитайте п. 153 ПП РФ 442 от 04.05.2012. Там про допуск прибора учета.
Фактически установка пломбы — это допуск. Я бы заказывал в АО «Мосэнергосбыт» услугу допуска в связи с необходимостью подключения системы опроса и снятием пломб. (не знаю насколько выгорит). Или вызывать мастера оттуда на установку пломбы, которую хулиганы сняли. когда он придет, объяснить что хочешь и показать целую старую пломбу.
И следует учесть, что с недавнего времени приборы учета должны быть собственностью сетей либо гарантирующего поставщика. То есть к своему счетчику Вы можете RS-485 подключить, а к чужому — собственник будет скорей всего против. И Ваш прибор по истечении межповерочного интервала либо при выходе из строя будет заменен на чужой.
Во всех проектах, которые видел, перед счетчиком всегда ставиться размыкатель.
Иначе для обслуживания счетчика потребуется отключать подъезд/дом
Хороший такой размыкатель, выгляди кондово. Но внутри рассыпался в хлам. Контакт дорожек с клеммами стал плохим и однажды он разогрелся настолько, что поплавил изоляцию подключённых проводов. Так я и заметил, что с ним что-то не то.
Когда я его разобрал, то из него просто вывалился ворох горелых деталей.
При этом его с момента установки переключали всего несколько раз — нужды не было.
А на замену ему мне поставили обычный спаренный автомат на ноль и фазу. И электричество по дому никто не отключал. Пришёл смелый электрик и на раз-два подключился к общим проводам (16-этажный дом).
Уточните у управляющей компании и энергоснабжающей организации — требуется ли сейчас опечатывание. В сентябре делал замену счетчика — никаких пломб не ставили. Составили с электриком акт, с этим актом и паспортом на новый счетчик съездил и оформил замену. Город Уфа.
А ваши клемники не для алюминия. Ну вот реально, хочется повторить уже озвученный совет — даташит-то прочитайте от ваго, там же все есть!
Ну вот реально, хочется повторить уже озвученный совет — даташит-то прочитайте от ваго, там же все есть!
А лет 10 назад люди просто говорили RTFM!
Ну т.е. вот — алюминий есть, у 222 — нет его.
www.wago.com/ru/%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%BC%D1%8B-%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8/%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%BC%D1%8B-compact/p/2273-203
В позапрошлом году менял проводку, подвел все что нужно к счетчику, вызвал электрика, те сняли пломбу, я оторвал старые провода, прикрутил новые.
15 минут. И это было бесплатно
А специальной тяги «сохранять алюминий» нет. Дело в счетчике — не хочется вызывать службу, которая имеет право его снова опечатывать.
Это тот самый случай, когда надо.
Лучше выкинуть весь алюминий.
Ну и пошла нагрузка плавить пластик, как ниже указал MikeVC
Алюминий деформируется «течет» со временем. Вы его затянули, он плющился, перестал контачить и начал гореть. Выход или длинные скрутки но только алюминий + алюминий или пружинные крепления (орешек, винт с пружинной шайбой).
Действительно, здесь все что могло быть сделано не так сделано именно не так.главное «не так» в том, что в щитке достаточно места, а, значит, нет совершенно никакой необходимости использовать ваговские клеммники для распределительных коробок вместо шин, типа таких:

Это будет стоить каких-то денег, но сбережет кучу нерв и тех же денег на продолжение эксплуатации алюминиевых проводов.
Старая проводка сказалась только тем, что выгорел рубильник на счетчике. Замкунул накоротко. А вводной кабель я умудрился перебить, когда антресоль переделывал. Закинул новый провод (медь 4 квадрата) через кабель канал, который для антены/телефона. Скрутил на входе в счетчик.
А вот от счетчика приличный провод запустить на автоматы и на земляную планку — получилось когда меня древний счетчик попросили заменить из сбытовой.
Вот когда счетчик менял, то тогда и скрутку на входе убрал и от счетчика провода заменил.
Винт его раздавит и перережет.Согласен, погорячился. Полно других вариантов, например:

Вообще, я тоже погорячился. Посмотрел, а что же применяется в качестве шин и кросс-модулей для алюминия — да эта же конструкция или подобная.
Конец винта там явно выглядит обработанным, снята большая фаска. Это устраняет острый кольцевой выступ на торце винта, встречающийся в дешевых вариантах, который и режет провод:

— мне зажимы с таким винтом попадались, да еще и диаметр винта в таких обычно маловат, что увеличивает давление и способствует выдавливанию металла провода. На вашей-то картинке диаметр резьбы винта почти равен диаметру отверстия — давление получается поменьше, и меньше места для расползания в стороны.
Медь с медью недавно соеденял шинкой. Медь многожильная. Я не нее напрессовал гильзочки и зажал в толстый клеммник изолированный из толстого куска латуни с винтами.
А это новомодные пластиковые штучки с тоненькими контактами — ерунда полная.
а как же специальные биметаллические гильзы и оконечники?
Если заморочиться, то можно спаять люминий с медью высокотемпературной пайкой это вобще круто будет.
Они больше для проводов от 10мм², и даже такие обычно под заказ
пока не прочел про алюминий не дышал ))
Самые надежные соединения (соответствующие действующим нормам) это гильзы или сварка.
Пайку теоретически можно использовать, но там должны быть предприняты меры к тому, что бы в случае перегрева провода припой не вытек.
www.yaleelectricsupply.com/ideal-industries-30-265-model-65-wire-connector--1--12-awg-purple-twister-reg-41122
youtu.be/M5a5LBCgLH8?t=310
Со счетчиками, интересная тема. На всех моих клеммник закрыт опломбированной крышкой. Как это соотносится с требованием протягивать винты, и техникой безопасности — хз.
Переход с аллюминия на медь может вполне осуществляться лужёной толстостенной гильзой, только вручную её обжимать замучаешься.

Использовал такие только вчера (впервые). Специально искал что-то подобное, т.к. стандартные wago толщиной 14мм, а мне нужно было потоньше. (И приходилось ипользовать по одной секции из клеммника, что не так удобно когда проводов более двух).
Так же я выяснил (ваш КО), что на упаковках разных wago есть информация для каких они проводов (одножильные, многожильные, тонкопроволочные и галочки стоят или не стоят у этих типов). Вот как раз та, что на картинке, подходит для всех трёх, что мне было и нужно.
А есть, например, только для одножильных проводов. Там и лапок нет даже, и они ещё более компактные.
Переход с аллюминия на медь может вполне осуществляться лужёной толстостенной гильзой, только вручную её обжимать замучаешься.
