«кондёр» — это конденсатор, а кондиционер — это «кондей»
ISO дискеты — это что-то новое
+6

Это вы просто к другому жаргону привыкли…
По жаргону можно даже определить выходца из той или иной "школы" (компании).


А жаргонное название "ISO-образ" не только к CD/DVD относят…

+10

Дискеты никогда не перегоняли в iso. Обычно их гнали в Raw Disk Image. Как правило с расширением .img. Называть такое iso-образом не совсем корректно с точки зрения терминологии. Но уловить тонкость данного момента способны только старички, родившиеся ещё в СССР, которые сами в своё время немало наигрались с дискетами и образами в этом формате. Поколение 90-х особой разницы в терминологии не заметит(для них любой образ связан с воспоминаниями детства — с ISO и другими форматами образов снятых с используемыми ими в детстве CD).

+10
сами в своё время немало наигрались с дискетами


800.com и PU_1700.com навсегда :)
0
музыканты со старыми синтезаторами до сих пор в эту игру играют, благо сейчас можно вместо флопика эмулятор с флешкой/SD картой поставить. но в эмулятор все также загружаются img файлы :)
0

Хорошо, что есть эмуляторы. Читал когда-то про эмулятор флоппика для промышленного оборудования, но вживую такие девайсы видеть не доводилось:)

0
ну эмуляторы от Gotek сейчас стоят порядка 2тр на али (из коробки MS-DOS/PC совместимый, с USB флешкой), к ним есть прошивка от проекта HxC за 10евро и в итоге можно получить любой флоп (хоть Shugart, хоть PC, любого размера) и в обычных случаях работает (есть проблемы только на длинных операциях вроде форматирования, из-за медленного USB1.0 в STM32 в готека). В идеале — купить оригинальный HxC эмулятор за 100 евро — он гарантированно отработает любой кейс, от тех же синтезаторов до каких-то старинных сервисных приборов для Боингов.
Промышленные тоже есть, но там свои какие-то разработки с атомными ценами за экземпляр, я думаю в большинстве случаев HxC их похоронил.
+1
Это как вопрос про антоним к слову «параллельно» для различения математика и физика (хотя при этом есть довольно большая доля условности).
+2
конденсатор это половинка кондиционера
вторая половинка- испаритель
+3
Подрабатывал эникеем в одной дизайн студии. Жил у нас там хомяк. Как-то на новогодних каникулах мы забыли про него примерно на неделю. Так в поисках воды и пропитания он выбрался и сгрыз витую пару что питала интернетом рабочие места дизайнеров. Причем перегрыз пять жил, четыре из которых не использовались. Еще через несколько дней хомяк нашелся.
+2
Как интересно иногда работает уставший мозг, читаю комментарий и почему-то фразу прочитал как «Жил у нас там охранник», читая далее был полностью уверен что речь идет про человека, видимо пожилого. Очень удивился зачем надо грызть витую пару для поиска воды — наверное хотел отключить вам интернет и подать сигнал своего присутствия, действительно задумался над таких хитрым ходом. Прочитал дальше. Долго думал.
0
Был в одной конторе аквариум с хорошими дорогими рыбешками. И как — то решил начальник, профилактику устроить, включил им обогрев. Включить включил, но выключить забыл, а дело в пятницу было.
Приходим мы в понедельник… а в аквариуме уже уха… Вот такая печальная история. Хотя то ли улитка, то ли сомик выжил.
+3

"При первом запуске снова сожгли, потому что не наша тема вообще — не записали всю цветовую кодировку, а только одну сторону. А на ответной части она другого цвета. "


Ваши рассказы — отличный мотиватор для студентов на тему "Зачем мне дисциплина Х": да черт его знает с чем тебе придется работать.

0
Вот только при чём тут образование. если кто-то накосячил и соединил разного цвета жилы? Просто люди торопились и не проверили всё от и до, а решили побыстрее подключить, «авось там всё по правилам»
+2
Как то у нас потолок начал течь над стойками после мега-дождика. Решение за 10 секунд появилось, когда капли полетели большие на голову — с пола резиновые антистатические коврики на крышу шкафов.
Помогло до приезда ремонтников.
+1
и везде лежит очень вкусный кабель… Для крыс.

