Как стать автором
Обновить

Комментарии 7

А почему не атомные часы? Они не такие уж и дорогие. Насколько я знаю, в некоторых распределённых базах данных, высокоточные часы (локальные для сервера) используются для "обмана вселенной" (т.е. оптимизаций, которые проистекают от точного времени на каждом сервере).

Современное оборудование адаптировано на работу с NTP в его стандартной архитектуре и применение автономных атомных часов в силу ряда причин не вписывается в эту модель. В частности, атомные часы, несмотря на высокую точность, работая автономно, будут лишены информации о наличии/отсутствии високосной секунды и временных поправках, связанных с релятивистскими эффектами. С течением времени такая автономная работа приведет к расхождению между показаниями автономных часов и Всемирного координированного времени.
Комментатор стебался, типа дорого, он просто не понимаю что время важно)
Не такие дорогие по сравнению с чем? =)
Если про рубидиевый стандарт, то его все равно надо синхронизировать.
Как нынче все сложно. То ли дело в 88-м. На ведомственной АТС стоят электромагнитные часы с метровым маятником. Которые раз в минуту дают сигнал ведомым часам, развешенным по заводу. Там шаговый двигатель на каждый импульс переводит стрелки на минуту вперед. Дешево и сердито.
Правда, при плохом контакте ведомые часы начинают врать, и тогда молодой электромонтер связи отправляется по крышам проверять линии.
К сожалению на сайте в документации не нашел информации о максимальном количестве NTP клиентов и о уходе внутренней шкалы времени за сутки в случае потери спутников. Это очень важные параметры для подобных систем.

Уход шкалы времени вообще метрологический параметр, по которому надо проходить сертификацию — на энергообьекты в РФ без него сейчас сервер времени просто не поставить.

Поскольку у вас смарт-антенна, то автономную точность обеспечить весьма сложно, ибо неизвестно какие изменения температуры будут в том месте, где она стоит. Но все равно хотелось бы, чтобы этот параметр был указан в документации для определенных условий.

Так же нет в явном виде никакой информации об ЭМС.
«EMC class A» и «EN 60950-1», нашел только вот это, насколько я знаю они не включают в себя стандартны IEC 61000 — российские требования часто аналогичны этим стандартам
Без этого вы тоже не сможете продавать это оборудования тому же ФСК ЕЭС.

Надеюсь, это все появится в ближайшее время, не думаю что устройства разрабатывались без учета подобных стандартов и требований.

В целом, все эти вопросы я бы и так задал вам через наших/ваших специалистов, поскольку очень тесно работаем с фениксконтактом. Но раз уж вы вы вывели рекламу такого продукта в общественную неспециализированную плоскость, то получайте по полной =)
Данные документы находятся на стадии подготовки, а устройство сертифицируется как сервер времени и параллельно аттестуется в НТЦ ФСК ЕЭС.
Зарегистрируйтесь на Хабре , чтобы оставить комментарий