Pull to refresh
0
0
Send message
Есть предположение, что текст является выдумкой маркетолога, ну или даже самого автора программы с целью раскрутки своего продукта. А что? Все слагаемые рекламного текста на месте: наименование продукта, цена, предполагаемая выгода для потребителя.

А был ли Дэйв? Ведь кружку можно просто купить в сувенирном магазине.
Через эту кассу выплачивать зарплату всему составу компании.
Ниже верно уточнили. Кислота соляная, слабый раствор.
Капрон и нейлон. как выяснилось в практике работы с гальваническим оборудованием, имеют очень низкую химическую стойкость. Нейлоновые стяжки в парах кислоты белеют и трескаются, капроновые корпуса мембранных клапанов разбухают и разрушаются в относительно слабых кислотных растворах.
Пинайте! Споры разлетятся по округе, осядут на ваших брюках и ботинках и распространятся вдоль вашего пути.
Ничто не ново. Были советские копировальные аппараты ЭР, в которые тонер загружался совочком через чугунную дверцу в чугунный барабан.
Обычно качественно собранная сантехника не протекает полным потоком. Уплотнения начинают капать от растрескивания или других причин постепенно увеличивая интенсивность. То есть датчик сработает когда всё ещё не очень плохо, но уже надо что-то делать, причем автоматически, ведь вы не проверяете каждый день закрытые кожухами коммуникации?
А в случае полного разрыва трубы 14 секунд всё равно гораздо быстрее, чем время на путь от работы до дома через обеденные пробки после звонка соседей снизу.
А тот комментарий, на который вы обратили внимание вообще похож больше на продукт работы рекламной нейросети или усталого студента-копирайтера.
Судя по фотографии датчик не герконовый, а кондуктометрический, то есть срабатывают от смачивания разделённых электродов.
Я считаю, что вы допустили серьёзную ошибку в проектировании аварийной системы. Аварийная система должна срабатывать независимо от контроллера, а контроллер только получает и транслирует пользователю её состояние.

То есть у вас сейчас так:
В переводе на понятный язык это Правило будет звучать так: если датчик “протечка кухня” сообщает о срабатывании, то надо: включить устройство “розетка клапан ванна”; включить устройство “сирена”; послать СМС на номер пользователя; послать уведомление на телефон пользователя.

Должно быть:
если датчик “протечка кухня” перешел в активный режим, то надо: проверить срабатывание “реле клапан ванна” а лучше «состояние вывода ADJ клапана»; послать СМС на номер главного пользователя; в случае несрабатывания реле включить устройство “сирена”, послать более тревожное СМС на номера всех пользователей.

Пока у вас нет робота-сантехника контроллеру умного дома незачем возможность повторного включения подачи воды.
Для устранения протечки вам или специалисту-обслуживающему сантехнику всё равно потребуется доступ к коммуникациям, следовательно, включение аварийного клапана должно быть только от непосредственного блока управления краном для хардварного устранения возможности программных глюков.