Для маленьких и средних предприятий задача №1 это софтверно выключить сервера при отключении электричества временно питая их от ИБП и все.
Какой генератор в офисном здании? За 15 лет в ИТ, поменял хренову тучу офисов от дешевых до крутых. Электричество в среднем вырубается ~ 1-2 раза в год. За все время ничего из оборудования не ломалось в связи с выключением. ИБП нафиг не нужны для пользовательского оборудования, ибо дорого и в целом бессмысленно.

Некоторые SSD-диски крайне не любят когда их дёргают по питанию внезапно. Вроде мелочь но такое дёргание питания может вывести из строя диск на рабочем месте с некоторой вероятностью, что ещё коварнее.
Я понимаю, почему это могут не любить HDD, но SSD?
Там та же фигня, что и на ранних ХДД. Контроллер уконтропупил в процессе изменения файла большой кусок, уже собрался было перезаписать его… Но тут пропало питание. Тут то и обнаружилось, что в «уконтропупленном» куске были сектора других файлов (раз) и выставлен бит, что «сейчас будем переписывать» (два), что не позволяет контроллеру что-либо сделать с куском, пока не будет снят этот бит. Например. Ни разу не пытаюсь сказать, что это именно так, но и сценариев, мягко говоря, более одного.
Напротив, HDD это давно научились отрабатывать — на выбеге пластин хватает энергии чтобы утащить головки на парковку.
А вот SSD постоянно в работе и постоянно работает с чипами памяти выполняя фоновую работу по очистке пустых страниц и обновлении старых. Раньше даже ионисторы ставили, но ионисторы деградируют со временем и как правило отказывают в тот момент когда сильней всего нужны. Учитывая их скорость работы, буффер записи набирается порой приличный, да и в процессе падения напряжения может «скальпель соскочить» на другие адреса и затереть к примеру область прошивки самого накопителя.
Не знаю как дела обстоят с новейшими накопителями, но как и прежде резко отключать им питание не советуют, как к примеру вытаскивать флешки во время активности. 100 раз вытащишь без последствий, на 101-й накроется.
Для огромного числа компаний ПК является главным инструментом в процессе работы сотрудника. Это и общение с клиентами и приём заказов и ведение бухгалтерского учета и работа с аудио и видео-материалами. Это только несколько направлений работы человека, которая напрямую связана с использованием ПК и периферийного оборудования. Компании ведут свою деятельность опираясь не только на выручку и затраты. Есть огромная часть организационного процесса под названием риск-менеджмент. В случае отключения электроэнергии — даже час простоя может стоить для компании миллионы рублей, репутационных потерь и вызвать недовольство ключевых клиентов. Если начать говорить про техническую часть процесса – это может вызвать поломку ПК, удаление важной информации с жестких дисков и других устройств для хранения данных. Какой шанс этого события? Всё зависит как от частоты аварий в линии электроснабжения, так и от случая. Поэтому аварийное отключение даже пользовательского оборудования в виде ПК, может повлечь несоизмеримые потери для бизнеса, которые в конечном итоге выльются бизнесу в огромные дополнительные издержки, значительно превышающие стоимость ИБП для офиса.
Для офисов обычных хватит самого дешевого UPSа на стационарные машины + на маршрутизатор. Большего и не надо. Сейчас мелкий-средний бизнес сервера в облако выводят на арендованное оборудование.

Простои оборудования угрожают больше для производств, например, простой мелкого, но с хорошим оборудованием, деревообрабатывающего цеха — это потери около 2-4 тыс.$ каждый час. Вот тут имеет смысл резервировать и стоимость ИБП + ДГУ не такая страшная.
Я бы очканул ставить бесперебойник с литиевыми батареями в серверную. да понимаю тесты, сертификаты и т.д. но вспоминая как горели батареи в мобильниках… нет.
A_I вероятно вы мыслите распространенными шаблонами: для промышленных ИБП уже давно все отработано и достаточно безопасно… у каждого в машине под задним сиденьем (как правило) 50 литров легковопламеняющейся жидкости, это не мешает вам садиться заруль?
Логично.
Поддерживаю предидущих комментаторов.
Для малого и среднего бизнеса ИБП нужен чтоб питать сервак с базой. Если он есть конечно. Сам такие решения реализовывал.
Бесперебойники APC дорогие, а реализация — так себе. Вот опять притащили в ремонт смарт. Батареи и кандюки — высохшие, ключи греются как утюг, вентиляции никакой. За что такая цена?
Ключам как раз пофиг на нагрев, до 100 градусов их точно можно насиловать, а это уже и есть утюг. Можно и до 125 довести при работе но не с максимальной нагрузкой. Все равно как правило такие условия происходят очень редко и непродолжительное время. А держать температуру транзисторов на уровне 50 градусов бессмысленно и дорого для периодического их использования. Вот когда инвертор работает круглосуточно тогда и можно заморочится охлаждением ключей — так они дольше проработают и в целом надёжность повысится.
Недавно ремонтировал смарт 750.
Там ключи грелись так, что провод который лежал на радиаторе, расплавился.
А пленочные конденсаторы между радиаторами — взорвались! То есть у них диэлектрик поплавился и они закоротили.
Понятно что бесперебойник явно перегрузили. Но должна быть защита. При перегрузе он должен истошно запищать и вырубиться. Однако нет! Негоже так делать для известной и дорогой фирмы!
Там даже датчика тока небыло? Мне кажется, никакой перегрузки небыло. Его просто запитали от автомобильного аккумулятора и на подольше, на что он естественно не рассчитан — максимум 5 минут работы на пределе. Если там провод погорел, наверно и трансформатор надо выбрасывать, он там тоже рассчитан на работу на номинале не более 5 минут, а потом остывать час.
Не путайте бек и смарт. Смарт на долгую работу рассчитан. Автомобильным АКБ его теоретически можно поджарить. Но там не было автомобильного АКБ. Все клеммы штатные и следов вмешательства нет.

