Как стать автором
Обновить

Не скоро строится забор, тем более – красивый ЦОД. Как мы строим ЦОД «Авантаж». Часть 1

Время на прочтение8 мин
Количество просмотров14K
Всего голосов 19: ↑19 и ↓0+19
Комментарии15

Комментарии 15

НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
Весьма познавательно. Приятно, что в нашей стране строятся объекты, связанные с развитием ИТ. Вот только вопрос, есть ли в этом центре хоть что-нибудь отечественного производства?
Отечественных материалов в ЦОД применено большое количество.
Кроме всех строительных и конструктивных материалов и элементов, все лотковые трассы выполнены на компании ДКС, все трубопроводы и воздуховоды, теплоизоляция, огнезащита так же российского производства.
Из элементов системы холодоснабжения теплообменники AlfaLaval и насосы Grundfos произведены на территории российских заводов этих производителей.
странно 735кВт на 140 «стоек» это 5,25кВт на стойку… Маловато будет!

5кВт — стандартная коммерческая стойка у большинства ЦОД. Нужно больше — докупай дополнительно.

для ЦОДов постороеных в 08-09 годах может и да, а здесь явно ЦОД с прицелом на долгую жизнь и как-то странно такие лимиты выдавать. Я понимаю их расчет — даем 300-350 ватт на 2U + емкость под кросс и свитчи — получается как раз чуть больше 5 кВт на стойку.

Но современные машины чутка по прожорливее и с тем что теплоавая плотность на юнит всеравно будет расти не поспоришь — например GPU сервера в такую стойку уже не засунешь…
Мощность на стойку — это не только ресурс энергосети, но и тепло-отведения. Любой ЦОД может предложить клиенту стойку большей мощности, чем расчётная, если ему понадобится за дополнительные деньги. Но большинству клиентов 5кВт за глаза.

Расскажите, что у вас планируется с каналами связи? Как будет достигаться отказоустойчивость от случайных раскопов оптики весёлыми трактористами и выгорания коллекторов?


Какая политика по присутствию сторонних операторов связи в ЦОД?


Далее, как у вас обстоит дело с энерго-резервированием на случай блэкаутов? От скольких и каких независимых источников у вас городские вводы?


На каком оборудовании и какими решениями будете строить собственную сеть в ЦОД?


Понятно, что проще сдавать машинные залы либо стойкоместа целиком, но будет ли у вас поюнитовая "розница"?


Не боитесь, что ощутимая удалённость от Москвы станет отпугивающим фактором для некоторых клиентов?


Планируете ли вы сдавать часть помещения под офисы клиентов для размещения дежурных бригад клиента, например?


Что вы думаете на счёт четвёртого корпуса DataLine Nord? Как бы вы охаректеризовали ваш ЦОД относительно, например, ДатаЛайновского на Коровинском шоссе?

Вадим, спасибо за интересные вопросы. По факту Вы подсказали тему для отдельного поста про политику продаж. Правда, это относится к зоне ответственности нашего заказчика — ООО «Авантаж». Поговорим с коллегами и дадим полную раскладку. По сети внутри ЦОД решение пока не принято. Вопрос по присутствию сторонних операторов связи в ЦОД тоже зададим им.

А пока отвечу на второй вопрос « Как обстоят дела по энерго-резервированию на случай блэкаутов? От скольких и каких независимых источников у вас городские вводы?»

Оборудование ЦОД Авантаж в штатном режиме получает питание от новой подстанции РП 10кВ НИЦ ЦИАМ, расположенной на территории ЦИАМ (чуть более 1,5 км от «Авантажа»). Подвод питания к ЦОД организован двумя лучами от двух взаимнорезервируемых секций РП10кВ. Каждый питающий луч прокладывается в отдельной траншее.

В свою очередь РП 10кВ НИЦ ЦИАМ получает питание от подстанции 220/110/10кВ — ПС Мячково от двух взаимнорезервируемых автотрансформаторов двумя лучами. Питающая подстанция 220/110/10кВ, также находится в непосредственной близости.

Таким образом, близкое расположение питающего центра — ПС Мячково (в пределах двух километров от ЦОД Авантаж), минимальное количество промежуточных пунктов распределения питания от объединенной энергосистемы Центра (ОЭС Центра), резервирование кабельных линий, секционирование луча А и луча В — минимизируют риски возможных аварий, которые могли бы привести к нарушению электроснабжения потребителей ЦОД Авантаж.

На случай «блэкаута» в системе электроснабжения ЦОД Авантаж предусмотрена система бесперебойного и гарантированного электроснабжения (СБГЭ). Она в ЦОД организована путем установки Дизельно-динамических источников бесперебойного питания. Они установлены в здании — Энергоцентр, примыкающий к Блоку машинных залов (посмотрите на схеме в начале поста).

