А причем здесь «прецизионность» охлаждения? Вот детекторы на LHC требуют прецизионного охлаждения, а серверным-то это зачем? У вас компьютеры сломаются если разность температур на плате превысит одну десятую градуса?
Если речь идет о кондиционере, то «прецизионность» — в автоматическом поддержании заданной температуры воздуха в помещении, формировании нужного объема холодного воздуха, управлении встроенным в кондиционер 3х-ходвым вентилем и оборотами вентиляторов, исходя из текущих теплопритоков ИТ-оборудования и температуры хладагента. Ну и приятный «бонус» данной модели — отсутствие осушения воздуха в большинстве режимов (SHR=1), cм. более подробно руководство пользователя.

Точность поддержания в десятые доли градуса во всей серверной не поддержать, да это и не надо, вы правы. Кондиционеры поддерживают на своем выходе температуру с точностью 1 градус, при этом рекомендуемый диапазон температур в серверном помещении (измеренный, разумеется, со фронтальной стороны стойки) составляет 18-27С. Кроме этого ASHRAE и производители ИТ-оборудования специфицируют также требования по скорости изменения температуры и влажности в дата-центре (для ASHRAE — 5%RH в час и 5 градусов Цельсия в час).

Насколько необходимо соблюдение этих требований с точки зрения бесперебойности работы ИТ-оборудование, наверное имеет смысл обратиться к соответствующим вендорам.
А как качество пива? Стало ли оно лучше?
К сожалению, этот эффект не был исследован в достаточной мере. Обязательно исправимся и ПО ВОЗМОЖНОСТИ отчитаемся о результатах :)