Комментарии 18
вроде и неплохо, но уж очень много ошибок, например:
«кто-то просто отключал какой-то кабель и не вставлял в него замыкатель»
то что вы называете замыкателем, на самом деле называется «терминатор», помнится мы тоже по общаге с терминаторами бегали, сбойные сегменты выявляли ;)

Я не уверен насчет Вальдо, как по мне так скорее Уолдо :)

Подозреваю что в остальных минирассказах тоже есть нестыковки
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
Когда-то в стародревние времена, когда меня заставили в качестве дипломной работы вместо макулатуры делать в железе «Франкенштейна» — чтоб работал, на той базе, что была, ну вот так сказали надо. А железом был Радио-86РК. И в конце процесса, уже в совершенном цейтноте перед сдачей, я вдруг после какого-то щелчка в голове осознал, что программировать в машинных кодах вместо Ассемблера — тупо быстрее, и бумажка очень быстро покрылась шестнадцатиричными кодами которые уже,… мать, снились по ночам.
И потом программа с этой бумажки почему-то заработала, и проект был сдан вовремя.
Больше такого не повторялось, и вряд ли повторится…
Солнечные лучи…

У нас был случай: на рельсовой линии ездили тележки, трекинг позиции производился с помощью оптических датчиков и отражателей.
Отражатель был закреплен на корпусе тележки и при проходе тележки мимо датчика луч датчика отражался от катофота и возвращался на приемник датчика.
Во время пуско-наладки никаких сбоев не было. Но во время реальной эксплуатации тележки иногда врезались друг в друга.
Долго думали в чем проблема, ругались на аппаратную часть.
Наблюдал за работой линии около недели, пытаясь поймать причину сбоя. Когда прогон линии делаем мы — сбоев нет, когда работают реальные люди — появляются сбои.
Оказалось, что форма рабочих на линии на уровне голени имела отражающие свет полосы. Когда рабочие ходили мимо движущихся тележек их штаны отражали луч. Проблема пропала поле того как заказали новою спец.одежду без отражающих свет полос.
У меня были шариковые мышки в отделе. И вот однажды приходит девочка и жалуется на мышь. Прихожу, проверяю — не работает. Обычно обламывался кабель около самой мышки. Шевелю его — ничего не меняется. И случайно поворачиваю мышь на 90 градусов. И она начинает работать! Развернул по-нормальному — не работает!
В результате экспериментов было установлено — солнце засвечивало датчики вращения шарика!
Мыши были дешёвые и солнце просвечивало сквозь пластик. Пришлось разбирать и прикрывать датчики чёрной бумагой.
Классная подборка. Но слабо верится в то что QA Microsoft не пишет показатели температуры в лог на Xbox.

Это был первый Xbox, которого ещё не было, и это был определенного рода эксперимент по отжатию рынка у Sony. К тому же это был не чистый Майкрософт, а фирма готовившая одну из игр на заказ. В таком случае, когда сроки подгорают, возможно они и остались без должной поддержки со стороны Microsoft.

Поистине, фольклёр! Некоторые истории, особенно из второй части, уже даже пересекли грань правдоподобности, но все-равно читать интересно.
Мне кажется, все эти истории можно было бы собрать во что-то подобное сборника рассказов, как у Роберта Шекли! И я думаю, в виду того, сколько нас нынче, такой сборник мог бы быть весьма успешен.
Расскажу свою историю, побочно связанную с ИТ.

