<demagogy>Вот так вы вносите свой небольшой вклад в глобальное потепление!</demagogy>
включенными двумя кондиционерами 24x7 вклад еще больше — для отведения 20 кВт тепла они сами потребляют по 20 кВт каждый
Вот поэтому и тег demagogy.
бла-бла-бла

80% комментов на хабре именно такие, с тэгом или, что чаще, без оного :)
что-то вы ерунду какую-то говорите… чтобы отвести 20 кВт — кондиционеры потребляют по 20 кВт каждый? Модель в студию!
TUAR 0611A
Ох че-то этой зимой особенно глобально потеплело.
Тэг неправильный — вместо <демагогия> нужно ставить <наглое вранье и развод на бабки>.
Или так :)
А вы едите мясо? Не задумывались, сколько парниковых газов выпустил выращенный ради вас крупный рогатый скот?
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
[joke]Не задумывались, а что, кроме парниковых газов, вы выработали?[/joke]
А трубы реально сечением 10 см? Действительно с размахом!
да, с масштабом у меня по утрам проблемы. диаметр трубок около 4 см, такой чтобы со стандартными резиновыми трубками радиаторов совмещался.
А будет ли ваша система работать летом? В это время года у вас сколько градусов за окном?
Смотря в какой части Сибири. Скажем, в Новосибирске подобная конструкция летними деньками будет нагревать серверную до +30, а в особо приятные моменты и до +35 по Цельсию :)
С городом угадали.
Чем меньше разница между температурой «снаружи» и «внутри» тем хуже работает система. Если стараться удерживать температуру серверной на отметке +18..+20C, то уже при температуре +10..+15 снаружи эффективность падает практически до 0. Гонять ее при таких температурах в принципе никто не запрещает, только толку будет мало.
При превышении +18С температуры тосола сработает защита и отключит насос.
> При превышении +18С температуры
> тосола сработает защита и отключит насос.

… и тогда очень быстро в серверной настанут тропики. Мне кажется, логику отключения насоса надо пересмотреть/продумать. Если я правильно понимаю, система будет сколь-нибудь эффективна до тех пор, пока температура снаружи меньше температуры внутри. Ну представьте, если внутри +40, а снаружи +20, то можно использовать эти +20 для охлаждения, не так ли?
Защита требуется насосу от работы «на сухую», то есть от протечек в контуре. Сейчас она выполнена в виде датчика температуры на выходе из внутренних радиаторов и настроена на 18 градусов. Правильно будет заменить его на какой-нибудь датчик течения жидкости в трубе.
Тропики в серверной могут получиться только если выключить кондиционеры, когда эффективность фрикулинга сошла на нет. Целью создания этой системы было снижение нагрузки на кондиционеры в холодное время года и только.
А какой в итоге получился бюджет общий? Хотябы порядок чисел.

И да, «глядишь и большие кондиционеры отремонтируют» — нет же ничего более постоянного, чем что-то временное ))
суммарно около 150 тыс. руб.
> нет же ничего более постоянного, чем что-то временное
Ничего, пару компрессоров от холодильника, и…
На хабре как-то было уже подобное, и в обсуждении мелькнула вот примерно какая идея: в случае какого-либо сбоя или, не дай бог, пожара в фирменном кондиционере — начальство поворчит да и купит новый. В случае отказа вашей системы — накажут вас за успешно проявленную инициативу. Вы проводили формальные испытания вашей системы? Можете дать обоснованные гарантии её работоспособности?
Тут уже вопрос адекватности начальства. Если оно понимает, что решение временное и кустаргое
Да, я слышал эту идею.
Систему проектировали и собирали квалифицированные люди. Проверка на герметичность контура проводилась. Электрическая схема увешана предохранителями и всевозможными защитами. Гарантия работоспособности есть.
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
Вот вам и примеры инновационной деятельности национального исследовательского университета) Эхх…
Теоритически, тепло, которое выбрасывается сейчас у вас в атмосферу, можно использовать для отопления помещений. 20кВт — это десять бытовых обогревателей.
знаю, но согласовать подобный гибрид со всеми инженерными службами займет очень много времени и сил. Да и масштаб не такой уж и большой.
И каждый раз при фрикулинге начинают выдумывать велосипед :)
А тут еще и тосол добавился. Протечку будет отлично ликвидировать.

