Как стать автором
Обновить

Комментарии 7

Самое главное не ответили — при каких объемах данных в СХД1 и сколько байт в секунду и PPS в среднем тратилось на синхронизацию данных?
По сути это значение зависит от того, какие приложения располагаются и какой процент записи. СХД на площадках различаются по конфигурации и между площадками распределены не все данные. На распределённых томах располагаются дата-сторы VMware. Нагрузка смешанная — как виртуализованные серверы, так и пользовательский VDI. Конкретные цифры сейчас уточним.
Уточнили. Нагрузка в основном в виде виртуализованных серверов. При занятом объёме порядка 30TB запись в среднем около 30MB/s.
Dell с их Live Volume забыли :)
Доля продаж Compellent в России совсем небольшая и про Live Volume забыл. Исправили. Спасибо за напоминание!
Это да, но мне компеленты что то очень симпатичны :)

VMware VVOL с Hyper-Metro не работают.
В качестве MPIO нужно ставить Huawei UltraPath.
Если хосты подключены к нескольким СХД, и UltraPath ставить не по феншуй, то ждите сюрпризов от братьев по разуму при прошивке.