Слушайте, а нормальную систему пожаротушения нельзя было заложить? Болидовский АСПТ, в который только аналоговые датчики воткнешь. На адресную совсем денег видимо не хватило, все на холодоснабжение или еще куда видать ушло :)
+1
А чем болидовская плоха? Российская, при грамотной установке — норм работает, и конских денег не стоит!
+1
Я оччень сильно подозреваю, что эта одинокая С2000-АСПТ — не центр АПС всего ЦОДа =) Просто экскурсовод не до конца разбирается. Скорее на ней сделана блокировка конкретной двери при тушении, или блокировка пожаротушения по открытой двери, например.
0
Каждая из DWDM систем имеет емкость 8 Террабит.
Достаточно одной буквы «р».
0
Интересно, а почём электричество для Удомли? Цена так же образуется через «посредников»? Или удалось договориться покупать иными способами?(что маловероятно)
А почём электричество для арендаторов?
А почём электричество для арендаторов?
0
Круто. Осенью дадите ресурсы потестить размещение 1С?
0
Каждая картинка — 16,2 МПикс, ок. 3 МБ jpeg.
С малым сжатием — можно в ~ 8 раз ужать.
Зачем?
Хотя бы под кат убирали бы. И предупреждали. И использовали webp. И…
С малым сжатием — можно в ~ 8 раз ужать.
Зачем?
Хотя бы под кат убирали бы. И предупреждали. И использовали webp. И…
0
Интересно, когда у нас здания перестанут выглядеть как из сами знаете чего… А так спасибо, было интересно
+1
Сколько датчиков температуры предусмотрено?
Вот были бы датчики температуры под топливохранилищем в Норильске, глядишь и заметили бы, что грунт оттаял.
Вот были бы датчики температуры под топливохранилищем в Норильске, глядишь и заметили бы, что грунт оттаял.
0
Я правильно понял, что резервирования по стороне 10кВ нет и линия от ЗРУ на внутреннюю ПС идёт одна?
0
Нет, не так.
Всего к нам приходит 6 линий 10 кВ. Резервирование на ЗРУ 110/10 кВ на низкой стороне.
Всего к нам приходит 6 линий 10 кВ. Резервирование на ЗРУ 110/10 кВ на низкой стороне.
0
При таком резерве и близости АЭС ДИБП выглядят излишеством.
Отключение обоих линий 110кВ имеет очень низкую вероятность.
Я бы вместо ДИБП применил ИБП на суперконденсаторах.
В остальном, красота. На экскурсию пригласите?
Отключение обоих линий 110кВ имеет очень низкую вероятность.
Я бы вместо ДИБП применил ИБП на суперконденсаторах.
В остальном, красота. На экскурсию пригласите?
0
Мы много раз говорили и продолжаем говорить, что для ЦОД основным и самым важным источником электропитания является ДГУ или ДИБП (то, чем возможно управлять). Поэтому, даже несмотря на близость к АЭС и резервы по высокой стороне, ДИБП (ДГУ) обязательны.
0
Или ИБП на суперконденсаторах
Или любые другие ИБП обеспечивающие работу на время ввода резерва по высокому. Чем ближе к стойке — тем лучше, чем избирательнее резерв — тем надежнее © Uptime Institute.
Посмотрите статистику аварийных отключений 110кВ Калининской АЭС — их нет. И не будет в обозримом будущем. А вот маховики в ДДГУ менять через 12 лет.
и КПД у ДДГУ 98,5%, т.е. полтора процента электрической мощности за все эти годы —коту под хвост в теплоту трения и вибрацию.
Или любые другие ИБП обеспечивающие работу на время ввода резерва по высокому. Чем ближе к стойке — тем лучше, чем избирательнее резерв — тем надежнее © Uptime Institute.
Посмотрите статистику аварийных отключений 110кВ Калининской АЭС — их нет. И не будет в обозримом будущем. А вот маховики в ДДГУ менять через 12 лет.
и КПД у ДДГУ 98,5%, т.е. полтора процента электрической мощности за все эти годы —
0
ИБП проработает несколько минут, а ДИБП и ДГУ — вечность (только топливо заливай).
Цитата из Uptime Institute — откуда это? Кажется, что вырвано из контекста.
Цитата из Uptime Institute — откуда это? Кажется, что вырвано из контекста.
0
Посмотрите статистику сбоев выработки ЭЭ у АЭС — они ненулевые.
АЭС иногда чинят, иногда — закрывают.
Сделали как должно.
АЭС иногда чинят, иногда — закрывают.
Сделали как должно.
0
>Насосы системы холодоснабжения
Очень непривычно видеть электромоторы, покрашенные в чёрный цвет. Сразу глаз цепляется, как за какую-то неправильность.
Очень непривычно видеть электромоторы, покрашенные в чёрный цвет. Сразу глаз цепляется, как за какую-то неправильность.
0