Оплавление ПВХ-изоляции питающего кабеля в результате перегрузки линии и постоянных попыток включить автомат без устранения причины аварии (Рис. 2).
Если глаза не обманывают, перегревшийся наконечник луженая медь, а жала алюминиевая?(полагаю такая же как и соседние алюминиевые), тогда это нарушение и привело к перегреву.
p.s. Сам автомат так же мог отключаться из-за дополнительного нагрева от греющегося наконечника.
Например, можно убить человека 1 вольтом напряжения
А можно какое-то обоснование привести? У человека сопротивление, я подозреваю, побольше, чем у медного провода, откуда опасные токи возникнут при низком напряжении?
Типовое сопротивление тела человека при 50Гц- 1кОм. Но это непостоянная величина. Опасный ток фибрилляции сердца 30мА, берём с запасом — 25мА, как должно срабатывать УЗО. Пользуясь законом Ома получаем что при падении сопротивления тела до 40 Ом- имеем опасный ток для человека. Это все грубо, но тем не менее. Можно дискутировать и строить догадки. Тут ещё и мощность источника тока тоже важна и состояние человека и путь тока. Суть в том что опасен ток, а не напряжение. http://electrik.info/main/fakty/1223-soprotivlenie-tela-cheloveka-ot-chego-zavisit-i-kak-mozhet-izmenyatsya.html. Приношу извинения за длинную ссылку.
Какие идеальные условия для протекания 25 мА через сердце при напряжении 1В?
При каких условиях такой путь будет иметь сопростивление в 40 Ом? Да еще и так, чтобы альтернативных путей со сравнимым сопротивлением не было.
И ещё считается что фибриляция происходит условно при 30мА… но люди все разные, кому-то и 10 может хватить а кто-то и после 100 останется живым. А у кого-то специфическое заболевание кожи и провода с 220 может спокойно брать в руки без проблем — кожа не электропроводна.
Смотрим п.411 «защита от прямого и косвенного прикосновения». Идем в п.411.1.5.2. Находим максимальное напряжение по переменке -25 в сухих помещениях и 6 Вольт во всех остальных.
Далее учитываем среднеквадратичное значение переменного тока и Ка=1,41, получаем 32,5 В в первом случае и 8,46 В во втором. Далее берем нормируемые (усредненные) сопротивления тела (читай кожи) человека в 1кОм. Получаем 1,173 кОм и 282 Ом для токов утечки 0,03А. То есть опасных для человека. Далее вспоминаем, что у слабого (испуганного, мокрого, нервного etc.)человека сопротивление может упасть до 400 Ом например. Таким образом требования нормативов (и ГОСТ и МЭК) именно об этом и говорят- в сухих помещениях при нормальном сопротивлении человека — это 25 VDC, а в особо опасных — 6Вольт. Далее можно рассмотреть варианты увеличения площади контакта, приложения напряжения к открытой ране, жизненно важным органам и прочее… Полагаю, что обозначенные 1В в статье является неким художественным преувеличением, но кто проводил опыты? и главное зачем?
Если опытных данных нет, то зачем тогда врать?
2) как я уже изложил, согласно норм получается безопасное напряжение — это 6 и 25VDC, но это лишь общий случай для здорового человека «среднестатистического».
3) для чего проводить опыты? если у вас есть сильное желание можете поискать в истории нацистов третьего рейха, они наверно все перепробовали на людях… если только к вам не придут люди из компетентной организации, когда вы будете гуглить по опытам фашистской германии…
Voltages greater than 50 V applied across dry unbroken human skin can cause heart fibrillation if they produce electric currents in body tissues that happen to pass through the chest area. The voltage at which there is the danger of electrocution depends on the electrical conductivity of dry human skin. Living human tissue can be protected from damage by the insulating characteristics of dry skin up to around 50 volts. If the same skin becomes wet, if there are wounds, or if the voltage is applied to electrodes that penetrate the skin, then even voltage sources below 40 V can be lethal.
Если вкратце, при неповрежденной сухой коже опасный уровень напряжения — приблизительно от 50 вольт и выше, а при влажной или поврежденной коже (наличии ран) смертельно опасным может быть даже напряжение ниже 40 вольт.
Но в статье говорится про один вольт. С чудо-мантрой "убивает ток, а не напряжение", как будто это две несвязанные величины.
легенда графика 1 — неощутимые токи; 2 — ощутимые, но не вызывающие физиологических нарушений; 3 — ощутимые, но не вызывающие опасность фибрилляции сердца; 4 — ощутимые, вызывающие опасность фибрилляции сердца (вероятность <5%); 5 — ощутимые, вызывающие опасность фибрилляции сердца (вероятность <50%); 6 — ощутимые, вызывающие опасность фибрилляции сердца (вероятность >50%); А и В — времятоковые характеристики УЗО (IDn=10mA и IDn=30mA)
отсюда видим почему у УЗО время срабатывания не более 30 мсек. И видим что важно время протекания тока… что касается сопротивления тела человека и куда прикладывать этот 1Вольт чтобы добиться опасных токов… вопрос… но в теории возможно… ИМХО.