если монтажники перед прокладкой кабеля после еды будут руки мыть… или работать в перчатках… ничего вкусного в кабелях нет
+3
Ну не скажи. Крысы и прочие бурундуки (в полях) просто обожают толстые военные кабели.
0
эм… в полях не знаю. может тоже вкусными после еды руками проложены?
старое здание бывшего завода. 15 лет линиям — никаких проблем.
0
Решение напрашивается само собой — пусть монтируют ассенизаторы)))
+8
Кто сказал что должно быть вкусное? У крыс и мышей зубы растут всю жизнь, им постоянно надо что то грызть. Кабеля грызть имхо приятней чем бетон. У меня была крыса, она отлично ела кабель от блока питания, под напряжением до голых проводов, при этом она не была голодной.
+8
Крысы, как и любые грызуны, грызут не потому, что вкусно, а потому, что зубы стачивать надо. У грызунов зубы растут непрерывно, как у нас ногти. Поэтому в данном случае «вкусный» — это пригодный для погрызть.
+2
Как уже сказали, грызуны грызут не потому, что есть хочется.
Был на объекте одном, открываешь люк фальшпола — а там лапша разноцветная лежит вместо витой пары, вся оболочка сожрана вчистую, и так как изоляция жил на вкус не нравится, все работает :)
+1
есть очень вкусные( ароматные) сорта резины\пластика. похожий обман мозга бывает от токичных лакокрасочных изделий… к сожалению тестировать оплётку на привлекательность для животных достаточно сложно, а порой на это просто забивают если других качеств без этого не удаётся добиться
+2
А не нужно тестировать изоляцию на вкусность, можно наоборот. По американским стандартам к материалу оболочки электрических кабелей следует добавлять горчители — что делает кабель принципиально невкусным для грызунов.
0
вопрос только в том не перейдёт ли однажды горчинка в разряд любимой приправы грызуна, но да пока есть более менее рабочие варианты с горчителями, но требования и нормы есть не везде.

с промышленными кабелями тут намного проще чем с бытовыми, потому что не нужно следить чтоб огорчитель не давал аллергии и не был токсичен для котика или младенца например…
+2
прокладывал как то оптику у клиента — просверлил дырку в стене (метра два от пола) и кинул кабель. Через неделю звонок — не работает линия. После диагностики оказалось, что мышке понадобилось пролезть в ту комнату, куда шел кабель, а места для прохода в 12 мм дырке не очень много было. В итоге она его в труху перетерла.
0
Не понятно, как прорубить дверь в серверной, не запылив там все.
+1
Рубить с наружной стороны, изнутри закрыть стену завесой из пленки.
0
Пиление с подключением мощного строительного пылесоса? С поливом водой?
+17
Классные байки.
Помню, сестра рассказывала, со слов бывшего мужа, который подрабатывал эникеем.
В некой конторе сломался floppy-дисковод 3-дюймовик. Забрали на ремонт, взамен поставили заглушку, помните, старенькие такие, формой повторяли «мордочку» floppy. Утром приходит на работу секретарша (именно ША!) Ближе к обеду звонок, паника в голосе — ваш дисковод сожрал у меня пачку дискет!
Приезжают и выясняют, что секретарша, увидев заглушку, применила творческий подход — пилочкой для ногтей (sic!) пропилила (!!) в заглушке отверстие для дискеты. Вставила. Дискета упала в корпус ниже. Она вставила следующую… И так всю пачку.
+2
прорыв фановой трубы на сервер напомнил байку 17-летней давности про размещение содержимого канализации в электронном микроскопе при неудачном ремонте. www.anekdot.ru/an/an0103/o010321.html#5
0
Бытовой вентилятор в двери серверной и велосипедная цепь вместо замка — классика. Два раза пользовался.
+12
Да… Давным-давно работал в АСУ одной крупной и богатой компании. Почти всё оборудование под миллионы долларов, размером — с крупный шаф.

Старое здание: Завоз нового оборудования. Дверь в машзал спроектировали не под технику IBM. Т.е. сервер по высоте не проходит вообще, а по ширине проходит, но с зазором меньше сантимета с каждой стороны. «Раздеваем» сервер от упаковки, полиэтилена и пр. на улице, и на пальчиках, передаём с улици в здание АСУ шкафчик под тонну весом (мужиков, кажется, со всего АСУ согнали). Положить на палеты и завести Роклами — не вариант, высокие пороги. Понимаешь, что даже не в руках твоих, а на кончиках пальцев куча долларов и премия всего АСУ на ближайший год-два.

Очередной завоз оборудования. Нас вызывают на центральную базу принять оборудование. Приезжаем и… охреневаем. Вся фанерная упаковка серверов сверху косо-криво отпилена циркуляркой. (???) Оказывается, ящики не проходили в дверь склада, и их вот так решили немного укоротить. Не оставлять же на улице под снегом и дождем. Как не зацепили сервера — до сих пор не понимаю. Везучие люди.