Дизельно-динамических источников бесперебойного питания внедрены в систему электроснабжения на уровне 10кВ, и имеют степень резервирования N+1 в режиме работы «Continues Power». Распределительная сеть 10кВ ЦОД Авантаж построена по структуре 2N, начиная от каждого ДДИБП, тем самым исключается наличие единой точки отказа в системе распределения объекта.

Автономной работы системы топливоснабжения достаточно на 48 часов бесперебойной работы дизельно-динамических источников бесперебойного питания в режиме 100%-й загрузки ЦОД. При этом система топливоснабжения будет также работать в режиме N+1. Для более длительной автономной работы в системе топливоснабжения предусмотрена возможность дополнительной заправки топливом. Таким образом, ЦОД «Авантаж» имеет возможность не только поддерживать режим автономной работы системы электроснабжения необходимое количество времени, но также и проводить плановое/внеплановое сервисное обслуживание, и ремонт внезапно отказавшего элемента системы электроснабжения при необходимости.

Спасибо за ответы.


Получается, как ни крути, городские вводы хоть и не зависимы друг от друга в зоне ответственности оператора ЦОД, но всё равно приходят от одной РП. Понятно, конечно, в условиях Подмосковья куда больше расстояния и сложно организовать независимые лучи с разных подстанций.


Интересно по поводу телекоммуникационных сетей и политике продаж услуг ЦОД, надеюсь, ваши коллеги поделятся информацией.


И ещё возник вопрос вдогонку: земля, она в каком правовом статусе? А то были ЦОД, которые были построены на территориях с мутными договорами субаренды и на личных договорённостях, в большинстве случаев это однажды оканчивалось спешным переездом ЦОД.

Вадим, про вводы, Вы абсолютно правы. Вопрос про землю также включили в список вопросов для владельцев проекта.
Вадим, вот ответы, которые сегодня нам дал генеральный директор ООО «Авантаж» — Александр Крок.

Расскажите, что у вас планируется с каналами связи? Как будет достигаться отказоустойчивость от случайных раскопов оптики веселыми трактористами и выгорания коллекторов? Какая политика по присутствию сторонних операторов связи в ЦОД?

В «Авантаже» будет обеспечена возможность любому оператору связи организовать два физически независимых ввода по ВОЛС. ЦОД полностью открыт к размещению у себя точек присутствия сторонних операторов. Если будет необходимость у арендаторов в услугах связи какого-то конкретного оператора, то вход на телекоммуникационную площадку ЦОДа будет обеспечен ТУ. Заказчики получат того оператора, которого пожелают. Наше присутствие будет на всех основных узлах обмена трафиком в Москве.

Понятно, что проще сдавать машинные залы либо стойкоместа целиком, но будет ли у вас поюнитовая «розница»?

Во-первых, есть часть услуг, которые непосредственно связаны с поюнитовой арендой. Например, размещение оборудования операторов связи и клиентов в кроссовых помещениях и других технологически разделяемых зонах.
Во-вторых, если будет выявлена необходимость в поюнитовой аренде пространства ЦОД, то, вероятнее всего, ею будет заниматься отдельный сервис-провайдер.

Не боитесь, что ощутимая удаленность от Москвы станет отпугивающим фактором для некоторых клиентов?

Удалённость иллюзорная! В реальности, добраться до ЦОД Авантаж (находится в 9 км от МКАД) в рабочие время проще, чем до некоторых ЦОД, расположенных внутри МКАД.

Планируете ли вы сдавать часть помещения под офисы клиентов для размещения дежурных бригад клиента, например?

Планируем, для этого построен 4-х этажное административное здание.

Что вы думаете на счёт четвёртого корпуса DataLine Nord? Как бы вы охарактеризовали ваш ЦОД относительно, например, ДатаЛайновского на Коровинском шоссе?

Наличие нормальных конкурентов — путь к индустриальному развитию.

Земля, она в каком правовом статусе? А то были ЦОД, которые были построены на территориях с мутными договорами субаренды и на личных договорённостях, в большинстве случаев это однажды оканчивалось спешным переездом ЦОД.

В кадастровых документах точно определен статус объекта — Центр хранения и обработки данных — ЦОД «Авантаж».

Спасибо большое за ваши ответы.

Как рассказал нам генеральный директор ООО «Авантаж» — Александр Крок — Окупаемость проекта может варьироваться от загрузки и предоставляемых услуг от 3 до 7 лет.
Зарегистрируйтесь на Хабре, чтобы оставить комментарий