Тут некоторое уточнение обычными ГМЛ соединять алюминий с медью можно разве что на свой страх и риск, а так для этого используются специальные гильзы ГАМ.
Только вот, как уже отметили выше, они под сечения от 10 кв мм и выше.
Вообще, я не сильно читал мануалы по Вагам, но подозреваю, что они могли написать что-то вроде 1.5 и 2.5 кв моножильный и всё. Но на освещение прекрасно в них работают 0.5 и 0.75 гильзы и еденичка тоже запихивается нормально. Возможно, это может быть связано с тем, что при вытаскивании провода надо приложить усилие, а обжатый наконечник имеет зазубрины, которые ухудшают этот процесс, а если ещё и не правильно гильзу подобрали, то провод просто выдернется из наконечника, но у опытных мастеров такого не бывает. Честно говоря, я не рассматриваю многожильный провод для серьёзных нагрузок как таковой, всё стационарное с более-менее нормальной мощностью должно делаться только моножильным проводом.
А речь шла о том, что даже если нагрузка не сильно мощная, всё равно очень просто вставить не до конца, и этот процесс надо контролировать на 5 баллов.
я не сильно читал мануалы по Вагам
Я почитаю мануал на 222-413 за вас:
«Размеры одножильных проводников 0,08 … 2,5 mm² / 28 … 12 AWG
многожильные, соединяемые 0,08 … 2,5 mm² / 28 … 12 AWG
Тонкие многожильные проводники 0,08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG»
Сделайте нормальную схему. Автомат сразу после счетчика, нормальная медная линия с запасом (4 квадрата например), разделение на группы в распред-щитке, там же автоматы на каждую линию.
сейчас в качестве размыкателя перед счетчиком часто используют двухполюсный автомат. также защита стоит на подъезде/доме
Сам их использую либо в слаботочке, либо когда нужно компактное разъёмное соединение. Но делать на этих смешных коробочках ввод в квартиру — ССЗБ. Орехи не совсем для этого, но если нормально зажалось, то почему нет.
Ну и есть более компактные модели орешков, например:
Сжим ответвительный У-731М

О горящих вагах слышал ещё как только они появились, но маркетинг победил.
Проблема не в клеммниках, проблема в головах, есть вполне четкие инструкции что с чем и на какие токи ими можно соединять(и есть подтвержденные сертифицированные испытания со всего мира, даже на самих вагах есть информация), весь мир читает инструкции, пользуется и радуется и только в СНГ «самые умные люди», которым не нужны инструкции, жалуются что у них ваги горят.
p.s. Ну и да, есть еще большой рынок низкосортных подделок за 2 рубля, но жалуются все, само собой, на WAGO.
Но вот неудобный вопрос: почему с нормальными клеммниками нет таких проблем?
Даже насчёт подделок: шина и 2 винта с шайбами, как ни подделывай, работают так же.
Но вот неудобный вопрос: почему с нормальными клеммниками нет таких проблем?
Так дайте ссылку на эти «нормальные» клеммники, вопрос станет удобным и можно будет что-то обсудить.
Даже насчёт подделок: шина и 2 винта с шайбами, как ни подделывай, работают так же.
Какая именно шина, какие именно винты, расчётный ток какой у этой конструкции по сравнению с WAGO?
просто видишь, что сечение шины заведомо толще проводников к ней подключаемых, что винт с шайбой обеспечивает уверенный прижим, что материал шины подходит для материала проводников, и всё — можно покупать, а не париться поддельности и совместимости.
То есть Вы даже не знаете рассчитаны ли эти клеммники на токи, на которых их используете? Просто берете побольше и нормально, ну тогда и те же ваги можете взять просто побольше не на 20А(32А), а на 30А(41А), к примеру.
p.s.
ни каких-то хитрых рассчётов тока
А какие такие хитрые расчеты тока нужны для тех же Wago?
То есть Вы даже не знаете рассчитаны ли эти клеммники на токи, на которых их используете? Просто берете побольше и нормально, ну тогда и те же ваги можете взять просто побольше не на 20А(32А), а на 30А(41А), к примеру.
Нет, а зачем? Я вон никогда не парюсь и всё соединяю на медную шину в 100 квадратов. И только болтовыми соединениями!!!
Ну а вообще да, прочитал я это и понял, что за более чем десять лет в промышленной автоматике я так и не видел нормальных клемм. Даже PC, Siemens, ABB, Schneider — никто таких не делает. Везде надо токи и сечения смотреть :-(
Я вон никогда не парюсь и всё соединяю на медную шину в 100 квадратов. И только болтовыми соединениями!!!Это не ваш?

Это не ваш?
Именно! Причём прошу оценить насколько надёжным вышло соединение! :)
P.s. на самом деле эта фотка не так страшна, я вот однажды видел реальное соединение 2,5 квадратной проводки на отходящую шину от 5 кА автоматического выключателя.
И на мой вопрос о том, о чём они думали, ответ был «так вот же автомат, всё безопасно, не ругайся». Так люди для себя и открыли такой термин, как «токи КЗ». Дело было не в России, правда. Но термин открыли.
Я уже никому не верю после этого…
Я уже никому не верю после этого…
Я работаю в небольшой сетевой компании, которая с советских времен еще существует, и внезапно оказалось, когда я туда устроился, что никто(от электромонтеров с опытом работы под 40+ лет, до начальства) в принципе не парился изучить правила, госты, читать какую-то документацию на то, чем пользуются, как, что, с чем можно соединять, и постоянно бегали целыми днями сломя голову чинили то отгоревшие луженые наконечники на алюминиевом кабеле, то сгоревшие кабеля, «защищаемые» автоматическими выключателями с номиналами от балды вообще, то счетчики прямого включения, с подключенными к ним алюминиевыми кабелями и такое на каждом шагу было. За несколько лет работы я конечно привел большую часть в порядок, но я все это время надеялся исправить причину(людей), а не следствия, а оказалось что людей уже нельзя исправить, просто банально не та эта сфера где люди хотят думать головой(не знаю как в других местах, но у нас только 10% персонала вообще понимают что они делают, что-то читают, изучают), банально делать так, как от них ожидают другие(в соответствии с ПУЭ, с ГОСТами). Большинство электромонтеров не знают даже самую базу школьной физики, они просто делают то, что запомнили где-то и когда-то(и, внезапно, половина из этого была не правильна, а вторая половина уже позабылась и тоже в общем от балды все) и все. Я даже мини методички для них делал, чтобы хотя бы какие-то базовые вещи люди понимали и не творили всякий треш, но даже в выделенное для обучения рабочее время эти материалы изучали только те 10%, кто изначально думает головой и знал это все и так.
p.s. Собственно одна из причин, почему я понял что очень сильно ошибался в свое время, когда решил IT и разработку оставить своим хобби, а работать(и соответственно пошел учиться в этом направлении) в энергетике и теперь хочу уйти в разработку, где люди в большинстве своем хотя бы хотят думать головой, изучать что-то, а не «протянуть время до вечера и пойти домой пить пиво».