Слюна — отличный электролит. Если в этих условиях не убивало — еще хуже придумать сложно.
P.S. Сдается мне, для остановки сердца надо подать на него эдак 10 вольт, если не больше.
Ohm’s Law (again!) | Electrical Safety | Electronics Textbook
In industry, 30 volts is generally considered to be a conservative threshold value for dangerous voltage. The cautious person should regard any voltage above 30 volts as threatening, not relying on normal body resistance for protection against shock. That being said, it is still an excellent idea to keep one’s hands clean and dry, and remove all metal jewelry when working around electricity. Even around lower voltages, metal jewelry can present a hazard by conducting enough current to burn the skin if brought into contact between two points in a circuit. Metal rings, especially, have been the cause of more than a few burnt fingers by bridging between points in a low-voltage, high-current circuit.
Если вкратце, имеет смысл опасаться напряжения от 30 вольт и выше.
А можно какое-то обоснование привести? У человека сопротивление, я подозреваю, побольше, чем у медного провода, откуда опасные токи возникнут при низком напряжении?
Ну. 1В — это же относительно рабочего нуля, который в свою очередь не всегда имеет тот же потенциал, что у земли =).
Как правило, УЗО заранее отключает поврежденную линию, а не в тот момент прикосновения человеком. Но не исключены случаи, когда опасный потенциал на оборудовании может появиться именно в момент работы человека с ним.
Все проще. Если заземления нет или оно не работает — то УЗО никак не сможет обнаружить проблему пока человек не коснется корпуса. А если заземление есть и работает — то УЗО отключит все заранее.
Без заземления не будет утечки, пока человек не коснется и не "заземлит".
что достаточно утечки мимо нуля подключенного через УЗО, на любую
конструкцию проводящею ток и соединенную с «землей» (железобетонные конструкции, обшивка
здания профлистом или аналогичным материалом, металлические трубы).
Тоже самое будет при контакте через воду, минуя нуль подключенный через УЗО.
Хочу дополнительно сделать акцент на том, что прикосновение человека к токоведущим частям
в данном случае не является обязательным фактором для срабатывания дифференциальной защиты.
Проверено как в лабораторных условиях (прибором Sonel MRP-201 ), так и на практике.
Металлическая конструкция, соединенная с землей — это и есть заземление.
Одного факта соединения недостаточно, чтобы считаться полноценным заземлением.
А для сработки УЗО вполне
Согласно ПУЭ не всегда так: пункт 1.7.109
Там есть несколько нюансов, насчет того что можно считать заземлением а что нет.
Помимо этого есть определенные требования к сопротивлению заземляющих проводников.
Согласно ПУЭ не всегда так: пункт 1.7.109про ПУЭ вообще отдельный разговор: их бросили на произвол судьбы, они во многих местах не соответствуют нормам. Например в п. 1.7.82 в части рисунка 1.7.7 жестко не соответствует МЭК, там вопиющий косяк в части соединения молниезащиты и главной заземляющей шины!
Помимо этого есть определенные требования к сопротивлению заземляющих проводников"… наличия цепи между заземлителем и частями заземленной электроустановки", читаем как «наличия цепи между ГЗШ и металлическими частями здания, доступными для прикосновения, но не находящиеся под напряжением в нормальном режиме работы электроустановки»
Проясните пожалуйста такой момент. Замена металлических труб в ванной на пластик. Вместе с трубами срезается металлическая лента прикрепленная к чугунной ванне и к самим трубам. Если не путаю это было выравнивание потенциалов системы водопровода.
Еще встречал случаи, мастера горгаза подключают плиту к стояку металлизированным шлангом но через изолирующую вставку. Плита имеет розжиг и подсветку от сети 220. Дом старый, проводка 2-х проводная.
№ 23/2009 Росэлектромонтаж, почитать можно например тут
В зданиях, где водоснабжение ванных, душевых и сантехкабин осуществляется ответвлениями в неармированных пластмассовых трубах, проводящие элементы водопроводной системы: краны, смесители, полотенцесушители, вентили и другие детали, выполненные из металла, не рассматриваются как сторонние проводящие части и не подлежат включению в систему дополнительного уравнивания потенциалов.
Газовщики всегда стремяться изолироваться от плиты, чтобы их трубы не выполняли функцию заземления, особенно в случае потери нуля… Тут противоречие между нормами электромонтажа и газовщиков… Вроде бы надо заземлить и вводную газовую трубу, но это опасно с точки зрения взрыво-пожарных норм… рекомендую оценить возможность одновременного прикосновения к вводной газовой трубе и корпусу плиты. И просто сделать недоступной вводную трубу газа. Либо оценить возможность притаскивания в кухную Земли и организации локальной ГЗШ возле плиты. Но это если в квартирном щите все более менее прилично
ответвлениями в неармированных пластмассовых трубах
А если стояк железный — фильтр+кран — пластиковая труба. И в момент мытья рук и касания ванны на поврежденной коже «пощипывает»? и канализация тоже чугунин.
