Комментарии 20
В ДОЦах холодный воздух подаётся непосредственно к лицевой панели оборудования, а снизу проходят трубы или сверху уже значения не имеет.
В случае когда перед этими дырочками в полу стоит вентилятор, то он поднимает холодный воздух как раз до лицевой панели оборудования. Хотя для изолированных коридоров это необязательно.
Либо системы вроде APC InRow
Так-же рекомендую ознакомиться со статьёй о охлаждении.
Можно и сверху, но тогда надо строить воздуховод к ряду. А так, у вас под полом ограниченное пространство которое позволяет сохранять нужный напор воздуха (если конечно фальшпол у вас не "поехал" и сохраняет герметичность).
Можно порассуждать про фальшпотолок с нужными свойствами, но это жуткий эксклюзив + крепить так кондеи сложнее (да и хрен их найдешь с нужной мощностью и такой возможностью крепежа), + мало кто соглашается, чтобы вода шла над стойками). А так же, это не убирает необходимость делать фальшпол. Ну и т.д.
А вообще… Да, датацентрам пока не удалось посрамить физику :(
Если очень грубо, то так. Только трубы нет, кондеи дуют прямо под фальшпол, фальшпол это и есть некая труба сохраняющая давление воздуха. Да и фальшпол делают не только в целях охлаждения, там еще куча проводов, трапы для воды или приямки с насосами для удаления воды, датчики протечки, иногда Пиво или просто склад картриджей… (но так делать не стоит!) и т.д.)
А на потолке есть еще вентиляция, 3 контура вентилящии могут занять большую часть полезной площади потолка.
Действительно, можно заливать холодный воздух в холодные коридоры сверху, но делать это нужно через воздуховоды, которые стоят денег, занимают очень много места. Если понадобится поменять расстановку стоек, они потребуют переконфигурации и т.д. Иногда так действительно делают, но не от хорошей жизни, а, например, когда в помещении почему-либо невозможно поставить фальшпол.
На хладокомбинате холод подают сверху, потому что холодный воздух сам опускается вниз и равномерно остужает то, что сложено в камере. Если подавать снизу и не перемешивать, внизу будет холодно, а наверху останется слой теплого воздуха.
Жаль, что ваша служба HR работает по какому-то другому принципу — несколько раз отправлял резюме не одну из вакансий, но ответа так и не получил, вообще никакого.
Температура воды на входе в кондиционер 18 °С, на выходе 24 °С. Благодаря высокой температуре теплоносителя в системе кондиционеры работают выше точки росы, поэтому не тратится лишняя энергия на конденсацию влаги и последующее увлажнение воздуха.
Какая кратность воздухообмена при таких параметрах? Интересует именно ситуация при полной тепловой нагрузке и за вычетом объема оборудования из объема помещения.
Не торопитесь с ответом.
Как создавалась система холодоснабжения дата-центра NORD-4