теперь хочу уйти в разработку, где люди в большинстве своем хотя бы хотят думать головой, изучать что-то, а не «протянуть время до вечера и пойти домой пить пиво».Ха-ха-ха…
Я постоянно внедряю продукцию людей, которые кодят по последнему принципу. Был период, когда я насчитал, что в день у меня происходило в среднем не менее 5 ошибок того или иного софта. Сейчас — 1-2. Где угодно. На сайте при создании заказа, в ИС, в чужой ИС, в прикладном ПО.
За большую часть хочется оторвать руки программистам. И уйти в какие-нибудь мастера древообработки. А лучше — в буддистский монастырь, хотя бы на год. Подлечить нервы.
Ну вот примерно так же в обычном бытовом IT. «Хотя бы работает» — но не благодаря, а вопреки.
Это как из учебного: x:= 1/random(1000) отработает 999 раз без проблем, но это не означает, что программа написана верно.
PS. Я так как-то оставил пошаговые описания скриншотами и текстом всех процессов, которые нужно делать. Через полгода с старой конторы звонят и говорят, что-то у нас мол не так получается. Начинаю спрашивать и понимаю, что делают от балды и вообще не те данные пытаются загрузить не туда. Хотя, казалось бы, начальник производства и инженер. Инструкция, зачем нам инструкция?)))
от него отходит кусок 3х2,5 к розетке
этого могло и не быть в проекте, просто монтажнику было лень идти брать кабель на 1.5, который у него закончился.
чтоб типа не тянуть дополнительную линию на одну розетку
А это сначала могло быть, а потом застройщик оптимизировал.
типа электриков и типа инженеров
Они тоже существуют. И их много. Однаждый в одной исламской республике мне ответили нечто в духе «извините, но закон Ома не действует на территории нашей страны».
Пришлось рассказывать что закон Ома действует не только на всей Земле, но и во всей видимой вселенной.
А это сначала могло быть, а потом застройщик оптимизировал.Тогда вначале кому-то было лень трубу в монолит закладывать, в котором сий кабель проводится.
этого могло и не быть в проекте, просто монтажнику было лень идти брать кабель на 1.5, который у него закончился.Это какой-то очень сложный случай в связи с логистикой по комнатам, вот если б там 1,5 было, я б поверил, что монтажнику было влом искать, но эта конкретная розетка бросалась бы в глаза, что кабель не 2,5, а вот что до распредки 1,5 идёт — не найдёшь, не вскрывая всю проводку…
Тогда вначале кому-то было лень трубу в монолит закладывать, в котором сий кабель проводится.
Нет, необязательно. На стадии РД решили вычеркнуть и оптимизировать для уменьшения костов.
Это какой-то очень сложный случай в связи с логистикой по комнатам, вот если б там 1,5 было, я б поверил, что монтажнику было влом искать, но эта конкретная розетка бросалась бы в глаза, что кабель не 2,5, а вот что до распредки 1,5 идёт — не найдёшь, не вскрывая всю проводку…
Ну как вариант. Хотя мне и вариант с монтажником, который забил на чертежи видится более реалистичным. Ну или как вариант он туда даже не смотрел. Везде на розетках 2.5 — значит и тут тож.
соединяемые винтами, для большей надежности фиксируемыми гроверными шайбами
Гровер кладется под гайку (надеюсь у вас он там тоже есть), а под винт простая шайба.
Проблему с нагрузочной способностью не покажет, но другие фатальные проблемы выявит.
да, если вы проверите каждую розетку, воткнув в нее что-то. Но не проще использовтаь специальное устройстов?
> А землю можно проверить замыканием через нагрузку на фазу для срабатывания УЗО
нет. во-первых ваша «земля» может иметь сопротивление в килоом. УЗО все равно сработает. Узо с большой вероятностью сработает даже если земля оборвана, а голый контакт чего-нибудь касается.
Во-вторых даже если земля нормальная, это устройство позволяет проверить узо нормальным током что-то типа 10мА, и убедиться, что УЗО работает нормально, а не только при конском токе утечки.
В-третьих при проверке нескольких десятков розеток, бегать каждый раз взводить УЗО обратно — так себе фан.
В-четвертых, если перепутаны ноль и земля, и заземление локальное (например в загородном доме), то вашим гаражным способом вы этого никак не заметите.
От беготни до УЗО этот девайс не освобождает.
А от отгорания нуля я считаю обязательным решением ставить реле перенапряга (тут так совпало что неделю назад я как раз доустановил себе такое в квартирном щитке, а три дня назад у коллеги умудрился отгореть ноль — и весь стояк в МКД не самого нижнего ценового сегмента остался со сгоревшими теплыми полами, залитыми в стяжку. Я даже неумного в высшие силы поуверовал)
Или полноценный стаб, но это дороже =(
Пожалуйста поподробнее. Тоже проживаю в доме 80х годов постройки, в квартиры не заведена земля, в электрощитках установлены пакетные выключатели которым лет тридцать. Прокинуть новую проводку от щитка до квартиры через кабельканал нереально — он плотно забит.
habr.com/ru/post/507764/#comment_21764856
Только представьте, как вы будете выглядеть в глазах окружающих, даже просто упоминающих самодура-дилетанта.
Краткая хар-ка:
самоучка-матерщинник с гипертрофированным чувством собственной исключительности и неоднократно подтвержденной непорядочностью. За заре «творчества» начисто отрицал любой проект (даже подобие). Требует называть себя МАСТЕРОМ, посылая матом и в бан любого, кто посмеет усомниться в его «решениях». Однако после удаления критических замечаний разумные идеи изумленных даже не профессионалов воплощаются уже в его собственные.
Дилетант с большой буквы, но справедливости ради не лишенный и плюсов: самообучаем (за счет других), рубит в 1С, эволюционирует.
На профессиональных площадках упоминание Дилетанта грозит баном.
habr.com/ru/post/507764/#comment_21770026
он показывает разницу потенциалов между нулевым и защитным проводником. нулевой и защитный встречаются на контуре заземления дома. если этого не происходит, то надо задавать вопрос обслуживающей организации до получения ответа
Фатальные проблемы, как правило и первопричина пожаров, и несчастных случае, как раз в другом: сопротивление петли фаза-ноль, целостность защитных проводников PE (переходное
R по нормам не более 0,05 Ом, что определить без специальных приборов невозможно).
