Как стать автором
Обновить

Комментарии 50

Развалили космонавтику, одни дата-центры в стране!
Бабуля, перелогиньтесь! )
Любопытно, а кто у вас основные поставщики по энергоснабжению?
Вот продолжение топика, там есть ответ на ваш вопрос.
Спасибо.
Про поставщиков расскажите.
Разные компании, например, электрощитовое оборудование — Schneider Electric. Давайте я лучше отдельным постом расскажу про то кто и что делал, там, в частности, целая эпопея как мы принимали отечественный кабель.
Да, ждем отдельный пост.
Думаю, это будет большая статья :)
Масштабно! Подозревал, что строительство таких объектов дело трудоемкое, но всё-равно впечатлило! 8)
Жестко.

Смотрел на картинки строительства ДЦ вКонтакте. Они как раз входят в тройку Tier 3 в России?
uptimeinstitute.com/TierCertification/certMaps.php — вот тут есть список сертифицированных, 3 только по проекту, 3 по факту. Как объекты сейчас Сбербанк, КРОК и DataSpace. Кстати, интересно, чей он.
Интересно, что в Германии нет ни одного согласно их карты. Немцы сертифицируются в другой конторе?
Немцы не сертифицируются, немцы работают.
www.dataspace.ru/about/investor_relations/
я так понимаю, он более-менее независимый. Хотя, конечно, лучше спросить тех, кто реализовывал проект.
Видел, там информации о том, кто его использует, нет. Да и сайт странный, страница услуг в разработке. Типа, построили мегадорогой объект, а сайт забросили.
А кто использует, конечно, найти несколько сложней. Как минимум — «тинькофф». Судя по интернетам, там же «сидят» и некоторые другие банки.
Сайт им, действительно, не нужен, на данном этапе ;) Я думаю, все их площади заняты давно и надолго. Смысла в рекламе услуг нет, так как ресурсы на их предоставление исчерпаны.
Спасибо. По этому объекту я не имею права называть конкретные числа, но порядок для класса таких объектов в целом — примерно 10 лет на возврат инвестиций.
Радует хотя бы наличие хоть каких-то долгосрочных проектов на территории РФ.
кстати, некоторые отечественные поставщики очень даже неплохо себя зарекомендовали

Интересно, какие? Я думаю, тут список должен быть не велик.
Думаю, вам будет интересно посмотреть, как всё это выглядит в процессе, обычно такие штуки не показывают.


100500 раз здесь уже это показывали… по-моему, уже все, кому не лень себе дата-центров настроили и показали это. У всех все круто и зашибись.
Одни дата-центры в стране…
Ну так хорошо же! Больше ДЦ — больше линий связи — большая удовлетвореность потребителей.
Система пожаротушения какая у вас? откачиваете воздух и заполняете газом помещение?
Процитирую своего коллегу из поста про фотоэкскурсию:

Процедура на случай пожара: отключение модуля, тушение руками, вывод людей, ручной пуск газа по кнопке с внешней стороны двери машинного зала. При этом оборудование и электрика продолжают работать, просто в зале не остаётся кислорода. На тушение и удаление дыма уходит от двух часов, при этом в зал нельзя заходить никому без костюма и баллона. Перезарядка системы пожаротушения и всех остальных, которые срабатывают, стоит около 2 миллионов рублей. Нажал на кнопку — потратил.
Откачивать не обязательно — газ сам своим давлением вытеснит ненужный воздух в ту же вентиляцию, даже если она не работает. Главное — вывести из помещения людей до пуска газа, т. к. в заполненном помещении кислорода в атмосфере не будет.
Интересно. Про оборудование, инженерку и поставщиков тоже интересно, пишите.
интересно сколько денег ушло и какова окупаемость? (если не коммерческая тайна)
Надо же, на стройке ни одного гастарбайтера не увидел. Нанимать таких на ответственное дело себе дороже?!
Сотрудница понравилась. Можете про неё написать?
интересно, пишите пост про оборудование, инженерные системы и поставщиков.
Не совсем понятно из фотографий — старую крышу Вы полностью снесли, потом добавили перекрытия между первым и вторым этажом, потом перекрытия между вторым и третьим, и потом третий и сделали новую крышу? Фото завода изнутри на момент покупки — это 2 этажа сразу, без перекрытий между ними? Заранее спасибо за ответ!
Да, изначально здание было однообъемным. Сначала планировали только сделать перекрытие между 2-м и 3-им этажами, но потом потребовалось добавить помещений для персонала (появился третий этаж над частью здания) и т.к. часть крыши уже была демонтирована для организации чиллерной площадки, то решили (раз от крыши и так почти ничего не осталось) полностью заменить ее на плоскую.
Спасибо! Вы хотели сказать, наверное, «планировали только сделать перекрытие между 1-м и 2-м этажами»?
Да, верно, спасибо.
Теперь, главное, чтобы тучи не налетели :)
Дата-центр находится территориально где-то возле авиамоторной?
Да, территориально возле Авиамоторной. На территории завода «Компрессор».
все равно стремновато хоститься в России
Расскажите как боритесь с пылью. Как вообще уборка в ЦОД осуществляется?
Ее там не должно быть, т.к. иначе вся пыль будет внутри серверов.
Благодарю
У китайцев квартиры меньше, чем у вас фальшполы.
Наклевывается идея поселить их в фальшполах и использовать вместо дизельных генераторов?
План России до 2120 года:
… и чтобы у каждого был свой дата-центр.
Иэх, люблю я большой телеком и всякую красивую машинерию, иногда даже жалею, что свернул на тропу кодинга…
А кто проектировал объект, тоже в России?
Да, это наша работа.
Здорово! Я конечно дилетант, но внушает уважение.
Здание нам сразу понравилось. Мы выкупили его для строительства собственного ЦОД повышенной ответственности.

Напомнило (контекст: физики просят С.П. Королева просят сделать одну из первых ракет для исследований слоев атмосферы):

Если Королев хотел завести с кем-нибудь прочные деловые связи, он часто
начинал с таких экскурсий, старался произвести впечатление наглядной
демонстрацией размаха своих работ, а потом уже приступал к переговорам. Так
было и на этот раз. Закончив экскурсию, Королев начал расспрашивать физиков
об их планах. Сергей Павлович слушал очень внимательно, а когда они
замолчали, спросил: – Какой общий вес вашей аппаратуры? У Вернова
перехватило дыхание. Детекторы вместе с блоками усиления, формирования и
кодирования сигналов, два передатчика и все кабельное хозяйство весили
столько, что и подумать страшно. Вавилов радовался, когда Иванов обещал
поднять ему на 40 километров 10 килограммов, а тут… – Пятьсот
килограммов, – с дрожью в голосе произнес Вернов. Королев все понял. Сделал
многозначительную паузу, чтобы Вернов осознал свое «безумие», и, наконец,
произнес с улыбкой: – Пятьсот килограммов это пустяки… Это были совсем не
пустяки, но какое же это наслаждение: быть сильным!


(Ярослав Голованов. Королев: факты и мифы)
Подскажите, на сколько я понял, вы используете водяные чиллеры с градирнями. Почему сделан именно такой выбор? Почему не воздушные чиллеры? Не могли бы вы рассказать, почему вы делаете систему охлаждения именно так, как вы ее делате? Неужели подпольное охлаждение эффективнее? Зонируете ли вы потоки воздуха под фальшполом? Как вы охлаждаете «мега-горячие» стойки?
Зарегистрируйтесь на Хабре, чтобы оставить комментарий