Скажите, есть ли какие-то стандарты для проектирования схем СКС? А то у нас как-то на коленке всё составленно, вроде всё понятно, но иногда вылазят проблемы с описанием модернизации, чисто интуитивно я понимаю, что наверняка есть что-то что облегчит эту задачу.
Все вокруг говорят про необходимость схематического описания СКС, но когда спрашиваешь «как?» — уходят от ответа.
Откровенно говоря, не знаю. В тот момент, когда мы строили СКС, было не до поисков стандартов. Мы просто постарались учесть все возможные проблемы и ситуации и, вооружившись опытом старшего поколения, принялись за составление оптимального плана прокладки, расположения розеток и прочего. За 3-4 дня сеть была построена полностью и до сих пор не причинила никаких неудобств.
А схематическое описание на мой — это по крайней мере продуманная схема и чёткие правила коммутации на патч-панели и свитче, которые прописаны где-то в файле.
UFO just landed and posted this here
Спасибо, думаю, в будущем пригодится)
А как же — «ГОСТ Р 53246-2008 Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Проектирование основных узлов системы. Общие требования»?
UFO just landed and posted this here
UFO just landed and posted this here
> Нужно избегать пересечения электрических сигнальных и силовых кабелей.

Мне казалось, что нужно избегать параллельного прохождения сигнальных или слаботочных кабелей с силовыми, разве нет?

А пересечения избежать бывает не удается, тогда пересекать рекомендуют под прямым углом. Или я путаю?
Вы правы в обоих случаях. Но влияние силовых кабелей на слаботочные резко падает с расстоянием, поэтому их нельзя вести вместе. Это в большей степени касается, разумеется, важных участков, где любые помехи критичны. На фото же витая пара просто прокинута для тестов оборудования.
В ситуации, когда не удалось развести силовую линию и сигнальную, я посоветовал одному знакомому кинуть там оптику.
в случае необходимости вести по одной трасе, рекомендуется вести по разных краях кабельроста
Ну да- максимально отдалить их друг от друга и минимизировать влияние.
мы вели с учетом требования 15 см. Мы, это работники huawei. Субподрядчики по разному. Вообще с течением времени многие стали забивать на качество работ субподрядов. Не может не волновать!
Приветствую, коллега! Я тоже из Huawei, только монтажом не занимаюсь здесь.
В своё время неофициально мы тоже придерживались примерно такого правила. Вели по разным концам ледера.
ну я сам тоже не монтажник, но раньше монтажников в хуавее много было своих. Да и в хуавее уже давненько н е работаю))
UFO just landed and posted this here
Статья вдохновляет. От себя добавлю, необходимо вести подробное документальное описание все СКС. Когда я пришел админом на здание на «карте сети» было всего 20 ПК, хотя должно было быть по меньшей мере 90-100. Что уж говорить о маркировке :(((. Кое как удалось привести этот бедлам в порядок. Вывод: необходимо вырабатывать привычку Сделал — Зафиксируй, а не оставлять документацию по СКС в первозданном виде.
Да. Можно добавить ещё этот пункт в статью. Недавно сам ввёл это правило для себя: «Сделал — Зафиксируй». До этого много раз натыкался на ситуацию, что кроссовая таблица не отражает реальное состояние — садишься, разбираешься. Надоело.
Спасибо за материал.
Я хоть больше люблю железки и ноуты, но для себя решил прочитать Ваш труд.
Я тоже, но в силу специфики профессии, приходится и с этим дело иметь.
Это еще ничего. Вот у нас конкуренты отмачиваю — это вообще хит. :)

Свитч закрепленный на проводах на ящике, на нем лежит все. :)


И на полу антизатопление:


:)
Видал и такое) Не было под рукой фотоаппарата только. И от них зависят наши Интернеты)
отличная статья, а то уже надоело, что даже ведущие опсосы делают абы как и главное монтажники еще говорят «нам за красоту не платят»…
Их за это порно не е*ут. Я бы так сказал. Насчёт ведущих ОпСоСов могу сказать, что Билайн молодцы, у них всё весьма неплохо.
билайн в тойже мере гавно, год назад ходил пешком на работу, и проходил мимо висящей муфты оптического кабеля… Она висела ну уровне моей груди (меж двух фонарных столбов) и висела она так месяца полтора. Убирали её на верх монтажники билайна…
Я пока сталкивался с положительными примерами их работы, за исключением некоторых мелочей.
у нас конкуренты тоже жгут, пару фоток:

ораанжевая оптика, проложена с нятяжкой, и напофиг.