Маркировка как на оригинальных.А какая должна быть маркировка на подделках?
Есть специальные WAGO для алюминия, но автор почему-то решил, что и так сойдет.
Паста ограничивает доступ кислорода прежде всего.
Ато у меня вроде как сделано все дипломированным специалистом, но вот часть нормально сделано, а часть — кое-как.
Тут та же история, что и с гипсокартоном. Вроде как хорошая штукатурка круче, но вот будет ли она хорошая?
Больше будет в варианте «основа-квадратная гайка-болт», но кто их ставит сейчас, с учётом что они всегда большого габарита и найти в продаже их трудно?
Привет. У меня семья энергетиков, да и сам поработал в энергетике, и нам с отцом не понятна тяга везде ставить Ваги. Ваги, даже с рычажками, только на свет или на времянку. Всё. Нельзя их больше никуда. И никогда нельзя было. Даже в оригинальном посте 12 года видно, что площадь контакта там небольшая. Нормальные винтовые зажимы с пластинами ставьте, а через месяца 3 после установки — повторная протяжка винтов. А в идеале — точечная сварка, но это только если прям полный ремонт делаете и есть возможность взять аппарат для сварки в аренду.
Да. Отец шабашит простым электриком в ТСЖ, было дело, ставил какое-то время Ваги, ещё когда они только появились в магазинах. В качестве цепи мы уверены — сами всё делали. И все Ваги начинают сыпаться, обугливаться, коррозировать. Впервые это стало заметно после достаточно крупной аварии в городских сетях, были сильные скачки напряжения, несколько раз то подавалось питание, то отключалось. Самый первый Ваг выпал через 4-5 месяцаюев после установки, последний продержался года 2.
Да, можете сказать, что проблема тут в отсутствии хорошей защитной и выравнивающей автоматики, но скажите: вы проблему с автоматом хотите выявлять в распред коробке, что может повлечь за собой замену всей проводки, или всё таки где-нибудь на вводе? Поэтому когда мы с отцом строили дом и протягивали проводку для самих себя — всё было сделано с 4-кратным запасом.
Впервые это стало заметно после достаточно крупной аварии в городских сетях, были сильные скачки напряжения, несколько раз то подавалось питание, то отключалось.
возникает вопрос в компетенции в данной области: клемниками глубоко по барабану на «разумные» (несколько КВ) скачки в питающей сети, а неразумные вида «добанула молния в низковольтную сеть» как правило сопровождаются картиной «весь дом понёс технику в ремонт». Если WAGO устанавливать правильно (и ставить именно WAGO, а не подделку и не rexant, чем грешат куча ЖСКшных электриков мол «да разницы никакой нет»), то они совершенно спокойно держат нагрузки до 3-4 кВт, проверенно личным опытом.
Вы никогда не видели, как кабель превращается в труху, в прямом смысле этого слова? Я вот видел. Правда видел на линиях в 10 кВ, но и здесь та же коррозия, хоть и меньше.
Вы никогда не видели, как кабель превращается в труху, в прямом смысле этого слова? Я вот видел. Правда видел на линиях в 10 кВ, но и здесь та же коррозия, хоть и меньше.
Вот после этих слов я усомнился в том, что вы если и энергетик, то не электрик уж точно. Или не настоящий. Но вернёмся к ним потом.
Давайте с простого:
Впервые это стало заметно после достаточно крупной аварии в городских сетях, были сильные скачки напряжения, несколько раз то подавалось питание, то отключалось.
Клеммникам плевать на перенапряжения, как выше уже сказали. Могло сказаться резкое включение, но вряд ли.
Да, можете сказать, что проблема тут в отсутствии хорошей защитной и выравнивающей автоматики, но скажите: вы проблему с автоматом хотите выявлять в распред коробке, что может повлечь за собой замену всей проводки, или всё таки где-нибудь на вводе?
А при чём тут автомат? Автомат НЕ защищает от перенапряжений. Да и всей проводкой тут и не пахнет.
Поэтому когда мы с отцом строили дом и протягивали проводку для самих себя — всё было сделано с 4-кратным запасом.
Для достижения каких целей? Чтобы потом на кухне подключить четыре микроволновки и четыре чайника, а не по одному?
Что, правда даже под лампы освещения кидали этак шесть квадрат?
Вы никогда не видели, как кабель превращается в труху, в прямом смысле этого слова?
Я даже видел как по оптике Белазы проезжают. Но какое это имеет отношение к нашему случаю?
Если речь идёт об изоляции — если она качественная, то с ней этого не произойдёт в обозримом будущем. Конечно, при условии что кабель и его изоляция выбраны правильно.
Правда видел на линиях в 10 кВ
На ВЛ 10 кВ обычно применяются провода. Я даже больше могу сказать. Обычно это алюминиевые, стальалюминиевые или стальные провода марок А, АН, АЖ, АС, АСКС, ПС, ПСО.
На ВЛ медных проводов и уж тем более кабелей не завезли. А речь идёт именно про медь.
И нет, перенапряжение не приводит к повышенной коррозии меди. К ней приводит, например, помещение меди в атмосферу серной кислоты.
На ВЛ медных проводов и уж тем более кабелей не завезли
Я где-то упоминал ВЛ? А про КЛ вы не слышали? Так вот, это Кабельные Линии, прокладываются они, как правило, либо под землёй, либо в лотках, либо под полом технических помещений. На практике — могут бросаться просто в технических помещениях, заходить на столбы ВЛ, протягиваться по стенам и кто на что горазд. И ПУЭ предусматривает КЛ до 220 кВ. А работал я именно на КЛ 6-10 кВ. И серной кислоты я в земле что-то не наблюдал.
Для достижения каких целей? Чтобы потом на кухне подключить четыре микроволновки и четыре чайника, а не по одному?
Старая проводка не вытягивает современные нагрузки не только из-за старости, но и из-за того, что не была рассчитана на современное потребление. А может мы завтра захотим в гараже токарный станок поставить? А в гостиной заменить телевизор на какую-нибудь «телевизионную стену»?
А при чём тут автомат? Автомат НЕ защищает от перенапряжений. Да и всей проводкой тут и не пахнет.
Тут согласен, я не прав, автомат — не защищает. Но защитные устройства существуют (надеюсь тут вы спорить не будете), их я и имел ввиду.
Клеммникам плевать на перенапряжения, как выше уже сказали. Могло сказаться резкое включение, но вряд ли.
Я же писал про скачки. Сначала падение напряжение, потом перенапряжение. При наличии хоть небольшого дребезга контакта это со временем сыграет очень злую шутку.
