Комментарии 3
Какие устройства стоят на уровне процесса для измерений? На обычных подстанциях (не цифровых) для измерений обычно используются устройства типа ЭНИП-2 и им подобные, которые передают телеизмерения в систему ТМ в 101 протоколе по RS-485.
Как физически организована шина процесса? Это исключительно оптика или что-то еще?
«При этом использование VLAN регламентировано нормативной документацией, которая предлагает достаточно проработанные рекомендации.», прошу дать ссылочку на эти документы, а так же пример с реальной подстанции с распределением потоков по VLAN.
Как физически организована шина процесса? Это исключительно оптика или что-то еще?
«При этом использование VLAN регламентировано нормативной документацией, которая предлагает достаточно проработанные рекомендации.», прошу дать ссылочку на эти документы, а так же пример с реальной подстанции с распределением потоков по VLAN.
0
Какие устройства стоят на уровне процесса для измерений? На обычных подстанциях (не цифровых) для измерений обычно используются устройства типа ЭНИП-2 и им подобные, которые передают телеизмерения в систему ТМ в 101 протоколе по RS-485.
Как правило на цифровых подстанциях устанавливаются измерительные преобразователи с поддержкой МЭК 61850 или цифровые трансорфматоры тока и напряжения. Цифровые трансформаторы пока чаще встречаются на напряжениях 110 и 220 кВ. Они напрямую подключаются к шине процесса по оптике и поддерживают МЭК 61850.
Как физически организована шина процесса? Это исключительно оптика или что-то еще?
Сейчас СТО регламентируют только оптику. На шине станции/подстанции допускается медь, но только если такое решение будет отдельно обосновано.
При этом использование VLAN регламентировано нормативной документацией, которая предлагает достаточно проработанные рекомендации.», прошу дать ссылочку на эти документы, а так же пример с реальной подстанции с распределением потоков по VLAN.
Основные рекомендации Вы можете найти в документе СТО 56947007-29.240.10.302-2020.
Как правило на цифровых подстанциях устанавливаются измерительные преобразователи с поддержкой МЭК 61850 или цифровые трансорфматоры тока и напряжения. Цифровые трансформаторы пока чаще встречаются на напряжениях 110 и 220 кВ. Они напрямую подключаются к шине процесса по оптике и поддерживают МЭК 61850.
Как физически организована шина процесса? Это исключительно оптика или что-то еще?
Сейчас СТО регламентируют только оптику. На шине станции/подстанции допускается медь, но только если такое решение будет отдельно обосновано.
При этом использование VLAN регламентировано нормативной документацией, которая предлагает достаточно проработанные рекомендации.», прошу дать ссылочку на эти документы, а так же пример с реальной подстанции с распределением потоков по VLAN.
Основные рекомендации Вы можете найти в документе СТО 56947007-29.240.10.302-2020.
0
«В случае если данные будут передавать медленно или негарантированно, велика вероятность, что какой-то из терминалов не получит актуальной информации по текущей ситуации и может подать сигнал на отключение или включение коммутационного аппарата, когда на нем, например, будут проводиться какие-то работы.», тут не соглашусь с автором статьи, при выполнении ремонтных работ ключ дистанционного управления переводится в положение «местное» во избежание ошибочно поданной команды на включение коммутационного аппарата.
0
Зарегистрируйтесь на Хабре, чтобы оставить комментарий
Как управлять потоками в ЛВС Цифровой Подстанции?