Замена аккумуляторов в UPS'ах, которые всё здание обслуживают. На базу пригнали фуру с аккумами. К АСУ её не подогнать — не развернется. Решили перевозить с базы по одной палете бортовым УАЗиком. Засунули палету максимально далеко в кузов УАЗика, но центр тяжести все-равно за задней осью. Передние колеса УАЗика висят в воздухе. В кабину УАЗика к водителю сажают двух самых крупных мужиков, которые по команде водителя дружно наклюняются вперед и давят всем весом на торпеду, чтобы хоть повернуть можно было.

Новое здание: Отгрохали новое здание АСУ с серверной. У здания — пандус для завоза оборудования, отделанный полированным мрамором и гранитом. Над пандусом — козырёк, чтоб снег, дождь не попадали на пандус. Разгружая отобрудование краном, выясняется, что на пандус поставть нельзя — козырёк мешает. Зима, пурга. Снова «раздеваем» сервера на улице, крановщик подносит палету с оборудованием к краю пандуса, мы с воздуха разружаем сервера. (!) К следующему завозу сварщики наколхозили железную платформу, куда кран может поставть ящики.

Новое здание только построили. Принимают пожарные. Одно из требований — запус системы пожаротушения должен осуществляться и снаружи: а вдруг в здании пожар, а систему пожаротушения изнутри не включить? Делают кнопку запуска системы пожаротушения на улице, но отключают её от системы пожаротушения, чтобы любой мимо пробегающий пацан не засыпал весь машзал порошком.

Кстати, о порошке. Около здания АСУ стоит контейнер с ДГУ (дизель-генераторной установкой) с автономной системой пожаротушения в виде баллонов с порошком под давлением. Какой-то шибко умный проектировщик сделал кнопку запуска системы пожаотушения и кнопку снятия с сигнализации рядом (да кому нужен предмет эргономика!?). Раннее утро. Обход сменного. Доли секунды и все помещение вместе со сменным в порошке. Наказание: сменный вычищает всесь контейнер с ДГУ от порошка в течение недели и покупает баллоны с порошком за свой счет. Поощрение: инцидент проводят, как учения при пожаре, сменному выписывают премию за успешное проведение учений в размере стоимости баллонов с порошком. (Привет, Марат!)
+4
Наказание: сменный вычищает всесь контейнер с ДГУ от порошка в течение недели и покупает баллоны с порошком за свой счет. Поощрение: инцидент проводят, как учения при пожаре, сменному выписывают премию за успешное проведение учений в размере стоимости баллонов с порошком.


Хм, это вот достойное поведение начальства, я считаю. И наказали (иди попробуй вычисти эту мелкодисперсную хрень, это та еще история!) и не рублем (стоимость компенсировали). Молодцы.
+1
Там был сложный расклад. Намекну только, что непосредственное начальство само было заинтересовано в таком исходе дела, чтоб не огрести от вышестоящего. Ну и этот сменный инженер на хорошем счету у руководства.
+3
Было еще много разных историй. Некоторые — не такие веселые, но которые учили жизни больно и по голове. Один из таких уроков — маркируем всё!!! Кабели — сразу после прокладки/протяжки, серверы — сразу после монтажа, порты — сразу после конфигурации. Даже, если не подключено/не запущено/не сконфигурировано/ничего боевого не вертится, не взирая на «сделаю все вот сразу после обеда».