Ну и напоследок:
Если речь идёт об изоляции — если она качественная, то с ней этого не произойдёт в обозримом будущем. Конечно, при условии что кабель и его изоляция выбраны правильно.
Вот именно, если всё выбрано правильно. Давайте и соединения выбирать правильно.
И ПУЭ предусматривает КЛ до 220 кВ.
Ага. Вот только они в элегазовой изоляции обычно. Коррозии туда не подвезут. Ну это я про КЛ высоковольтные.
И серной кислоты я в земле что-то не наблюдал.
А если я скажу, что она есть везде, просто вы не в курсе? Потому что так оно и есть, концентрации только низкие. Но в атмосфере её больше. Плюс провода на ВЛ без оболочек, именно поэтому я про неё и сказал.
Старая проводка не вытягивает современные нагрузки не только из-за старости, но и из-за того, что не была рассчитана на современное потребление.
Вы уж простите, но ДА НЕ МОЖЕТ ЭТОГО БЫТЬ!!!!!!1111 А я то думал, что у проводки основная черта характеристика это возраст, а не сечение.
А может мы завтра захотим в гараже токарный станок поставить? А в гостиной заменить телевизор на какую-нибудь «телевизионную стену»?
Или зенитный прожектор вместо лампы в туалете, ага. Вопрос был именно к «перезаложились в 4 раза». Что то мне подсказывает, что в реальности это гипербола.
При наличии хоть небольшого дребезга контакта это со временем сыграет очень злую шутку.
Мы только что говорили про клеммники. Сейчас вы уже говорите про «дребезг контактов», про явление, которое происходит в коммутационных электрических аппаратах. К которым клеммники не относятся. И более того в условиях перенапряжения дребезг никак особенно себя проявлять не будет, кроме того что ток станет ниже.
И ещё раз повторюсь: клеммникам абсолютно наплевать на перенапряжение в разумных масштабах.
Давайте и соединения выбирать правильно.
Да без проблем. Я вам даже больше скажу: так нахваливаемые тут некоторыми согражданами «винтовые» клеммы запрещены к применению некоторыми фирменными стандартами. Только ножевые/быстрозажимные как неподверженные ослабеванию из-за вибраций.
И да. При правильном подборе клемм Ваго и покупке оригинальных, проблем с ними не будет. По крайней мере на меди.
Можно пруфы на "стандарты некоторых фирм"?
А спорить дальше смысла не вижу — вы цепляетесь за крайности.
А спорить дальше смысла не вижу — вы цепляетесь за крайности.
Нет, просто указываю на серьёзный недостаток в компетенциях. Я допускаю что вы работали в энергетике, но я не верю что вы относились к ИТР. Со всеми этими гниющими медными проводами, автоматами как защитой от перенапряжения и «дребезгом контактов» в клеммах.
Можно пруфы на «стандарты некоторых фирм»?
Учитывая что корпоративные стандарты во многих случаях относятся к КТ — нет, нельзя.
Но я вам дам подсказку — винтовые клеммы, особенно винтовые клеммы, работающие в условиях сильных вибраций, склонны ослабеванию и требуют протяжки в регламентные интервалы. Чтобы ничего не протягивать надо просто поменять тип клемм.
Именно поэтому мы даем смело гарантию на работы в 5 лет (включая материалы).
Что касается самой статьи. Непонятен ни смысл ее, ни выводы.
Хотя для меня, как съевшего на этом собаку, все настолько очевидно, что диагноз можно смело поставить по фото: причиной выхода из строя явилось стечение неблагоприятных факторов, таких как
— ошибка в выборе модели
— некачественный (непрофессиональный) монтаж соединителя.
Хорош, но тут уже нужны прямые руки, либо инструмент для обжима. Обычным молотком может очень плохо получиться.
Я предложил две крайности: то что доступно любому обывателю, но при этом даст достаточно хороший результат, и то что доступно уже в основном профессионалам, но с лучшим резултатом)
У автора видимо проблема в аллюминии, все же материал очень непростой для электричества.
Варится прекрасно:
сантиметра 4 скрутка, потом с помощью сварки — капля на конце скрутки.
Руки у меня кривые, именно поэтому я выбрал именно этот метод, который ИМХО самый сложный в плане «накосячить». Потому что по сути единственный косяк который можно допустить — это перегреть скрутку. Но для этого надо секунд 30 её варить. При том, что капля получается за одно-два касания по пол секунды каждое.
Мне кажется, опресовка наконечником куда надежнее если нет уверенности в прямоте рук.
Но личное впечатление обратное: при сварке не знаю как вообще можно накосячить.
А недообжать или перекусить при обжиме — такое я делал. )
А откусить — это если плоскогубцами каким-то обжимать.
А гильзы вообще некоторые от балды по тощине делают, такое ощущение.
Несколько разных стандартов наконечников(и матриц для них соответственно) + почти всегда для алюминия и меди свои разные матрицы даже внутри одного стандарта. Плюс используемый в том или ином случае размер(сечение) наконечников/гильз может быть и больше и меньше сечения жил, в зависимости от класса гибкости жил(то есть жила 1 класса гибкости 16мм2 опресовывается в 10мм2 наконечник, 2 и 3 класса гибкости в 16мм2 наконечник, а 4,5,6 классов гибкости в 25мм2 наконечник).
Но из того что вижу я, обычно берут матрицы что шли в комплекте к прессу и наконечник такого же сечения что и жила и просто пресуют не задумываясь =)
Ваги, насколько помню там оказались пракически самым худшим, ниже только корявая скрутка.
Они конечно удобны когда надо быстренько накидать времянку, но для долговременного на необслуживание — сварка, или обжим гильзой. Ну и никакого алюминия.
У меня электрическая плита на 6,2 кв вагами подключена и при включеных 4 конфорках ничего не плавится.
Очень похоже, что подделка – на настоящих с торца есть зеленая надпись Wago. На ютюбе есть сравнения, и там показано, насколько тоньше пластина в подделке.
Под рукой были 222, их и поставил.
Теперь видимо надо будет переделать, потому что там всё по классике панельного дома — алюминий и медь.
Нужно помазать алюминиевый провод специальной пастой для этой клеммы?
я выбрал самый подходящий вариант — WAGO 222
Как уже отметили выше, неправильно выбрали. 222 серия не предназначена для приема алюминиевых проводников.
Для алюминия подходит серия 2273
Note:
Terminating Aluminum Conductors
WAGO spring clamp terminal blocks are suitable for solid aluminum conductors up to 4 mm²/12 AWG if WAGO “Alu-Plus” Contact Paste is used for
termination.