А вот датчик тока и температуры там есть. И он не должен дать себя перегреть и перегрузить. Почему это произошло — это недоработка производителя.
пару лет назад забрал со свалки возле работы два списанных APC смарт, ради корпусов для домашних поделок. когда «потрошил» их, очень удивил столь необычный для такого громкого имени косяк — плата была смонтирована… эммм… с изгибом. края платы были на разных уровнях по высоте, винты с усилием затянуты и текстолит ощутимо выгибался. не ожидал.
Да, платы кривые у смартов. Плата — основной элемент жесткости.
Плата висит прямо над батарейным отсеком компонентами вниз. Никакой защиты! Меняя батареи можно легко повредить компоненты на плате. В общем конструктив позорный.
У производителей «второго эшелона» с этим получше. И корпус просторнее, у некоторых охлаждение есть. И плата так над батареями не висит. Я имею в виду аналогичные изделия класса «смарт».
В общем непонятно за что тут переплачивать.
В общем непонятно за что тут переплачивать.

Да есть за что. За алгоритм зарядки. За срок ремонта. За ИБП, который не ломается сразу после гарантийного периода.
Ага я вот разломал APC, Ippon и Sven. Пимерно одного года. Кандюки высохли только в APC. Все были «смарт». Все отработали намного больше гарантийного периода.
Уже вчера разломал еще один APC smart 750. Та же ревизия платы, что и в том в котором взорвались пленочные кандюки. (описывал в предидущем комменте, вопиющий случай) Но в этом кандюки другие! Что попалось под руку то и ставим?

Алгоритм зарядки может быть да. Схемотехника в APC посложнее. Но батареи дохнут банально из-за перегрева и алгоритм зарядки не спасает. А схемотехника убивается тесным корпусом. Компоненты дохнут опять же из-за перегрева. Если просят хорошие деньги и считаются хорошими производителяим, то делали бы хорошо от и до…
А не может быть так, что конкретно эти экземпляры просто дешёвая поддерка, а от оригинала разве что только корпус.
Поддельный APC? Ну-ну.
Поддельный APC? Ну-ну.

Ну да. Они в природе существуют. Более того, я в начале 2000-х поддельный APC Silcon видел! Трехфазная бандура на 60 кВт заявленной мощности!
И да, чаще, конечно, встречаются поддельные «APC» в странах типа Эфиопии и Либерии, но в США и Европу тоже просачивается какое-то количество. И да, существует официальный учебный курс Шнайдер, «Как опознать поддельный ИБП APC».

Что попалось под руку то и ставим?

Если это оригинальные настоящие ИБП APC, то очень может быть, что один из них побывал в неофициальном ремонте. И вот там поставили «что было». Кстати, в ИБП иногда бывает весьма нетривиальная связь между перегревом и смертью компонентов. Не всегда перегрев является первопричиной. Очень часто смерть (как ни странно) конденсаторов и диодов в странных местах приводит к тому, что снаружи кажется, что все отлично работает (напряжение на выходе есть, от батареи работает, вроде все хорошо), но при этом начинает греться в странных местах. Т.е. в вашем случае причиной сильного перегрева могли быть «взорвавшиеся» конденсаторы (которые могли взорваться из-за того, что не только номинальные фарады надо соблюсти, но и допустимые токи и напряжения).
(опять же, у меня в практике был случай, когда «высококвалифицированный» «сервис-инженер» умудрился вскрыть корпус рэкового Смарта при подключенных батареях и уронить внутрь отвертку. В результате чего выгорело пол платы. Что интересно, Смарт был новый, из коробки, на гарантии! И, естественно, никто ему не дал постоять включенным в розетку положенные по инструкции сутки, прежде чем его объявили неисправным и полезли «ремонтировать»…
Ну вот именно этот точно не поддельный. Поддельный APC я лично никогда не видел. Ремонта там не было, вся пайка родная.
Причем 2 одинаковых от одного клиента, брали у одного поставщика и в одно время. А кандюки на платах разные. В одном оранжевые пленочники которые взорвались. На другом на их месте другие синие пленочники в прямоугольных пластиковых корпусах. Такие-же я видел на очень приличной технике вроде МРТ и УЗИ экспертного класса. Оранжевые там тоже были, но в других местах.
В итоге конечно все эти ИБП починены и работают теперь как надо. Но впечатление о производителе сильно испорчено. Ладно ключи и кандюки, но кривая плата и хлипкое шасси — это никуда не годится!