Так почему же необходимо и важно поддерживать температурный режим в серверной?

Когда стоишь позади даже одной 42U стойки, забитой полными блэйд-корзинками вперемешку с СХД такие вопросы как-то не возникают.
Из личного: 12 таких стоек в комнате 15-20 кв.м при выключении всех 6 кондиционеров работают максимум 15 минут, а дальше начинается… печалька :)
Понимаете, это очевидно нам с вами. А вот людям из недальновидного руководства, которые запихивают сервачную в самое хреновое помещение дома и ещё скупердяйничают на охлаждение, это надо растолковывать.
Был эпизод в одной довольно крупной конторе.
Один очень инициативный, но не очень умный охранник, выключил на ночь охлаждение серверной, потому что «в инструкции написано что электроприборы в офисе должны быть выключены».
Погода в серверной не мониторилась, оборудование пострадало в разных степенях тяжести.
Больше всего пострадала дисковая полка. Пара десятков поджаренных FC дисков стоят вполне ощутимых денег.
После этого — и мониторинг появился и к охлаждению стали серьезно относиться.

Вот так, пока жареный кхм… винчестер по кошельку не клюнет…

Почему сотрудник, в точности выполнивший инструкцию, характеризуется не очень умным?
Ну выполнил он не совсем в точности, а с применением фантазии и изобретательности.
Конечно же виноват не он один.
Вина лежит и на его руководителе, который плохо ввел в курс дела.
И на составителе инструкции (который про какие то странные гудящие железки даже и не думал).
И на руководителе ИТ (который не предусмотрел, не продавил и не подумал).
На первой картинке кондеи установлены один над другим, это нормально если они работают строго по очереди.
Но если брать в расчет возможность одновременного включения, например если тепловая нагрузка по какой то причине возрастет, и одного кондея не хватит, то лучше бы их установить рядом, чтобы не мешали друг другу. Вероятность такого расклада конечно небольшая, но подумать стоит.

Хотя честно говоря вот такие внутренние блоки кондиционеров не очень хорошо подходят для серверных, разве что как дешевый резерв.

Датчики температуры стоит устанавливать не просто в каждом шкафу, а по 2-3 в каждом шкафу, на разных уровнях.
Это позволит выстроить потоки холодного воздуха более равномерно.
Да, действительно, фото было выбрано именно с тем расчетом, чтобы показать, что во время когда один кондиционер отдыхает, другой работает. Собственно оно и видно, направляющая воздуха открыта у одного кондиционера, а у другого закрыта.

В данном примере мы рассматриваем серверную, с бюджетным охлаждением, без фальш-полов и шахт для нагретого и охлажденного воздуха. Про серверную с фальш полами, термо-шахтами для холодного воздуха следующая темка)

Согласен, одного датчика в некоторых случаях недостаточно, но это лучше, чем ни одного.
Все это, конечно, интересно — но почитав исследование корпорации гугл на тему температуры в серверной — 18 — 24 С — это излишне жесткие требования по температуре.
А что говорит Гугл? Сколько нужно?
Failure Trends in a Large Disk Drive research.google.com/archive/disk_failures.
Исследователи брали показатели температуры SMART (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) – технологии, которую поддерживает большинство жёстких дисков. И обнаружили, что более высокая температура накопителя никак не коррелирует с более высокой частотой отказов. Судя по всему, температура оказывает воздействие на надёжность старых накопителей, но и в этом случае эффект не столь значителен.
Может быть это и так, но где требования про 18-24?
3. Температура в серверном помещении находиться в пределах от +18 до +24 гр. Цельсия;
Вначале статьи вообще-то.