“Alu-Plus” Contact Paste Advantages:
Automatically destroys the oxide film during clamping.
Prevents fresh oxidation at the clamping point.
Prevents electrolytic corrosion between aluminum and copper conductors (in the same terminal block).
Provides long-term protection against corrosion.
весьма желательно регулярно проверять их состояние.
то я выбрал еще более мощный девайс,
Любые клемники требуют регулярного осмотра, тем более на алюминии.
Посему все выводы в статье ничтожны.
Первый адекватный коммент.
222 только одноджильные медные провода.
ТС на ровном месте гонит бочку на wago.
А то сидят спорят оригинал не оригинал.
В 222 даже многожильные нельзя запихивать ( что все равно все и делают).
Ну и отдельно умиляют комменты про "всегда не доверял этим вагам — как дед научил скручивать так и скручиваем"
Кстати, в статье от 2012 года автор как раз в WAGO 222 вставляет алюминиевый провод: «Для особо сложных случаев, когда есть несколько типов проводов, разной толщины, алюминиевые, медные и тд.». Возможно, это и дало уверенность автору нынешней статьи что всё будет нормально. Про пасту там тоже сказано, но в контексте предыдущего зажима.
P.S. Сволочи, теперь снова разрешили силовую проводку из алюминия варганить, Дерипаску поддержать, видимо.
Вот только те, кто это принимал живут только «здесь и сейчас».
Я бы сказал что они живут, можно сказать, «там» и вполне припеваючи =)
Алюминий маленького сечения(считайте все что меньше 10 квадрат) еще и хрупок, собственно одна из нескольких веских причин, почему во многих странах(и, внезапно, в России, до недавнего времени) он запрещен(или как минимум крайне не рекомендуется) для бытового монтажа. При этом на малых сечениях не дает такой экономии, ради которой стоило бы добавлять проблем в монтаже, обслуживании и необходимости в специальных соединениях и клемм во всем, куда будет подключаться. А монтаж, обслуживание, дополнительные проблемы с контактами и соединениями, это все тоже денег стоит и может оказаться что мало того что с алюминием проблем больше, так его использование еще и совокупно дороже выйдет.
Кстати, при соединении алюминия в «ОРЕХе» тоже нужна паста иначе результат со временем будет тот же что и с WAGO'м
Но счетчик ладно, чтоб не подтягивать по всему дому — дальше делают только медь.
Никто не будет распломбировать счётчик, чтобы протягивать в нем соединения.
В данном случае нужно обжать сип алюмомедным штыревым наконечником НШАМ
И в текущей, и в прошлой квартире в счетчик заходит обычный алюминиевый провод.
Так же было на всех съемных квартирах кроме одной(в ней была медь).
Так же сделано и всех родственников у кого я проверял кабеля в счетчиках.
На всех дачах СИП-16 заведен прямо в счетчик без всяких приколов.
Ну а «на всех дачах» это никак не аргумент, дачные электропроводки далеко не пример соблюдения правил и стандартов.
В квартирах алюминий мог остаться со времен, когда он еще был разрешен (запретили где-то в нулевых годах, точную дату не вспомню, а гуглить лень).
Если мы обсуждаем «как правильно делать соединения», значит речь идет о процедуре реконструкции старой или прокладке новой проводки. И «как много сохранилось сделанного по старым нормативам» — плохой аргумент чтобы не следовать нормативам современным. Да и по старым нормативам регулярную протяжку )таки стоит делать — и «большинство так не делает» тоже плохой аргумент.
Подскажите пожалуйста, как правильно обжимать этот наконечник. На точку с помощью ПК-16 или на шестигранник с помощью ПРГ?
И по делу — у меня вся квартира подключена через две WAGO для соединения Al с Cu проводом (превед ЖСК, которое ставит палки в колёса при попытках это говно заменить, отдельный превед электрику с купленной корочкой, который против всех клемм «да нормально, я медь с люминем всю жизнь скручиваю и всё работает»(а на скрутках уже вся изоляция стекла нафиг) и обожает на жалобы «Выбивает автомат» вешать на 2мм Al автоматы на 63 ампера). По факту, если я начинаю по этому соединению гонять токи под 16 ампер, то греться начинает не клемма, а алюминиевый провод по всей своей длине, т.к. старое древнее гуано в резиновой изоляции. Клеммы осматриваю раз в 3 месяца — ни намёка на нагрев.
Эмм, разборные клеммные соединения по правилам должны иметь возможность обслуживания.
Многие приходят к этому только после выгорания клемников или скруток в замурованных стенах.
Ок. Как сгорит WAGO 222-415 с алюминиевыми проводами на нуле 4-х линий в щитке, сделаю по правилам. Впрочем, у нас воздух сухой, 4 года продержался может и ещё немного продержится.
Заключение о надежности данного вида клемм сделано на основании большого опыта, а не слов неизвестных лиц.


К недостаткам можно отнести только два пункта — они занимают много места, и для алюминиевых проводов винты стоит где-то раз в год проверять и при необходимости подтягивать.
По регламенту протягивать надо вообще винтовые соединения. Неважно алюминий там или медь.
Глядя на обгоревшие провода песенка про Черного электрика впомнилась.
Я́ потратил на ваги Хк рублей — и меня уволили за некомпетентность
0. Wago шикарен.
1. Клеммник WAGO 222, использованный автором, для соединения алюминия не предназначен.
2. Клеммники для алюминия у Wago есть. Например, Wago COMPACT. На сайте Wago есть выбор материала жилы.
3. Для крепления алюминия необходимо использовать Wago-вскую пасту «Alu-Plus». При этом паста наносится сразу после очистки алюминиевой жилы от окислов для защиты от атмосферного кислорода (или, если паста в клеммнике, то провод сразу вставляется в клеммник).
WAGO spring clamp terminal blocks are suitable for solid aluminum conductors up to 4 mm²/12 AWG if WAGO “Alu-Plus” Contact Paste is used for
termination.
For spring clamp connections with PUSH WIRE connection technology, and WAGO recommends that the aluminum conductor first be cleaned
then immediately inserted into the clamping unit filled with “Alu-Plus” contact paste.
It is also possible to apply WAGO “Alu-Plus” on the whole surface of the aluminum conductor before termination.
4. Иметь в виду, что номинальный ток для алюминиевой жилы в клеммнике Wago значительно меньше, чем для медной. Например, для Wago COMPACT сечения 2,5 кв.мм.: медь — 24А, алюминий — 16А.
Please note that the nominal currents must be adapted to the reduced conductivity of the aluminum conductors::
2.5 mm² = 16 A
Из собственного опыта использования Wago.