Работал на большой стройке кем то между эникеем и сисадмином. Но в принципе все устраивало, посему работал не без удовольствия.
И вот однажды мне звонят с бетонного завода — мол, спасай, завод с ума сошел. Криво ухмыльнувшись, попытавшись обьяснить, мол, ребят — я к АСУ бетонного завода вот никакого отношения не имею, все таки решил посмотреть — авось смекалка сработает.
Для тех, кто не в теме — бетонные заводы ныне автоматизированы от слова совсем. Стоит пульт управления и ПК, на котором по определенным шаблонам замешивается бетон той или иной марки. И вот что я вижу — на пульте визуально все в порядке, а вот на ПК цифры просто сошли с ума. За секунду значение массы щебня скачет от 0 до 400 кг, а значит — завод не может выдать бетон нужной марки — и теряет кучу денег из за этого, ибо бетона нужно было просто море.
Созваниюсь с техподдержкой, мол, ребят, так и так — я вот ни разу не специалист, но умею пользоваться мультиметром и вроде не дурак. Давай мы пытаться продиагностировать сие чудо технологии. Первичная диагностика говорит — мол, ребят, у вас все замечательно. Не поняли. Техподдержка предположила, что вышел из строя промышленный контроллер Сименса. Хорошо, заказываем. Так прошел первый день.
Контроллер был привезен на самолете чуть ли не прямым бортом на следующий день. Меняем. Ииииии… ничего. Та же самая картина. Ладно, снова созваниемся с техподдержкой. Так и так, господа, что то ничего не изменилось. Снова диагностируем, снова прозвон всех цепей, подтяжка винтовых зажимов, сдувание каждой пылинки с пульта — ибо фиг его знает, может эта пылинка нам мозг и делает. Ничего. Абсолютно никаких проблем. Уже нервно курим вместе с техподдержкой. Ничего не понимаем. Ладно, — говорит техподдержка, — давай попробуем перепрошить контроллер. Окей, даю им доступ до ПК, перешивают удаленно. Т.к. инет не очень и прошивка дело долгое — ухожу домой (забыл сказать, приходилось делать завод строго по вечерам, ибо разрыв часовых поясов).
Третий по счету день. Угадайте, что у нас? Все тоже самое))) Пульт — идеально показывает цифры, а ПК все так же сходит с ума. Снова лезу в пульт, уже без техподдержки. Снова пытаюсь продиагностировать. (Замечу второй раз — я с элетросхемами не очень сильно дружу, и многие очевидные для других вещи — для меня не совсем очевидны). И дернул меня черт проверить, а что у нас с землей. А земли нет. И статическое напряжение на корпусе пульта около 20 В. Звоню в ТП уже в третий раз — мол, ребят, а это так и задумано, или что то у нас пошло не так? ТП с возгласом — ДА НУ #@$%*, ВОТ ОНА, ПРОБЛЕМА ТО!!!!, — командует мне отцепить контроллеры от земли. Отцепляем, включаем, смотрим — и вот они, наши родные, красивые, никуда не пытающиеся убежать цифры. Счастливо закурив, обьясняю работникам завода — мол, ребят, давайте, делайте норм заземление, а моя работа все. И с улыбкой до ушей закрываю пульт и эту страницу в моей жизни)
У меня тоже однажды был один случай, когда клиент жаловался на нерабочий интернет.
Подключение прямое, всё пингaется, почтa работает, а браузер ничего не грузит. И файрволы проверяли, и tcpdumpы запускали, даже свой ноут приезжали подключать, и всёравно передача данных по проколу HTTP не работала. Любой другой протокол работал без проблем, но только не HTTP. Подключение — прямой коаксиальный кабель от нашего хаба к их офисному хабу, фильтроваться негде физически, по офису уже витой парой разведено по компам.
В итоге оказалось, что обыкновенный пассивный офисный хаб Compex каким-то чудом чудесным навернулся и стал резать TCP/IP пакеты с 80-м портом, тупо не пропускал.
Заменили хаб и всё заработало :) Вот кто бы мог подумать…
Неужели строго конкретные биты в пакетах ломались? Не проверяли, может пакет уходил на 80 порт, а из хаба выходил с уже некорректной чексуммой?
Круто!
Только какое отношение всё это имеет к Никсам?..
У меня была такая история.
Работал я давно в одной фирме, где мы делали некий диагностический прибор для железной дороги. Одна из подсистем должна была начинать и останавливать видеосъемку по сигналам с рельсовых датчиков, то бишь фиксировать на видео движение конкретного вагона. Занимался этим небольшой демон, а «видеосъемка» заключалась в получении потока jpeg файлов с камеры по ethernet с одной стороны и дальнейшее их сохранение базу на хосте. В офисе у нас круглосуточно для отладки гонялся тестовый стенд, где эти самые сигналы с датчиков аппаратно эмулировались, а камера сохраняла в базу просто фотки офиса. Так вот в процессе отладки этого демона долго не могли поймать один баг — демон вылетал с ошибкой именно ночью. Запускаешь демона на тестовой стойке, весь день все отлично работает — ни единого сбоя до вечера, вечером уходишь домой, на утро приходишь — демон лежит, и так каждый день. Просто магия какая-то.
Воспроизвести багу днем никак не удавалось идей не было. И я тогда начал рассуждать, чем таким ночь отличается от дня? Ну, ночью темно, а днём светло… пошел накрыл камеру темной материей — вуаля, баг воспроизвелся! Выяснилось, что когда темно — у камеры чувствительности не хватает и она начинает «снежить», такой снежный кадр сжимается хуже и из-за этого обьем одного jpeg кадра вырастал в среднем до ~50Кб, тогда как днем он занимал примерно 20-30 Кб. Причина была в размере этого кадра, падало в момент записи в базу, запись не успевала прожевать такие большие BLOBы и потому все падало.
P.S.: В дальнейшем от записи в базу бинарей вообще отказались.