Как стать автором
Обновить

PowerShell Desired State Configuration и напильник: часть 1. Настройка DSC Pull Server для работы с базой данных SQL

Время на прочтение6 мин
Количество просмотров6.8K
Всего голосов 24: ↑22 и ↓2+20
Комментарии3

Комментарии 3

Интересная статья, видел подобные решения, но попробовать еще не успел.
Интересует опыт реального применения:
1) Как ведет себя подобное решение под нагрузкой? Сможет выдержать 1000 или 2000 контролируемых систем?
2) Рассматривали вариант подключения напрямую к SQL? Релизы 1809 и старше стали поддерживать SQL в качестве БД.
3) Ну конечно же UI. Как управляете конфигурациями и контролируете их состояние? Используете какие-то дашборды?
Спасибо!
1) Сейчас использую в проекте с 500 системами, держит без проблем. Для больших размеров рекомендовал бы ферму из двух и более DSC-серверов с общим хранилищем конфигураций и модулей PS.

2) Билдов Windows Server 2016 старше 1803 и Windows Server 2019 пока нет в продакшене, только в тестовых средах. В тесте все работает. А так- без костылей, конечно лучше :)

3)Версии конфигураций контролирую с помощью Git. Про дашборды и красивые картинки планировал рассказать во второй статье. Но если не терпится, то вот ссылка на некоторые решения: вот(требует SQL сервер в качестве БД для опрашивающего сервера DSC) и вот (это DSCEA, если надо без SQL).
Большое спасибо. Жду вторую часть.
Зарегистрируйтесь на Хабре, чтобы оставить комментарий