Хотел для алюминия взять такой же Wago 222, но смутило отсутствие на корпусе клеммника надписи «Al», а только лишь «Cu». Нашел клеммники с пастой, на корпусе которых было «Cu+Al». Но вот про максимальный ток отдельно для алюминия не было надписей — подумал, что для обоих материалов предельный ток одинаков. Так же не зачищал алюминиевую жилу от окислов, когда собирал цепь.
Схема была такой же, как у автора. С лестничной площадки до квартиры шел алюминиевый провод, менять его совсем не хотелось, и максимальная нагрузка как раз пришлась на контакт с алюминием. Все закончилось светошумовым представлением: крышка распаячной коробки выстрелила, как с банки огурцов, а свет погас.
Так же не зачищал алюминиевую жилу от окислов, когда собирал цепь.
Вроде не требуется для клеммников с пастой. В её состав входит абразив, который механически зачищает алюминий от окислов при вставлении жилы
Тут просто есть одно слово «алюминий». Остальное не важно. Хоть об стену бейся, но это не проводка. Это дно.
Божечки, божечки! Какой ужас! Уровень не знания зашкаливает.
Давайте пройдёмся по всей ситуации описанной автором:
1) Проводка алюминий 2,5 — ПУЭ не более 10 ампер
2) Предельная нагрузка на применяемые клемники — 20А. Разрушающая нагрузка.
3) Применённый автомат 16А — давайте считать. Если применён автомат с токовременной характеристикой C … нагрузку 1,13 от номинала он будет держать вечно. Нагрузку 1,45 от номинала — час. 1,45 от номинала это — 23,2А. Час, Карл! Это уже превышение разрушающего порога клемника!
Клемники 222 серии нигде, акромя, коммутации слабых источников света, по сути, и применять нельзя. Причём, ни в коем случае их нельзя применять на импульсных блоках питания диодных лент — стартовые токи там зашкаливают. Как, впрочем, и на люминесцентных лампах со стартерами — также ерундовина, но немного меньше.
У Wago есть клемники с допусками до 30-40 ампер, вот они, вполне подойдут, но вот стоят они — ай, ай по цене.
Вообще смена проводки на медь это очень здравая идея. И ещё по поводу неразборных соединений в не обслуживаемых коробках. Тот же ПУЭ допускает применение только трёх видов соединения — пайка (она же пропаянная скрутка), сварка, опрессовка. По слухам — пайку будут отовсюду выводить в будущих нормативах — проблема стекания припоя при перегрузках. Никаких винтовых соединений в не обслуживаемых монтажных коробках быть не должно.
Уууххх раздухарился… Извините, наболело.
Вот я читаю: ПУЭ глава 1.3. Таблица 1.3.5. Допустимый длительный ток для проводов с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с алюминиевыми жилами:
2.5 мм2 20А при открытой проводке.
Покажите, от куда вы взяли 10А?
Допустимый — давайте это понятие расшифруем для остальных. И да, если уж вы видите эту таблицу у себя перед глазами, вы не могли бы привести ещё и её легенду — температурные режимы кабелей при такой нагрузке, температуру воздуха, земли. Ну что бы остальные тоже узнали.
1) Проводка алюминий 2,5 — ПУЭ не более 10 ампер
3) Применённый автомат 16А
Но виноваты у вас почему-то ваги
И все приведённые выше пункты касательно толщины провода и номинала автомата и принципов его работы были, скорее, связаны с целью показать, что электрика это системная задача. Всегда.
Хорошего дня.
Не надо мне приписывать ваши мысли )))
У меня чётко написано, что данный ВИД клемм Wago неприменим для разводки силовых линий с большей чем 10А нагрузкой.
Я захожу на сайт производителя и в описании к 222 серии номинальная сила тока 32А
www.wago.com/ru/монтажные-клеммы-и-соединители/соединитель-для-сращивания-classic/p/222-413
Также маркировку 32А видно на первой фотографии автора при приближении.
Вся проблема автора заключается в алюминиевой проводке и в том что данный ВИД клемм Wago неприменим к алюминиевой проводке. Силовая нагрузка тут была фактором происшествия, но не причиной.
Основная проблема — люминь
Даже если бы были оригинальные ваги — да, возможно, они прожили бы дольше в таком режиме.
Но, как правильно заметил Grand_piano, электрика это всегда системная задача. В какой-то момент это бы сдохло и с оригинальными клеммниками.
Но вины ваг тут нету — просто автор ССЗБ
Ну какбы не проблема люминь с медью спарить. Просто проложить оловом. Т.е. залудить. И клеммник может быть уже луженый.
СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-8
docs.cntd.ru/document/456050591
ГОСТ Р 50571.5.52-2011. Электроустановки низковольтные. Часть 5-52. Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки
docs.cntd.ru/document/gost-r-50571-5-52-2011
Из фото видно, если не ошибаюсь, белый провод был вставлен в крайнюю клемму, значит вы получили повышенную нагрузку на свою wagu, если вы бы вставили белый провод, то нагрузка бы распределилась равномерно на левое и правое плечо и такой ситуации можно было избежать.
Вот поэтому я сажаю все провода "колечками" на обычный болт М5 или даже М6. Разделяя их шайбами. Площадь контакта — избыточнее некуда, зато душе спокойно :)
Кстати, даже на специализированных клеммах с пастой написано что медь — 32А, алюминий — 16.
Тоже долго мучился, думал как сделать нормальный переход (вся проводка в квартире была алюминий), а потом плюнул притащил в квартиру новый вход медный, повесил маленький внутренний щит и развёл тоже медь по комнатам и забыл про какие либо проблемы с проводкой. Всё же там, где есть серьёзная нагрузка желательно делать вообще без соединений. От автомата сразу в розетку.
при такой же нагрузке, после стольких же лет необслуживания.
или даже раньше.
а может и позже.
ну потому что гроверные шайбы это не панацея.
без расчётов предсказать достаточно сложно, надо брать сечение аллюминия, меди, и считать нагрузку.
И да, указанные киловатты на двух индуктивных нагрузках это немного не то, что происходит с ними в реальности.
Рном — 2.1, Рмакс — 2.4 кВт.
Вспоминаем, что БП там импульсные, которые любят на старте кушать большие токи, я у себя провёл две монолитных линии, расчётом на штатные 5 кВт каждая: стиралка, микроволновка.
2) На большинстве техники написано, каким предохранителем она должна быть защищена, на моей стиралке такой же мощности 2,1-2,4 написано 10A
3) посмотрите на кабель от вилки к прибору. Там будет 0,75 квадрата для микроволновки. И скорее всего 1 квадрат для стиралки, максимум полтора. Обозначение есть на кабеле.
