"А будете хулиганить — включим майнинг печку!"
Интересно, куда будут девать излишек энергии, когда столько горячей воды будет не нужно. Скорее всего, опять в воздух, но и так будет имхо здорово.

К сожалению, не написано сколько кубометров воды будет на выходе, чтобы понять много или мало, информация только про дома (без размеров).
Теплую воду, например, можно пустить в краны для личного использования.

В европе нет инфраструктуры под это. Т.е. нет водопроводов горячей воды.
Всё же бывают дома с общим бойлером на дом или на подъезд, и разведением горячей воды по квартирам.
Бывают, часто бывают. Но под улицами горячих труб нет. Кроме того, по скандинавским стандартам из горячего крана идет питьевая вода, т.е. либо надо питьевой водой ДЦ охлаждать, либо теплообменники ставить для подогрева водоснабжения, с потерей КПД, конечно. Короче геморроя и затрат больше чем толку. Намного больше.

11 000 частных (1, 2 этажных) или каких домов? В Оденсе есть и 5-этажные, и одноэтажные.
Хотелось бы понять, сколько м2 можно отопить с одного ДЦ

Формально, берется мощность самого ДЦ и переводится с КПД где-то в 60% (смотря какая эффективность тепловых насосов итп) в тепловую энергию, потом делим на сколько там требуется на квадрат (фиг поймешь, кстати, зависимость от климата, теплоизоляции в домах и неизвестных факторов), получаем сколько квадратов можно отопить. Нашел со скрипом мощность (план) ДЦ в Прайнвилле — 40.0 мегаватт, PUE датацентра 1.09, т.е. ещё 9% уходит на охлаждение = 43.6МВт всего потребляемой мощности. Сколько из них можно затолкать в теплоноситель — предположим, 60%, тогда мощность обогрева будет 26.16 МВт. Если на квадратный метр отапливаемой площади надо 20 Вт, ДЦ сможет отопить 13 миллионов кв.м.


Хм, это Прайнвилль, а тут немного другой ДЦ — у Прайнвилля площадь самого ДЦ 3.3 млн квадратных футов, у этого, если расширение идет на 30000 кв.м., а заявленное увеличение тепловой мощности 59%, значит всего площадь Оденсевского ДЦ будет около 81000 кв.м. или около 850000 кв.фут. Тогда мощность ДЦ, если удельная тепловая мощность у них одинаковая, будет порядка 10.0 МВт. Не маловато ли в самом деле на 11000 домов-то, даже если это несчастные однушки в 30 квадрат каждая?..

«Сейчас у социальной сети три дата-центра. Помимо европейского, есть еще два ЦОД — они расположены на территории США. Первый построили в городе Прайнвилл, штат Орегон, второй — в Форест-Сити, штат Северная Каролина»
Сейчас у Facebook более дюжины датацентров!
Русские переводчики никак не могут привыкнуть, что конечное -е в датских словах читается.
Сначала Бьярне (Bjarne) Строуструпа назвали Бьёрном, теперь Оденсе превратилось в Оденс…
По сути, это же привычное центральное отопление, но утилизирующее тепло от охлаждения ЦОД. И в то же время ЦО вроде не очень было популярно на зарубежном западе.
Главная причина непопулярности ЦО на зарубежном западе — «почему я должен платить за открытые форточки у соседа».
Но против бесплатного ЦО вряд ли кто-то будет возражать.

Но ЦО из статьи бесплатным однозначно не будет. Дело даже не только в том, что воду из ДЦ нужно будет дополнительно подогревать — но и в том, что FB наверняка тоже захочет получать денег за начальный подогрев воды.

Если верить цифрам, приведенным в статье, то датчане забирают около 19 МВт тепловой мощности из системы охлаждения. На «один дом» придется чуть меньше 2 КВт. Это совсем немного. Судя по всему, там «зеленая политика» имеет место. Датчане помешаны на снижении выбросов СО2, а в Оденсе работает угольная ТЭЦ, например. Вот они и пытаются всячески придушить выбросы углекислого газа.