Зачем было менять стойки? И почему изменили размер 600x600 на 1000x1000?
600x600 вообще убогий размер.
Глубиной 1000мм — под сервера видимо, а вот зачем метровой ширины — хз, обычно 800мм хватает.
Что то на представленной стойке не видно серверов!
Какое то разводилово клиента!
Они позволяли аккуратно уложить все кабельные соединения. На заглавном фото как раз старая стойка, можно увидеть какой в ней был «порядок» с кабелями
На первых фотках просто бардак, который допустили при монтаже и потом не стали его разбирать. Думаю проблема не в шкафе а в кривых руках администратора.
При такой загруженности шкафа и в стандартную ширину и глубину все прекрасно можно уложить.
То есть бардак допустили, разбирать не стали, а виноват администратор?
Один знакомый администратор, увидев такой шкаф, сказал бы монтажникам: «Потрудитесь привести в соответствие», и был бы совершенно прав.
Были удобнее для размещения более габаритного оборудования (в том числе серверов), в том числе и для будущих расширений
Жилы этой категории толще, поэтому возникла проблема с коннектом, поскольку разъемы плохо прижимались к портам.

Если не сложно, расшифруйте что это значит. На сколько я знаю(на всякий случай только что замерил 5e,6, 6a), коннекторы разных категорий никак не отличаются в плане внешних физических размеров, отличие, грубо говоря только во внутренних размерах для жил кабеля.
Чисто теоретически, могу предположить плохую обжимку(инструмент) или плохие коннекторы, где ножи слишком глубоко входят внутрь(передаю пламенный привет производителю патч-кордов xiaomi cat.6) и тогда на самом деле у части оборудования не будет стабильного контакта с такими коннекторами.
Скорее всего проблема в толстом и жестком кабеле 6 категории, который пытались закручивать к патч-панели как пятерку. Что естественно не выходило и коннекторы с трудом вставлялись до щелчка.