Комментарии 6
А какие критерии выбора ИБП были? Описано только "Модульная архитектура". Таких есть у Riello, Abb, Centiel, APC… ИБП модульные, или не модульные, но стойки можно и в параллель запускать, и тем самым точно также наращиваем мощность и отказоустойчивость, для любых архитектур. Но вы выбрали Дельту, причем зная, что сертифицированный интегратор только один. Я не понимаю. Можно прояснить этот момент, очень интересно.
Ну у нас куча ПНР сорвалось, банально по причине того, что мы из Москвы не могли выехать в тот же Питер, потому как по приезду требовалось выдержать 14 дней карантина/самоизоляции. И так много городов. Чувствуете рост командировочных расходов? А многие вообще забооели и тупо всех проживающих запечатали дома. Вы что, только вчера из комы вышли?
«Да будет свет!», или Как мы меняли систему ИБП в ЦОДе в разгар пандемии