Теплообменник рекуперативный пластинчатый + 2 регулируемые турбины.+ блок управления с термостатами или/и ручной регулировкой.
Точек отказа поменьше.
В жизни выглядит так
image

2 серверных по 20кВт. Каждый рекуператор обслуживает свою.
Две турбины в одно направление сделаны чтобы по максимуму держаться на внешнем холоде.
Больше воздуха прокачиваем — больше тепла снимаем. Ну естественно если этот воздух ниже планируемой температуры. :)

Да обмен воздух-воздух не самый эффективный, но от многих гемороев избавляет

Охлаждение использующее теплообмен воздух-воздух съедает очень много полезного объема. Серверная расположена в центре здания на втором этаже из 4х — проложить дополнительные воздуховоды негде.
Да согласен. Я об этом после комента подумал тоже. У меня ситуация проще. Здание изначально подбиралось под серверные и при планировке «охладительную» комнату примкнули к внешней стене специально.
Ну и так как рядное охлаждение, то воздуховодов все равно много. Поэтому две трассы уже не сильно все испортили.

То есть по сути у Вас чиллер-фанкойл система собранная вручную просто из подручных материалов.
Такую у себя обдумывали на базе калориферов от колонок старых :)
У меня просто опаску вызывает тосол. Обычна там вода циркулирует. Ну или незамерзайка на спирту :)

А можете подробнее рассказать про управляющий блок? Наш просто немного меня не устраивает и интересно как у людей организовано.
Содержимое управляющего блока я знаю только схематично: измеритель-регулятор фирмы Овен в зависимости от показаний термопары переключает обмотки трансформатора, к которым подключены вентиляторы внешнего блока (8 скоростей); на внутреннем блоке в зависимости показаний трех настенных термодатчиков переключается схема соединения вентиляторов (4 последовательно; 2 пары; пара и 2 отдельно; 4 по отдельности)
Основа тосола (и большинства других антифиризов) это этиленгликоль. Спирт.
Т.е. та самая незамерзайка на спирту.
Кхем. Где вы видели незамерзайку на этиленгликоле? Оно вообщето на метаноле/этаноле/изопропиле делается. Этиленгликоль не катит — густоват.
Тосол А40-М:
этиленгликоль
бензоат натрия
бура
нитрит натрия
каптакс (меркаптобензтиазол)
декстрин
бутанол-1
пеногаситель ПЭПМС-1
голубой краситель
+ вода

Этиленгликоля до 60%, собственно смазывающая компонента в антифризе это именно он.
Народ путает незамерзайку-стеклоомыватель и жидкость для системы охлаждения. Ваш КО
В органической химии не силен. Просто тосол насколько знаю вреден при разливе. Ну и выглядит маслянисто. Вот и думаю собирать его при протечке проблемно. А незамерзайка для омывателя на этаноле имел ввиду. При разливе этанол испарился, а воду шваброй по-быстрому :)
Этилен гликоль ядовитый. Именно из-за него ядо тормозная жидкость (кроме DOT 5, она по-другому устроена).

За-то радиатор не протечет и насос себя будет хорошо чувствовать. Качественный антифриз в машине живет по 6 лет, если верить руководству пользователя, а тут условия сильно мягче, жидкость не проходит через нагретый двигатель.
толку от рекуператора, если он нагревает входящий воздух исходящим? вот если стандартную схему немного изменить, воздух внутри помещения не выдувать на улицу, а охлаждать уличным воздухом и запустить обратно в помещение тогда толк будет. как у вас работает эта система?
Не совсем понял что и где перемешивается и куда выпускается.
Чтобы не париться с подготовкой наружного воздуха (влажность, пыль, ...) решили делать закрытую систему.
То есть контуры закрытые и смешивание не происходит.

К сожалению сейчас под рукой только нетбук жены на котором есть только paint.
Схема работы системы примерно такая
Каракули

P.S. Наверное напишу как-нибудь статью как работает в целом наша поделка
На картинке щитка прибор фирмы Овен?
Именно. На нам построен регулятор скорости вращения внешних вентиляторов в зависимости от температуры тосола
Скупая слеза радости.., вспоминаю студенческие годы работы на них :)
Прочитав заголовок статьи, подумал что «фрикулинг» — это один из способов фрикования :)
Тосол лучше заменить, на что-то более приятное: экосол, экофрост и т.д.
не раньше, чем потребуется техническое обслуживание охлаждающего контура
справедливо