Слушайте, а нормальную систему пожаротушения нельзя было заложить? Болидовский АСПТ, в который только аналоговые датчики воткнешь. На адресную совсем денег видимо не хватило, все на холодоснабжение или еще куда видать ушло :)
А чем болидовская плоха? Российская, при грамотной установке — норм работает, и конских денег не стоит!
Я оччень сильно подозреваю, что эта одинокая С2000-АСПТ — не центр АПС всего ЦОДа =) Просто экскурсовод не до конца разбирается. Скорее на ней сделана блокировка конкретной двери при тушении, или блокировка пожаротушения по открытой двери, например.
Все верно, эта «одинокая АСПТ» не центр АПС всего ЦОДа, это только маленькая часть всей системы пожарной сигнализации, системы газового пожаротушения и противопожарной автоматики, которая отвечает непосредственно за одно помещение.
Каждая из DWDM систем имеет емкость 8 Террабит.

Достаточно одной буквы «р».
Да, спасибо, поправил.
Интересно, а почём электричество для Удомли? Цена так же образуется через «посредников»? Или удалось договориться покупать иными способами?(что маловероятно)
А почём электричество для арендаторов?
Круто. Осенью дадите ресурсы потестить размещение 1С?
Каждая картинка — 16,2 МПикс, ок. 3 МБ jpeg.
С малым сжатием — можно в ~ 8 раз ужать.
Зачем?
Хотя бы под кат убирали бы. И предупреждали. И использовали webp. И…
Должно было стать чуть лучше)
Интересно, когда у нас здания перестанут выглядеть как из сами знаете чего… А так спасибо, было интересно
Сколько датчиков температуры предусмотрено?
Вот были бы датчики температуры под топливохранилищем в Норильске, глядишь и заметили бы, что грунт оттаял.
По два: два в горячем коридоре и два в холодном.
Я правильно понял, что резервирования по стороне 10кВ нет и линия от ЗРУ на внутреннюю ПС идёт одна?
Нет, не так.
Всего к нам приходит 6 линий 10 кВ. Резервирование на ЗРУ 110/10 кВ на низкой стороне.
При таком резерве и близости АЭС ДИБП выглядят излишеством.
Отключение обоих линий 110кВ имеет очень низкую вероятность.
Я бы вместо ДИБП применил ИБП на суперконденсаторах.
В остальном, красота. На экскурсию пригласите?
Мы много раз говорили и продолжаем говорить, что для ЦОД основным и самым важным источником электропитания является ДГУ или ДИБП (то, чем возможно управлять). Поэтому, даже несмотря на близость к АЭС и резервы по высокой стороне, ДИБП (ДГУ) обязательны.
Или ИБП на суперконденсаторах
Или любые другие ИБП обеспечивающие работу на время ввода резерва по высокому. Чем ближе к стойке — тем лучше, чем избирательнее резерв — тем надежнее © Uptime Institute.
Посмотрите статистику аварийных отключений 110кВ Калининской АЭС — их нет. И не будет в обозримом будущем. А вот маховики в ДДГУ менять через 12 лет.
и КПД у ДДГУ 98,5%, т.е. полтора процента электрической мощности за все эти годы — коту под хвост в теплоту трения и вибрацию.
ИБП проработает несколько минут, а ДИБП и ДГУ — вечность (только топливо заливай).
Цитата из Uptime Institute — откуда это? Кажется, что вырвано из контекста.
Посмотрите статистику сбоев выработки ЭЭ у АЭС — они ненулевые.
АЭС иногда чинят, иногда — закрывают.
Сделали как должно.

Ремонт АЭС и даже полный останов АЭС никак не скажется на отключении двух секций 110кВ. Там свой АВР. И секции будут запитаны с кольца. Лет через 5 зайдем в эту тему и послушаем отчет автора о том, как по высокому отключились обе линии хотя бы раз.

>Насосы системы холодоснабжения

Очень непривычно видеть электромоторы, покрашенные в чёрный цвет. Сразу глаз цепляется, как за какую-то неправильность.