Можно вместо пальце использовать милиамперметр и искать точку утечки по возрастающему току. «щипать» палец начинает при токе больше 1-2мА.
Что-то мне подсказывает что причиной этого является незаземлённый бойлер.
Изначально при постройке дома система стояк — разводка — ванна — канализация была из металла. Теперь имеется разность потенциалов стояк — канализация.
А еще большая проблема, где найти в многоквартирном, многоэтажном доме землю если по проекту проводка 2-х проводная.
Для PE в качестве точки присоединения можете выбрать тот же разветвительный орешек в щитке, главное чтобы он находился до УЗО и прочих коммутационных аппаратов.
В любом случае землю на батарею или газовую трубу заводить нельзя.
Практически все AC/DC преобразователи (в телевизорах, компьютерах И так далее) имеют конденсаторы L-PE, N-PE для фильтрации помех.
Поэтому если Вы например возьмете два компьютера, один из которых заземлен, а второй нет — вы почувствуете 110В. Я так просто недавно сделал — у меня два сервера было подключено в удлинитель у которого в одном из гнезд сломались лепестки заземления. То есть один из них был не заземлен. 110В — это весьма неприятно. Его уже так нутром в принципе ощущаешь.
А вот теперь представьте ситуацию — батарея не заземлена (ну сгнил там какой-нить штырь где нить). Вы с соседом на нее заземлись. Фазы у вас — разные. Там уже будет не 110В а почти 200.
в одном из гнезд сломались лепестки заземления«ОПАСНОЕ-недоступно, доступное-БЕЗОПАСНО» основной принцип электробезопасности.
Вот именно по этому система ДСУП для серверных обязана быть и стойку заземлять надо, и отдельный проводник PE тоже нужен от шины PE здания, или ГЗШ (главной заземляющей шины) здания. Ну уж на крайний случай от шины РЕ щитовой этажа, если она там имеется конечно.
Да контекст ситуации другой.
Я ж разработчик железа — у меня две машины в разборе лежало рядом на столе — я в них ковырялся. До розетки далеко, подключил через бабину удлинитель. Пару раз поймал 110, пока не додумался взять мультиметр и померить напряжение между двумя корпусами. Вижу — 110. Пошел смотреть бабину — а там лепестки в одном гнезде того. Получается у одной машины на шасси 0, у соседней — 220/2. Берешься за обе — получаешь в щи.
Тем более мня себя экспертом как водится сам частенько пренебрегаешь правилами безопасности. Меня и 220 не раз трясло.
ну сгнил там какой-нить штырь где нить
Это скорее вариант, если соседи сменили стояковые трубы выше и ниже Вас на пластик.
Судя по всему — долбит не 110В, а ВЧ со стока транзистора преобразователя, который через Y-конденсатор связан со вторичной обмоткой трансформатора со стороны шасси.
Емкость этого конденсатора достаточно мала — единицы нФ, но в силу достаточно высокой частоты — дернуть может очень хорошо, хотя и не смертельно. Практически гарантированно это происходит если одной рукой взяться за корпус неземленного прибора с импульсником внутри, а другой — за заземление.
У меня из детства есть случай — учителя информатики убило в школе, когда он прокладывал коаксиал между разными кабинетами. Ударило когда он подключал. Этот факт очень стройно вписывался в мое изначальное убеждение, изложенное выше. Но теперь вот я это объяснить уже не могу (ну кроме как пробоем фазы на корпус в одном из кабинетов).
Там нет земляного провода. Автор поста выше предлагает подключить внутриквартирноый PE к нулю в электрощите.
И так многие и делают. Иногда это заканчивается печально.
Ну понятно что надо ставить реле, которое отключает оба провода. Либо ставить реле, управляемое напряжением в точке расщепления. Которое будет срабатывать по сигналу от монитора напряжения или просто быть замкнутым только при наличии фазы.
В общем собрать городушку, которая при появлении ненормального напряжения между фазой и нейтралью оторвет и защитную землю.
Двухполюсный вводной автомат для фазы и PEN
В Германии запрещено отключать PEN (там ведь частица «PE» не просто так)
Неразрывность PE — это закон.
Но это когда она нормальная.
А когда её нет, а вместо нее рабочий ноль — тут уже надо из двух зол меньшее выбирать.
Обрыв/отгорание/отрезание нейтрали — явление повсеместное. Благо обычно оно заканчивается все -таки сгоревшей электроникой, а не человеческими жертвами.
1) Очень часто у наших зданий нет никакого нулевого потенциала, так как повторное заземление PEN не осуществляется. Что пришло с ТП — то и есть. Вот например в моем доме повторного заземления — нет. И PEN на PE и N — не расщепляется штатно. То есть нативно в квартиру заходит 2 провода, а по стояку тащится — 4, а не 5.