Поэтому я был очень удивлён, когда в Штатах в огромном датацентре одной очень крупной IT-компании не маркировали ничего, со словами: — Да кому это всё надо? Пробеги по кабелю и узнаешь, куда он идёт! Не редки были ситуации, когда, например, приходишь утром на работу, а все консоли маячат красным. Что-то с сетью. Идешь по кабелям и обнаруживаешь, что на другом конце машзала целой стройки с Цисками просто НЕТ. Кабели из пола торчат, а стоечку перепутали с другой, которую нужно отгрузить заказчику и ночью отправили на другой конец Штатов. Fuuuuu****!!!
+4
Вставлю свои 5 копеек. После универа подрабатывал эникеем на сахарном заводе по распределению. Главбух, мощная жензщина, в новеньком МФУ открыла сверху крышку сканера (которая открывалась как книжка и держалась на пластиковых петельках) и опустила вниз до характерного хруста :) С мясом. Крышка тяжелая, клеить пластиковые петли бесполезно. Поставщик по поводу гарантии послал нас лесом (собственно правильно сделал). Новая насадка сканера по цене примерна оказалась равна всему МФУ. Как я его ни крутил только… В результате съездил в пром. магазин, купил маленькие металические оконные петли и присобачил крышку на петли саморезами. Всё работает, закрывается. И жил он долго и счастливо.
-1
Родные петли должны обеспечивать равномерный прижим к стеклу не только образцов околонулевой толщины, но и более толстых, вроде книги, например. Именно поэтому крышка сканера на своих петлях не только откидывается, но и немного поднимается, оставаясь параллельной стеклу при этом. Обычные металлические петли лишают её такой возможности.
+3
Когда работал в одном небольшом интернет-провайдере, одна из серверных была в подвале жилого дома. Однажды этот подвал затопило водой по колено, пострадали нижние сервера в стойке. Чудом спасся сервер, который тестировали и не убрали в стойку — он стоял рядом на табуретке (работающий) и вода чуть-чуть не дошла.
0
Было тут же, на Хабре, про метрополитен в NY. И про то, как там ручками переключают рельсы… надо искать…
Прошу: habr.com/post/385557
UPD: мельком пересмотрел снимки… да там как пост-ядерный бомжатник на объекте какой-то, а не соответствующий стратегический объект крупнейшего города богатейшей страны…
0
Живой, но превратился в текстовый аналог имиджборды для домохозяек и офисного планктона, так что скорее как старик в маразме… Пациент ни жив ни мёртв, и пополам с более-менее нормальными цитатами швыряется отходами своей жизнедеятельности…
+2
И свои 5 копеек.
Давно. Еще 5-ти дюймовые дискеты. На молкомбинате стоит моя программа. Звоню местному эникейщику: «Ты бэкапы делаешь? Там всего два файла сохрянять надо.»
Получаю заверения, что будет сохранять.
На следущий день звонок от него: «Надо бы твою программу переустановить, а то комп сгорел.»
Я: «Как сгорел?»
Он: «Сгорел вместе с бухгалтерией, пожар ночью был.»
Я: «Бекап?!!!»
Он: «Все норм, я его сделал. Он, правда, на компе лежал и его пеной пожарной залили. А потом расчетчица пришла и его с мылом помыла. А потом эту дискету на батарее высушили...»
Я медленно теряю сознание, там данных на человеко-месяцы.
Он: «Все прочиталось, я на другой комп информацию залил.»

Если кто помнит — дискеты Изот, если не ошибаюсь, производтства наших братушек болгар.
Вот такой хэппи-энд с седыми волосами.
+1

Насколько я помню, ИЗОТ был самым плохим из того, с чем можно было работать, сыпался легко, особенно с циничными дисководами брутальных ЕС-1840. А вот же, мойку/сушку стерпел.
Всякий maxwell был лучше, хуже были только советские дискеты, назывались аббревиатурно типа НГМД-число (но точно не помню), с ними вообще работать было хреново.

0
я скажу по поводу дискет что до сих пор они используются в банковской сфере.конечно не старых форматов а 3,5.это прежде всего из за «старого» софта центрального банка который на этих дискетах хранят ключи для пользования их программой.
вроде бы 21 век и прекратили выпуск этих дискет но вот ЦБ видимо живет еще в прошлом веке и ни как не хотят переходить на новые технологии.
0
Можна было батарейными блоками подкладывать под фальшпол)
0
Про кондиционеры. В одной средних размерах серверной на 20 шкафов и 45кВт тепла жили были два двухконтурных прецизионника по 70кВт каждый. С удивительной периодичностью примерно раз в 8 месяцев оба кондиционера становились в аварию то по высокому давлению, то по низкому. Спасали два сплита по 12кВт, проливка конденсаторов водой и/или принудительный перезапуск.
Диагностика дефектов не выявляла. Но на 4-ый раз директор все же ввел антикризисное управление. Две независимые бригады официальных дилеров в очередной раз провели диагностику и выдали заключения разнящиеся от все хорошо, только холодный и горячий коридор не изолированы и расход воздуха через испарители недостаточный, до фреоновый контур смонтирован не верно и все надо переделывать. Истинную причину нашли рассматривая шкаф автоматики… Мое внимание привлек дополнительный кабель подключенный на выход контактора компрессора, который как выяснилось, ведет к питанию вентиляторов конденсатора. Т.е. после того как компрессор накачал фреон в конденсатор, обдув отключался вместе с компрессором.
+3
У инженеров тоже не мало такого. Например препод рассказывал, что когда была война в Афгане, то туда, есессна, перебросили технику. Так вот, тамошние термиты полюбили жрать проводку. Точнее изоляцию, что вызывало коротыш и техника попросту не работала. Пытались травить, герметизировать — без толку. В итоге нашлось простое и действенное решение: заказали со всех заводов СССР, которые выпускали проводку, по несколько экземпляров той самой проводки. Кинули на землю. Подождали чутка, пришли и увидели какие провода не были тронуты. Оказалось штуки 3-4 из всего списка. В итоге всю проводку заменили на такую, которая показалась «не вкусной» для термитов.