Потребители I категории автоматически переключаются на ДГУ при аварии на городских электросетях, но до момента запуска ДГУ будут обесточены. У таких арендаторов перерывы в электроснабжении критичны для бизнеса или общественной безопасности. В ТЦ к таким арендаторам обычно относятся аптеки с холодильниками для медикаментов, медицинские и стоматологические кабинеты, заведения досуга для детей.

ПУЭ 1.2.10.
Независимый источник питания — источник питания, на котором сохраняется напряжение в послеаварийном режиме в регламентированных пределах при исчезновении его на другом или других источниках питания.

Соответственно они(потребители слева на картинке) потребители 3 категории, так как независимый источник питания только один — сеть.

Те что справа с локальными ИБП, не уверен какая у них схема подключения этих локальных ИБП, но если это те что на картинках выше, то подключены они к одному источнику питания — ИБП, который в свою очередь имеет внешнее питание от сети. То есть в случае выхода из строя ИБП, они остаются без света, наличие питания на вводе в эти ИБП им не поможет, так как запитаны они от выходов ИБП.
Не могу сказать что на 100% уверен как вообще рассматривать этот пункт(этих потребителей), так что могу и ошибаться.

Те что снизу, «Потребители I особой категории» являются по факту потребителями 1 категории, не особой, опять же по причине ПУЭ 1.2.10.(цитата выше), так как независимых источника питания всего два. Это если в схеме предусмотрено питание напрямую от сети(чего по картинке не скажешь), с отключением(обходом) неисправного ИБП, иначе 3 категория.
по факту проще поставить стабилизатор без ИБП, по сути ИБП для сохранения данных не везде нужны, точнее нужны только там где данные должны гарантированно быть сохраненными (это менее 0,01% всех потребителей), рядовые бухи/манагеры набьют документ снова потому ИБП не нужны как класс, на самом деле такого рода техника нужна только для защиты оборудования от перегрузок/КЗ и т.д. то есть сохранить технику от сгорания, и это решается совсем иными электротехническими решениями на уровне вводного щитка.