2) Основная, в контексте которой все это обсуждается.
Этот защитно/нейтральный проводник имеет очень реальные шансы повиснуть в воздухе между тремя фазами. И явление это на самом деле повсеместное и достаточно частое. Просто в силу своей кратковременности — чаще оно приводит к сгоревшей электронике, чем к человеческим жертвами. Поэтому на мой взгляд — иметь автоматику, отрывающую PE квартиры от нейтрали в случае аварии — резонно. К тому же предполагается что в этой ситуации Вы вообще все отключите от квартиры, ну или как минимум фазовый провод.
Вот например в моем доме повторного заземления — нет.
У вас нет молниезащиты и не заземлены трубы водопроводные?
Я искал просто специально хоть что-то похожее на заземление пару лет назад.
Нету.
Я не поставлю на это все деньги, но мне кажется что это связано еще и с тем, что в доме газ.
Хотя скорее всего это тупо связано с тем, что дом старый и тогда так не делали =)
По идее если не разрывать PE генератора и сети при переключенииPE проводник разрывать вообще нельзя в принципе. В отдельных случаях при переходе на генератор (ДГУ) рвется нулевой проводник. Но это зависит от типа генератора (классификация машины) и какой тип сети приходит от генератора (извне). В любом случае заземлитель генератора и внешний контур заземляющего устройства должны быть соединены. Это соединение должно выполняться на ГЗШ в щитовой.
в случае аварии можно заземлить через себя остальных потребителей, находящихся на том же вводе и получить до нескольких кАздесь не понял мысль и вопрос. Если речь идет о токах КЗ, которые могут быть в системе, то в случае работы от генератора это априори меньшие величины, так как в городской сети для расчетов сети в части уровней токов КЗ учитывается (по крайней мере должно) мощности системы 6-10-20 кВ. И эта мощность КЗ приводится к уровню 0,4кВ. Понятно, что максимальные токи КЗ определяются мощностью силового трансформатора на подстанции, но влияние сети выше 0,4 кВ имеется. В случае КЗ при работе от генератора риск получения больших токов КЗ отсутствует. Тут скорее надо проверять на обеспечение уровня срабатывания защиты, причем селективной, по отдельным потребителям. Ведь если выбьет от КЗ на участке потребителя автомат на генераторе «поплохеет» всем сразу ответственным потребителям.
Вот этот вопрос и не даёт мне покоя уже много лет, как быть когда в схеме энергоснабжения появляются резервные источники питания? По идее если не разрывать PE генератора и сети при переключении, то в случае аварии можно заземлить через себя остальных потребителей, находящихся на том же вводе и получить до нескольких кА тока короткого замыкания на контуре заземления явно не рассчитанном на такое издевательство.
А кто Вас заставляет подключать своё заземление к нулю трансформаторной подстанции?
Отсутствие такого соединения плохо только одним — в случае двойного отказа: сломанный УЗО + пробой фазы на корпус, человек будет поражен электрическим током (при соединенной N и заземления при таком сценарии — сработает пакетник по КЗ).
Если речь идет о частном доме — я бы вообще ВЛ не доверял ни за какие коврижки. У меня на даче только за прошлую зиму под льдом провода рвались 3 раза. Опять же, как уже писал выше — так как у нас дома соединены гирляндой — при обрыве нейтрали перед моим домом — я могу получить очень прикольный потенциал на своем нуле.
Но вообще откуда кА возьмутся на заземлении, когда у него сопротивление десятки Ом?
я бы вообще ВЛ не доверял ни за какие коврижкиплюсую: повторное заземление нулевого провода полагается делать через один столб (для ВЛИ-0,4кВ), то есть порядка 60-70 метров, часто этого просто нет, или со временем кто то оторвал, или сделано визуально уходит в землю «катанка» а как там под травой- никто не знает…
Не знаю чем он руководствовался правда…
В районе 600 градусов на гайке- лёгкая перегрузка-чего уж… Видел как в такой ситуации с наконечника выплавлялся припой и аккуратно складывался в сталактит на нижестоящем рубильнике)))
Во-вторых, тепловая защита предназначена для защиты оборудования, но не для защиты человека. При отсутствии УЗО в щитке в момент касания человеком корпуса оборудования режим сети перейдет в стадию короткого замыкания, ток резко увеличится, сработает защита от КЗ в автомате и отключит линию сравнительно быстро.
Вот непонял, при касании человеком корпуса оборудования, откуда появлятелся КЗ? Да и при любом касании человеком токоведущих цепей, КЗ не будет.
Автоматический выключатель служит двум целям
— мгновенное отключение при многократном превышении номинального тока (КЗ)
— отключение через некоторое время при кратном (от 1.4 раз) превышении номинального тока. Двукратное превышение ЕМНИП типовой автомат с характеристикой С будет держать минут 40. Это в первую очередь защита от перегрева проводки, которая приводит к оплавлению изоляции, КЗ и пожару. Возгорание при КЗ часто происходит раньше чем срабатывает пакетник.
