Выглядит эпично.
Значит так, есть два ЦОДа… ©
Не то что бы я придираюсь :) просто немножко своего скудного опыта из «неявного»
А у вас дизтопливо в баках перемешивается? А то оно имеет свойство «расслаиваться» со временем и под перепадами температур.
И судя по фотографиям машзала, вы парни щедрые, перекрытия горячих коридоров нет, как и каналов забора горячего воздуха. PUE то хоть меньше 2 то?
Под конденсаторными блоками, и наверняка под чиллерами черное покрытие, при адской жаре и штиле там будет шикарная тепловая подушка. Лично наблюдал как на Алтае при +40 в тени, во второй половине дня, вся система кондиционирования отключалась по аварийной автоматике.
Никакое дизтопливо не «расслаивается», т.к. все генераторы регулярно включаются, топливо вырабатывается и заправляется новое.

Организация перекрытия горячих коридоров это довольно дорогостоящее мероприятие и вместо этого проще организовать грамотное распределение нагрузки между стойками в модулях.

Текущие решения по климатике полностью соответствуют нашей климатической зоне, что и подтверждается 8-летним периодом эксплуатации…
ладно, в таких масштабах ваш опыт явно релевалентнее
Сколько электричества можно подвести к стойке и сколько тепла можно с неё снять?
Стандартно до 7 кВт. Возможно и больше, если заказчик готов к расходам по организации дополнительных средств охлаждения.