Комментарии 8
В России машины сдаете в аренду, или в Европе?
+1
Могли бы вы рассказать, что такое «ресурсный кластер» на схеме?
0
Сдаём в своём ДЦ на территории Татарстана.
0
Даже не представляю сколько может стоить машина, если используется такое ультрадорогое железо.
0
Поясните, пожалуйста, на схеме представлено 4 контроллера СХД, а в тесте участвовал один? Одна «полка» с модулями SSD это один контроллер?
А как вы генерировали нагрузку? Размер блока VMFS5 в 1Мб не влияет на результаты тестирования?
А как вы генерировали нагрузку? Размер блока VMFS5 в 1Мб не влияет на результаты тестирования?
+1
Физически на системе хранения 2 контроллера (левый и правый), на каждом 8 x 16Gb/s интерфейсов (всего 16 x 16Gb/s)
Нагрузку генерировали 4-мя виртуальными машинами, по одной машине на физическом хосте. По для генерации- iometer.
Размер блока VMFS 1 Мбайт определяет размер выделяемого пространства на файловой системе. Есть ещё субблок VMFS (в VMFS5 он составляет 8 Кб), он определяет минимальный размер файла, который не конвертируется в полноценный блок (но если файл занимает 2 субблока, то он переходит из субблока в блок). Подробнее тут.
на фото видно
на самом деле, на один контроллер приходится по две 4-х портовые платы, спасибо за внимательность)
Нагрузку генерировали 4-мя виртуальными машинами, по одной машине на физическом хосте. По для генерации- iometer.
Размер блока VMFS 1 Мбайт определяет размер выделяемого пространства на файловой системе. Есть ещё субблок VMFS (в VMFS5 он составляет 8 Кб), он определяет минимальный размер файла, который не конвертируется в полноценный блок (но если файл занимает 2 субблока, то он переходит из субблока в блок). Подробнее тут.
0
Зарегистрируйтесь на Хабре , чтобы оставить комментарий