От поражения электрическом током пакетники конечно не защищают.
После срабатывания по КЗ любой автомат лучше заменить. Особенно если речь идет о IeK и прочем таком. До первого срабатывания (в данном случае я имею в виду уже любой тип срабатывания) все автоматы, что китайщина что ABB/Hager — в принципе одинаковые. Но ставить конечно лучше нормальные сразу, потому что никто не полезет менять автомат после того, как его проточным водонагревателем вышибет пару раз.
После срабатывания по КЗ любой автомат лучше заменить.
У правильного автомата в спецификации написано, сколько раз и как часто ему разрешено срабатывать по КЗ. Если токи КЗ и селективность посчитаны правильно, то автоматы, обычно, могут пережить большие десятки срабатываний.
проточным водонагревателем вышибет
А это вообще суровая штука. Я сам их опасаюсь и предпочитаю варианты со встроенным накопителем горячей воды. Проточный водонагреватель без УЗО ставить просто нельзя.
На самом деле в целом проточник конечно лучше чем бойлер, но только при соблюдении следующих пунктов:
— на квартире не менее 12кВт мощности. По опыту эксплуатации своего могу сказать — воду он греет только на 8кВт мощности. На 4кВт — это только разве что чтоб умыться/побриться;
— нет бросков давления в системе. Иначе будет обдавать кипятком каждый раз когда сосед в туалет сходит.
Если с вышеперечисленным все норм — то поставил и забыл, только без всяких глупостей типа воткнуть его в розетку.
С бойлером же все время головняк какой-то:
— то некуда поставить
— то нельзя сливать — ржавеет
— то нельзя держать с водой — бактерии размножаются
— краник чтоб воздух засасывать — сбоку приделай
— краник чтоб воду слить в канализацию — приделай
— силикиновую трубку с обратного клапана в канализацию опусти
Минусов больше…
Любое оборудование, работающее с водой в квартире без УЗО ставить нельзя.
на квартире не менее 12кВт мощности
согласен. В одном случае горе строители при ремонте квартиры поставили на проточный водонагреватель автомат 25Ампер, по итогу через год при отключении воды выяснилось, что мыться-бриться можно, но через 3-5 минут вышибает автомат по тепловой защите. При включении его хватало уже на 1-2 минуты. Суть в том, что проточник оказался на 8кВт, а не на 6 как предполагалось. Ситуация абсурдная, есть водонагреватель, но увеличивать номинал автомата нельзя, так как кабель к водонагревателю всего лишь 4 квадрата (никто не заморачивался расчетами необходимого сечения). Плюс к этому бра (в том числе в детской комнате) подключены были без заземления (!!!). Кто то подключил их к розеткам бытовым, выше розетки поставил выключатель встроенный в стену, а вот в этой коробке под выключатель тупо поленился подключить третью заземляющую жилу…
Вот непонял, при касании человеком корпуса оборудования, откуда появлятелся КЗ? Да и при любом касании человеком токоведущих цепей, КЗ не будет.
здесь не ставилась цель разобраться с электробезопасностью досконально. Это тема отдельного разговора. Подразумевается, что в сети 0,4 кВ фаза попала на корпус, корпус не заземлен по какой то причине, электроприемник продолжает работать «нормально». Предполагаем касание человеком этого корпуса без СИЗ (средств индивидуальной защиты, типа боты, перчатки, коврики). Возникает КЗ на землю через тело человека. В отсутствии УЗО выбьет автомат за время не менее 0,4 секунды, то есть 400 миллисекунд, что значительно больше времени срабатывания УЗО. (смотрим график из моих комментариев выше)
Суть в том, что "через тело человека" — это уже не КЗ. Потому что в цепи присутствует нагрузка (тело человека).
КЗ при указанных уровнях напряжений, не будет!О каких уровнях напряжений идет речь? смотрим ГОСТ IEC 61140-2012 Приложение А (обзор мер защиты). Определяем, что при единичном повреждении изоляции, сверх основных мер защиты применяется автоматическое отключения питания (п.5.2.5). В данном случае у нас будет косвенное прикосновение по пути рука- нога. И 0,4 секунды очень много для отключения питания. Затем идем в IEC 60479 смотрим график «hand to foot».
О каких уровнях напряжений идет речь?
Наверное это:
Подразумевается, что в сети 0,4 кВ фаза попала на корпус
Затем идем в IEC 60479 и внимательно смотрим график «Body resistance for large area hand to hand contact». 400 В / 700 Ом=??? Автоматический выключатель какого номинального тока сработает через 0.4 сек? Упомянутый Вами ГОСТ п. 5.1.6 говорит про 0,5 мА и 3,5 мА.