Схема управления — единицы ватт.
Основная нагрузка стиралки — обычный ТЭН, даже не сухой. Как кипятильник.
но они существуют. у меня вот полтора киловатта на двигателе в стиралке.
помпа там 150 ватт на откачку воды у меня к примеру.
Давайте модель, будем смотреть.
Большинство стиралок на цикл используют около 500вт*ч.
Типичный двигатель стиралки имеет два режима, около 25-30вт в режиме стирки на 1000оборотах и в 5-10 раз больше в режиме отжима с оборотами порядка 15-17к.
включите измеритель тока последовательно стиралке.
удивитесь.
у меня это 5 ампер.
если у Вас пол Ампера при 1500 оборотов и нагрузке 7и килограмм, то это Ваша машинка и других Вы не видели.
или может лучше ссылку на измеритель тока?
на даче две старые sumsung обе как одна на режиме отжима потребляют 5 А.
То, что Вы где-то нашли только на 300вт двигатели, не означают что они только такие, и уж тем более не означают что у Автора она именно такая либо какая то другая.
«включите отжим и на максималку заполните барабан.
включите измеритель тока последовательно стиралке.
удивитесь.
у меня это 5 ампер.
если у Вас пол Ампера при 1500 оборотов и нагрузке 7и килограмм, то это Ваша машинка и других Вы не видели.»
А есть у кого-нибудь надёжный пример (не слухи), чтобы сгорела именно правильно выбранная и установленная вага?
Сам не люблю ваги, но когда из стенки торчит огрызок ляминя в пару сантиметров, кроме полного капремонта квартиры с заменой проводки что ещё можно сделать?
ЗЫ Они же на меди работают до сих пор, более 7ми лет, без каких либо проблем.
когда из стенки торчит огрызок ляминя в пару сантиметров
Нарастить, обжав гильзой ГА подходящего номинала и заизолировать термоусадкой. Но наращивать придется тоже алюминием.
Я как-то в подобных условиях стену расковырял на несколько сантиметров от розетки, поскольку в подрозетнике провод обломался вообще сразу на выходе из стены. Там поставил гильзы, изолировал клеевой термоусадкой, сверху надел кусок гофры и замазал стену обратно цементно-песчаной смесью.
когда из стенки торчит огрызок ляминя
Паяльник, активный флюс, медь, термоусадка.
Автор комментария, на который я отвечал, написал про сантиметр аллюминия, торчащий из стены. Я предложил решение, которое проработает не один год (и работает, кстати).
Флюс для пайки алюминия активируется при высокой температуре и его остатки (обычно это тетрафторбораты)
Вообще-то флюсы для алюминия разные бывают. Так и надо было уточнять «флюс на основе фторборатов», а то ж зайдет человек в магазин, спросит «активный флюс» по вашему совету — ему могут и ортофосфорную кислоту выдать (и ведь она ж вполне применяется для алюминия). Или увидит на витрине «Флюс для алюминия» — Ф-34А, а там вообще-то — Состав: хлорид калия 50%, хлорид лития 32%, хлорид цинка 8%, фторид натрия 10%. (там, правда, на этикетке указано «для тугоплавких припоев», но ведь что считать тугоплавким, человек тоже может не знать...).
Какие-то у вас странные фантазии, честное слово.
Извините, профессиональная деформация — я электронщик, а в электронике активные флюсы обычно вообще запрещены.
Но все-таки замечу, что для инженера неплохо бы не только найти решение, но и нормально документировать его.
Читайте документацию на Wago 222. Они предназначены только для медных проводов.
Но кроме того, повторю свой комментарий к предыдущей статье здесь:
По моему опыту.
Скрутка — согласно ПУЭ недопустима. Никакая и никак.
Клеммы Wago, как одноразовые, так и с рыжими рычагами — только для малых токов. Не больше 5А (1 КВт). Как правило, на освещение. Если больше — рано или поздно поплавятся, особенно если в клемму воткнут алюминий. Алюминий можно втыкать только в одноразовые клеммы со смазкой. В рычажные — нельзя.
На розетки и прочие мощные потребности — или винтовые клеммы на чёрной пластмассе, или винтовые клеммы на DIN-рейку — много производителей делают хорошие. Опять-таки, если клемма на DIN-рейку не винтовая, а втычная — это только для токов до 5А.
Все винтовые клеммы монтировать в коробках, доступных для обслуживания. При соединении алюминиевых проводов производить протяжку соединений раз в год.
То есть, если вы питаете практически все свои мощные потребители в своём жилище, то только через нормальный винтовой клеммник (не тот, что латунь в полиэтилене)?
Я имел ввиду не латунь с полиэтиленом, а нормальные клеммники на бакелите или на керамике. Или которые на DIN-рейку.
Латунь на полиэтилене можно использовать, но хитрым способом. Просунуть провода навстречу друг другу так, чтобы зажать каждый провод под два винта, а не под один. Диаметр клеммника подобрать соответствующим образом.
Бывают самозажимные( на din рейку), их много разных вариаций,
бывает что винтовые надо периодически протягивать, особенно если нагрузки серьёзные.
" нанотехнологичный светодиод" в виде раскаленной до красна гайки, к сожалению, в реальности не так и редок(
Опять же кусковые и ударные токи…
Т.е. тема сильно обширней чем мы пишем в комментариях тут. И однозначно определить что ставить в конкретной ситуации — надо иметь много больше исходных данных чем предоставлено автором поста.
У меня в квартире (год постройки -конец 70-ых годов) проводка алюминиевая.в распределительных коробках скрутки, но конец скруток оплавлен и выглядит в виде шарика… То есть делали добросовестно сварку на конце скрутки… До сих пор (тьфу-тьфу-тьфу !) проблем не было…
Ну а если придется соединять между собой медь и алюминий, то лучше винтовых зажимов (так называемые орехи), наверное не найти. Но надо обязательно раз в год прожимать…
У меня есть интересный опыт по этому поводу.Три года подряд, раз в год делал ППР на одном и том же клеммнике… И все три раза приходилось довертывать винты где-то на пол-оборота каждый раз… Совершенно точно знаю что только я там работал в эти три года…
Одна из ошибок соединения зажимными клеммниками — засовывание деформированной жилы. Особенно в рычажные клеммники. Деформация клеммы — это и изгибы и царапины. Бывает и грязь. Если одноразовые хоть как-то сдирают немного грязи и шлифуют царапины, то быстрозажимные просто укладываются пластинами на все это безобразие с соответс
Проверь свои клеммники