А как происходит забор горячего воздуха в этих морозильных камерах?
В ДОЦах холодный воздух подаётся непосредственно к лицевой панели оборудования, а снизу проходят трубы или сверху уже значения не имеет.
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
> Не подается он к лицевой панели. Он подается в дырочки в полу, т.е. снизу. Ни разу не видел подачу непосредственно к лицевой панели.
В случае когда перед этими дырочками в полу стоит вентилятор, то он поднимает холодный воздух как раз до лицевой панели оборудования. Хотя для изолированных коридоров это необязательно.

Либо системы вроде APC InRow

Так-же рекомендую ознакомиться со статьёй о охлаждении.
Тепло от оборудования идёт наверх, где попадает в кондиционеры, охлаждается и снизу подаётся обратно в холодные коридоры. Здесь основная фишка в том, что снизу охлаждаются только холодные коридоры. Для создания нужного микроклимата этого достаточно и не надо тратить мощность на охлаждение всего помещения.
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
Изоляция холодных или горячих коридоров (построение крышии боковых дверей) можно сделать заранее, когда известно, что в рядах будут располагаться стойки одного типа. Когда стойки разные, как в нашем случае, сделать такую изоляцию удобнее уже после установки стоек. Чтобы не было паразитного воздухообмена (холодный воздух не смешивался с горячим), мы устанавливаем в свободные юниты специальные заглушки (на фото салатовые вставки). Вообще полная изоляция холодных и горячих коридоров в нашем случае вещь опциональная.


Так в том и дело, целесообразнее пустить холодный воздух под фальшполом и менять плитки сплошные на перфорированные при необходимости увеличить/уменьшить воздушный поток, чем выстраивать какие-либо системы для подачи холода сверху в коридор, закрытый крышей
По то физике, когда горячий воздух поднимается вверх, а холодным дуют снизу, что бы оборудование засасывало холодный воздух. Всё просто :)
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь

Можно и сверху, но тогда надо строить воздуховод к ряду. А так, у вас под полом ограниченное пространство которое позволяет сохранять нужный напор воздуха (если конечно фальшпол у вас не "поехал" и сохраняет герметичность).
Можно порассуждать про фальшпотолок с нужными свойствами, но это жуткий эксклюзив + крепить так кондеи сложнее (да и хрен их найдешь с нужной мощностью и такой возможностью крепежа), + мало кто соглашается, чтобы вода шла над стойками). А так же, это не убирает необходимость делать фальшпол. Ну и т.д.


А вообще… Да, датацентрам пока не удалось посрамить физику :(

НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь

Если очень грубо, то так. Только трубы нет, кондеи дуют прямо под фальшпол, фальшпол это и есть некая труба сохраняющая давление воздуха. Да и фальшпол делают не только в целях охлаждения, там еще куча проводов, трапы для воды или приямки с насосами для удаления воды, датчики протечки, иногда Пиво или просто склад картриджей… (но так делать не стоит!) и т.д.)


А на потолке есть еще вентиляция, 3 контура вентилящии могут занять большую часть полезной площади потолка.

Нельзя сказать, что фальшпол — это обязательно и без него никак. Есть системы с альтернативными способами подачи воздуха, но в наших дата-центрах практически везде мы используем фальшпол. В этом случае недостаточно просто сделать фальшпол, поставить перфорированные плитки и «загнать» под него воздух. Необходимо правильно рассчитать объем подфальшпольного пространства и объем подаваемого воздуха, чтобы обеспечить необходимый уровень избыточного давления холодного воздуха.
Физика в дата-центре та же самая: теплый воздух поднимается вверх, холодный остается внизу. Сверху собирается подушка горячего воздуха, который разбирается шкафными кондиционерами. Внизу в холодном коридоре образуется слой холодного воздуха, забираемого серверами на охлаждение. Холодный внизу, теплый вверху, они не смешиваются, всем хорошо. Если холодного воздуха из-под фальшпола поступает достаточно, то его хватает на всю высоту стойки. Если серверы берут больше, чем подается из-под фальшпола, подушка горячего воздуха над холодным коридором опускается вниз, верхние юниты начинают брать теплый воздух и могут перегреться (это если нет изоляции холодных коридоров). Такая схема лаконична и проверена десятилетиями.
Действительно, можно заливать холодный воздух в холодные коридоры сверху, но делать это нужно через воздуховоды, которые стоят денег, занимают очень много места. Если понадобится поменять расстановку стоек, они потребуют переконфигурации и т.д. Иногда так действительно делают, но не от хорошей жизни, а, например, когда в помещении почему-либо невозможно поставить фальшпол.
На хладокомбинате холод подают сверху, потому что холодный воздух сам опускается вниз и равномерно остужает то, что сложено в камере. Если подавать снизу и не перемешивать, внизу будет холодно, а наверху останется слой теплого воздуха.

Спасибо за очередную хорошую статью! Очень интересные обзоры получаются. Видно, что инженерная составляющая сделана «по фен-шую».
Жаль, что ваша служба HR работает по какому-то другому принципу — несколько раз отправлял резюме не одну из вакансий, но ответа так и не получил, вообще никакого.
Спасибо. Рады, что вам интересно.
Давайте дадим коллегам шанс исправиться :)
Напишите в личку. Прослежу, чтобы ваше резюме дошло до адресата. И если у нас есть подходящие вакансии, ответ обязательно будет.
Прямо космос какой-то ) Если когда-нибудь дорастем до ваших размеров, учтем в проектировании )
Температура воды на входе в кондиционер 18 °С, на выходе 24 °С. Благодаря высокой температуре теплоносителя в системе кондиционеры работают выше точки росы, поэтому не тратится лишняя энергия на конденсацию влаги и последующее увлажнение воздуха.

Какая кратность воздухообмена при таких параметрах? Интересует именно ситуация при полной тепловой нагрузке и за вычетом объема оборудования из объема помещения.