Меня смущает что Вы (называя себя в профиле экспертом), пишете статью не понимая базовых принципов. И мне страшно что от таких проектировщиков зависит в том числе и безопасность людей.
Просто сделайте пожалуйста для себя выводы.
Автоматический выключатель какого номинального тока сработает через 0.4 секидет речь о том, что время прохождения тока через человека, БЕЗОПАСНОЕ время согласно всех норм не более 30мсекунд. А автоматический выключатель должен, обязан и рассчитывается на время не более 0,4 секунды. За это время поврежденная линия будет отключена, но при этом человек может получить смертельную электротравму. убедительная просьба не передергивать факты изложения.
2) Cмотрим внимательно о каком пункте я говорил — это пункт «автоматическое отключение питания». Почему то вы говорите о совсем другом разделе норматива.
Упомянутый Вами ГОСТ п. 5.1.6 говорит про 0,5 мА и 3,5 мА.идет речь о пороге ощущения тока и пороге боли. Но никак об опасных токах и времени протекания тока через тело человека, способных вызвать фибрилляцию сердца. От этого может защитить только УЗО (или дифференциальный автоматический выключатель, дифавтомат).
3)
И мне страшно что от таких проектировщиков зависит в том числе и безопасность людей.мне страшно, что есть люди, не способные ориентироваться в комплексе электротехнических нормативов, вольно трактующие требования НТД по свои взгляды, которые часто противоречат друг другу, частично не соответствуют современным нормам, но способные делать многозначительные выводы о других людях и ставить«оценки».
— Установившийся ток, протекающий между одновременно доступными проводящими частями через активное сопротивление 2000 Ом и не превышающий порог ощущения, — рекомендуются 0,5 мА переменного тока или 2 мА постоянного тока.
— Могут быть установлены значения, не превышающие порог боли — 3,5 мА переменного или 10 мА постоянного тока.
Добра вам, уважаемый smacota, пусть ваше анонимное мнение останется при вас! Вместе с вашим ЭГО «всезнайки»
Во-вторых, тепловая защита предназначена для защиты оборудования, но не для защиты человека. При отсутствии УЗО в щитке в момент касания человеком корпуса оборудования режим сети перейдет в стадию короткого замыкания, ток резко увеличится, сработает защита от КЗ в автомате и отключит линию сравнительно быстро. Но этого времени может хватить, чтобы человек получил электротравму, несовместимую с жизнью.
Это не лично мое анонимное мнение, это элементарные основы известные любому электрику, ну кроме некоторых экспертов инженеров систем электроснабжения.
Кто знает почему — тот молодец =).
В итоге результатом поражения 110кВ обычно является ожог. Поэтому считается что 6кВ намного опаснее, чем 110кВ.
Ну если бы я был автором сей статьи — я бы может и озаботился статистикой, научным обоснованием и прочим. Благо формат комментариев предполагает гораздо меньшую степень ответственности.
Касательно того от кого лично я это слышал — было время когда тесно общался с ребятами из Шлюмберже. От них слышал.
Так что это дело веры. К тому же я не говорю что дескать давайте хвататься за 110кВ ибо это безопасно. Конечно нет — 30% ожог тела это тоже вещь малоприятная. Я просто говорю, что насколько я знаю — через внутренние органы ток при таком поражении обычно не ходит.
Так что это дело веры.
Дело веры или нет, но буквально недавно в новостях проходило видео из Красноярска, где какой-то мужик по пьяни залез на РП-110 медь тырить. Ну и получил 110 кВ по кумполу. Обгорелый. Одежда на нем почти вся сгорела. Офигевший и, кажется, контуженный (хотя, может быть и до этого такой был, на РП-110 лезть...). Но живой.
А автоматический выключатель должен, обязан и рассчитывается на время не более 0,4 секунды.
И если открыть нормы МЭК, то там этой цифры не будет вообще в таком смысле.
Для С-Автомата есть следующие цифры: при коротком замыкании более 10 номинального тока — менее 0,1 сек (производители вроде АВВ и Сименса говорят о 50-60 мс), при токе от 5 до 10 номинального — от 0,1 сек до 45 сек.
Для автоматов с номиналом до 32 А через час работы выключатель должен не сработать при токе менее 1,13 номинального и обязан сработать при превышении 1,45 от номинального.
И это еще при ряде условий, вроде температуры и прочего (есть поправочные таблицы, например для температуры: цифры выше при 20 градусах, при 50 градусах автомат должен выдерживать свой номинальный ток).
А время 0,4 секунды — это максимальное время отключения кабеля, питающего потребителя только для TN-системы и напряжения 230 В (то тем же МЭКовским нормам). И никакой автомат не отключит гарантировано за 0,4 секунды, кроме выключателей с задержкой отключения или плавких предохранителей (в последнем случае нужно смотреть по расчетам).
