Комментарии 18
Жаль нет варианта: "да, конечно, но эти примеры не показатель"
По поводу зимы — вы ВСЁ равно выбрасываете это тепло путём «утилизации» — так почему не подвести его к теплицам и не использовать в зимний период для дополнительного подогрева сократив расходы на подогрев?
Тепло можно отводить в коммуналку, например
Вся проблема таких проектов — необходимость интегрироваться с другими компаниями, частными или коммунальными, а тут и расположение датацентра может не подходить и все такое.
То есть сама идея — да в общем то и не нова. Вопрос как найти удачное расположение, чтобы под боком и электростанция для дешевого электричества и городская котельная для отдачи тепла и земля не по заоблачным ценам.
Перепутал. В батарее.
Во-вторых нужно не забывать, что даже очень хорошие трубы - они не изолированы на 100% от окружающего, и подать 45 градусов в многоэтажный дом, это сколько градусов дойдет до крайней квартиры?
Cпасибо за интересную статью! Для порядка стоит исправить наименование города - Оденсе не склоняется и в любом случае будет звучат именно так.
Видел в Норильске, как серверная охлаждалась кондиционерами, внешние блоки которых стояли этажом ниже прямо в коридоре. В этом коридоре было довольно жарко.
Конечно, серверная — не датацентр, но вполне себе пример использвания "мусорного" тепла на обогрев других помещений.
"А что, так можно было?" Мне эта мысль приходит на работе каждую осень, когда отопление еще не дали, коллеги сидят все с обогревателями, а за стенкой зал телекоммуникационного оборудования, если не ошибаюсь, генерит 6 кВт тепла и традиционно обогревает улицу.
серверная охлаждалась кондиционерами, внешние блоки которых стояли этажом ниже прямо в коридоре.
В нашем здании внешние блоки висят в подземной парковке. Летом хорошо, а зимой парковку еще отапливать приходится. Челябинск, если что.
В Питере сейчас +30, и обещают до +33. И серверная перегреется, и люди.
А вешать кондеев вдвое больше (и внутрь, и наружу) никто не будет — дорого. С учетом обслуживания выгода по сравнению с «даровым отоплением» будет меньше, а то и вовсе не будет никакой выгоды.
более менее понятны варианты использования тепла в «соседних» помещениях, но как тепло из серверной в условной Москве собрать и пустить на обогрев маленького городка в Подмосковье?
есть «тепловые» аккумуляторы? не будет ли это преобразование более затратно (и углеродоследоёмко), чем альтернативные методы прямого получения тепла/энергии?
Приятно посмотреть на красивую, благоустроенную промзону. В такой наверняка и работать приятно.
Вот бы и в России-матушке так же делали везде и всегда!..
Хочется обратить внимание на другой аспект статьи:
Как и все ЦОД Facebook, дата-центр в Дании работает на возобновляемой электроэнергии — ветровой
Это прекрасная иллюстрация зеленой чистой энергии, это даже важнее, чем использование излишнего тепла. Фактически всё используемое тепло будет не лишним.
Ну, а что касается температуры, то например в наших горячих коридорах температура находится куда в более узком диапазоне, чем приведено в статье. Вероятно имелось в виду, что температура отдельных блоков может достигать отметки 46 градусов, но не температура в самом коридоре.
Не дай теплу пропасть: как и для чего дата-центры используют «мусорное» тепло