Комментарии 4
Например, в энергетике, если на терминал РЗА не попадут вовремя данные от измерительных преобразователей, то это может быть чревато распространением короткого замыкания на смежные участки электросети, что скажется убытками гораздо более серьезными, нежели в случае своевременного отключения участка с КЗ. Поэтому часто в проектах энергетики можно встретить требование «Время восстановления менее 1 мс».
Все так, но в контексте резервирования сетей нас такими ужастиками не испугаешь. У нас сигналы ТИ в терминалы РЗиА вводят не через ЛС, а напрямую с ТН и ТТ. А ИП — для прочих нужд. Но в теории да, красиво.
0
Видимо, имеется в виду АСУ ТП с использованием шины процесса (МЭК 61850-9-2), где измерения от цифровых измерительных трансформаторов летят ко всем информационным системам ПС, включая терминалы РЗА, по сети.
0
Это понятно, горизонтальные связи и пр. Но много ли таких систем в электроэнергетике? Статья же про резервирование, и интересна сама по себе. А страшилки в стиле «всем блэкаут» неуместны. Эту статью прочитают специалисты, а они, как правило, уже пуганые.
0
Зарегистрируйтесь на Хабре, чтобы оставить комментарий