P.S. Вот эта часть из статьи выше вообще не подтверждается ничем:
самый распространенный автомат характеристики С, и номиналом 16А надежно защитит от перегрузки сети при токах от 20,8А (1,3 номинала) и сработает за время примерно 60 минут, а в случае тока перегрузки в 48А (3 номинала) выключение произойдет от 5 секунд до 20-30 секунд.
Для С-Автомата есть следующие цифры: при коротком замыкании более 10 номинального тока
В статье не ставилась цель рассмотреть досконально глубинные процессы обеспечения защиты в электроустановках до 1000 В, это может погуглить любой. Время срабатывания, как вы правильно заметили определяется по характеристике автомата (время-токовая), но кроме того ток КЗ должен достичь этих значений. А этого для удаленных потребителей даже при расчете не выходит. Если у вас источник мощности (читай подстанция, трансформатор) рядом, то вопрос обеспечения токов КЗ не стоит, тут обратная ситуация часто: токоограничение для достаточно мощных подстанций, особенно в городе.
И никакой автомат не отключит гарантировано за 0,4 секундывы заблуждетесь, электромагнитная защита (она же отсечка) обязана сработать за время не более 0,4 секунды для групповых сетей 220В. Таковы нормы, и этот параметр проверяется при проверке любой электроустановки двумя протоколами — петля фаза-нуль и протокол проверки автоматических выключателей. Более того у автора имеется опыт личной проверки срабатывания автоматических выключателей специальным прогрузочным набором (Сатурн, погуглите). Если есть желание могу рассказать как это делается и как это было на практике. Но как правило срабатывание автоматов физически не производится, так как это уже снижает ресурс автоматов.
Вот эта часть из статьи выше вообще не подтверждается ничем:ваша воля принимать на веру данное утверждение или нет. Но вы же сами вещаете выше о вилке перегрузке 1,13-1,45 номинала, а тут вдруг сами себе противоречите… Откройте время-токовую характеристику автомата типа С, и найдите время срабатывания для указанного тока, тут как бЭ спорить не о чем, поверьте. Лень скринить то, что может нагуглить любой и обрабатывать фото, для доказательства очевидных вещей…
Наибольшее допустимое время защитного автоматического выключения для системы TN
вы заблуждетесь, электромагнитная защита (она же отсечка) обязана сработать за время не более 0,4 секунды для групповых сетей 220В.
Это называется слышал звон, да не знал где он. Автоматические выключатели выпускаются и проверяются по норме МЭК 60898-2 (в России ГОСТ IEC 60898-2:2011) и там таких цифр нет вообще.
Есть следующее (для С-автомата до 32 А):
1. В течении 1 часа при токе 1,13 от номинального не должен отключится
2. Сразу после этого при повышении тока 1,45 сразу после первого теста должен отключится
3. При токе 2,55 от номинального должен отключится в период времени от 1 секунды до 1 минуты
4. При 5-кратном номинальном токе должен отключится за время от 0,1 секунды до 15 секунд (для В-автомата от 0,1 до 45 секунд)
5. При 10-кратном номинальном токе — должен отключится менее, чем за 0,1 секунду.
Время 0,4 секунды здесь нет, так как ни один производитель вам не гарантирует такое отключение обычного В или С автомата, такие времена возможны только с плавкими предохранителями, которые там и используют.
И касательно вашего
ваша воля принимать на веру данное утверждение или нет. Но вы же сами вещаете выше о вилке перегрузке 1,13-1,45 номинала, а тут вдруг сами себе противоречите…
Я себе не противоречу. В нормах нет цифр 1,3 от номинала за 60 минут (этот ток 1,45) или 3 от номинала за 5-20 секунд (там до 1 минуты для 2,55).
Откройте время-токовую характеристику автомата типа С, и найдите время срабатывания для указанного тока, тут как бЭ спорить не о чем, поверьте.
Чего уж там, могли бы и скинуть. Например, АВВ делает автоматы по верхней границе, у Сименса и Шнайдера линии поизящнее.
Потому вместо неправильной информации с объяснением
В статье не ставилась цель рассмотреть досконально глубинные процессы обеспечения защиты в электроустановках до 1000 В, это может погуглить любой.
лучше не писать и не вводить людей в заблуждение. Особенно в свете
Более того у автора имеется опыт личной проверки срабатывания автоматических выключателей специальным прогрузочным набором (Сатурн, погуглите).
с не знанием соответствующих норм.
еще раз сначала: делим вопрос обеспечения защиты на две части- тепловая защита (перегрузка) и защита от токов КЗ (см. статью, дублировать не буду). Рассматриваем отключение по КЗ для начала
Смотрим
Gromazeka13которую вы не желаете смотреть.
01.10.18 в 11:34 смотрим например тут таблицу п.1.7.29 таблицу 1.7.1 «наибольшее допустимое время защитного автоматического выключения для системы TN»
далее — вы оперируете МЭК для автоматических выключаетелей. Отлично. Но при сдаче электроустановки вас никто не будет спрашивать, соответствует ли этот вот автомат МЭК. Это зона ответственности производителя, и как он там испытывает свою продукцию — фиолетово, по большому счету (вы же не проверяете, например пластик своего чайника на возгораемость, термостойкость и прочее, вам главное чтобы он работал, и безопасно работал).
Далее,
Чего уж там, могли бы и скинуть.смотрим Легранд, например страница 42, изучите, пожалуйста.
Далее, по таблице, приведенной на конкретном офф.сайте производителя находим (уж чертить и фото скидывать не буду, извините, вы этого не достойны ввиду хамского стиля комментариев), что при токах КЗ в конкретной точке установки автомата категории С, в случае достижения токов КЗ выше 5,5 номинала и вплоть до 9,5 номинала, автомат сработает за время от0,005 до 1,5 секунды (грубо).
Если ток превысит указанные значения от номинала (более 10 номиналов) получим практически мгновенное отключения нагрузки.
Таким образом речь идет об обеспечении нормируемого ПУЭ (см. выше) времени отключения для групповых сетей.
удачи Вам, хорошего дня и новых свершений.
Смотрим
Gromazeka13
01.10.18 в 11:34 смотрим например тут таблицу п.1.7.29 таблицу 1.7.1 «наибольшее допустимое время защитного автоматического выключения для системы TN»
которую вы не желаете смотреть.
Еще раз — я эту таблицу знаю и никакого отношения к вашим историям про
электромагнитная защита (она же отсечка) обязана сработать за время не более 0,4 секунды для групповых сетей 220В.
оно не имеет. У предохранителей нет вообще электромагнитной отсечки и они тоже могут менее, чем за 0,4 отключить. Эта величина вообще не зависит от типа применяемого защитного оборудования. Выключатель же разрабатывается по параметрам, которые я привел выше. со следующими данными для электромагнтитной части.
Но при сдаче электроустановки вас никто не будет спрашивать, соответствует ли этот вот автомат МЭК
Это сейчас серьезно такое? Вы ставите выключатели, не соответствующие ГОСТу?
Это зона ответственности производителя, и как он там испытывает свою продукцию — фиолетово, по большому счету
Производитель своими испытаниями проверяет, что отключение короткого в 10-кратном размере от номинального происходит за время менее 0,1 секунды. С каких пор это стало фиолетово? Он описывает какие токи и как быстро будут отключены, это важно при выборе выключателя.
И безопасность чайника я определяю по информации, что он сделан по нормам.
Далее, по таблице, приведенной на конкретном офф.сайте производителя находим (уж чертить и фото скидывать не буду, извините, вы этого не достойны ввиду хамского стиля комментариев), что при токах КЗ в конкретной точке установки автомата категории С, в случае достижения токов КЗ выше 5,5 номинала и вплоть до 9,5 номинала, автомат сработает за время от0,005 до 1,5 секунды (грубо).
При токе в 5,5 номинала он по вашей картинке сработает от 0,008 секунды до 6 секунд.
При 8,5, а не 9,5 — от 0,003 до 3 секунд. Что, кстати, бред сивой кобылы, не успеет выключатель сработать при таких малых токах менее, чем за четверть периода, 0,01 секунд даже в идеальных условиях (посмотрите на пропускаемую энергию, там на деле больше минимальной будет).
Даже для грубого называния цифр возникает вопрос — вы с логарифмическими графиками работать не умеете?
И отключение произойдет в любой момент времени в этом периоде, т.е. никто не может гарантировать отключения за 1-2-3 секунды при токе к.з. 5,5 от номинала, это лотерея.
Выбирать и ориентироваться по граничным показателям одного производителя — это глупо. Если выключатель сломается, где гарантия, что другого производителя не поставят. Вот вам С10А от Сименса (для простоты сравнения токов взял 10А, они все одинаковые по относительным числам):
Во-первых, токи 5- и 10-кратные. Во-вторых время разное (0,1-6,5 сек для 5-кратного, 0,1 для 10-кратного).
Если ток превысит указанные значения от номинала (более 10 номиналов) получим практически мгновенное отключения нагрузки.
Практически мгновенное — это менее, чем за полпериода, как у плавких предохранителей в определенных условиях, здесь же отключение ранее 0,08 секунд не гарантируется.
Относится к тепловой защите и вот тут уже определяется время срабатывания тепловой защиты при определенном токе превышения номинала автомата
И если вы внимательно посмотрите на приведенный вами Легранд, то там не будет подтверждения ваших ранних комментариев вроде «автомат характеристики С, и номиналом 16А надежно защитит от перегрузки сети при токах от 20,8А (1,3 номинала)» (там тоже 1,13 и 1,45 через час).
Таким образом речь идет об обеспечении нормируемого ПУЭ (см. выше) времени отключения для групповых сетей.
Я так и не увидел, где там 0,4 секунды. 0,1 безусловно меньше 0,4, но где последняя цифра в параметрах выключателей?