и последний перл полевик с 220 вольт на газовой трубе
3е фото выглядит так, будто коробку стошнило свитчами )))
Падающая сосолулька легко перебьёт оптику и сильно добавит хлопот.
Картинки не открываются.

Forbidden

Your client does not have permission to get URL XXXX from this server. (Client IP address: XXX.XXX.XXX.XXX)

Rate-limit exceeded
У меня открываются. Правда замечал какие-то косяки уже. Хостятся на гугл.пикаса. В следующий раз другой фотохостинг буду использовать.
Порадовало:

Кольца на кабеле заземления нежелательны. Дело в том, что в этом случае получается примитивная электромагнитная катушка. Поскольку я не являюсь электриком, не смогу подробно осветить этот вопрос. Если среди читателей есть специалисты, пусь дополнят информацию по этому вопросу.

Оставить вот такое кольцо не сложно, а при переносе трубостойки или поднятии антенны оно сыграет хорошую службу. Или уложить запас витой пары в короб.

То есть на высокочастнотнике кольца вить — да без проблем, а на заземлении нельзя?

Насколько я помню из школьного курса физики, чем больше частота в кабеле, тем больше вреда от этих колец.

И еще. Когда то я был связан с СКС. И скажу, что читаю эту статью постоянно думал о том, что автор хочет как лучше, но не знаком с тем «как надо». Вверху привели все необходимые регламентирующие документы для СКС. Надо их читать, и по ним уже делать выводы.

Еще могу от себя посоветовать книгу «Электромагнитная совместимость» (как то так называется, несколько лет лежала на столе, но сейчас название уже утрачено). Там тоже много интересного и познавательного есть.

Ну и здравый смысл, конечно, никто не отменял. ;)
Я не претендую на истину в первой инстанции — просто какие-то замечания из своего опыта.
Насколько знаю я имеет значение проходящий ток, а не частота. Но не буду с вами спорить.

Что касается СКС, то где вы видите, что сделано не так, как надо? Я привожу примеры из жизни, а не пишу учебник по строительству СКС.
Руки бы таким сварщикам отбить. Одно неловкое движение и хана оптике.

Хотя бывает и заказчик такое просит…
UFO just landed and posted this here
И это еще не самые страшные примеры.
В нашей сети например витую пару кидают «наружкой», т.е. не по кабельным шахтам в подъезде, а прямо по стене дома (да, обычную UTP). Так у меня у друга в дождливые дни из нее лужа натекала прямо под компьютер.
Через стену лужа? Незагерметизировано отверстие?
не, тут хитрее, видимо где то в отрезок кабеля, который идет к нему, попадает вода, далее она по изоляции стекает в нижнюю точку — т.е. туда, где кабель подсоединен к сетевой карте (само входное отверстие в стене находится чуть выше самомго компьютера)
Я предлагал ему поднять компьютер повыше ) Но случилось чудо и у него перестала работать сеть, после чего ему заново провели кабель и теперь уже вода с него не течет )
Мда. Джамшутинг.
Но случилось чудо и у него перестала работать сеть

:)
>>Кольца на кабеле заземления нежелательны. Дело в том, что в этом случае получается примитивная электромагнитная катушка.

В обычных условиях через заземление не проходит ток, а значит нет и его частоты, а значит она остаётся тем, чем является сейчас — кольцами кабеля.

>>Один болт шины заземления предназначен для крепления одного кабеля заземления.

Также ничего критичного.
Про кольцо спорить не буду.
Но один болт шины заземления предназначен для одного кабеля. Да, не критично, но это эстетика монтажа, по крайней мере.
UFO just landed and posted this here
Отнюдь.
Но поскольку хочу, чтобы суть статьи стала известна как можно большему числу людей, дополненную и несколько изменённую, я публикую её здесь
По возможности все кабели должны сгибаться под прямым углом.

Категорически не согласен. Минимальный радиус изгиба должен быть равен 8-10-кратному значению максимального диаметра кабеля. Особенно на наружной прокладке.
Я имею ввиду, что если есть необходимость согнуть кабель, то два отрезка должны быть под прямым углом. Вот так:

а не так:

А про радиус изгиба вы совершенно правы)
РАз уж понеслась такая пляска, то тоже изолью душу.

Вот так один из известнейших корпоративных провайдеров челябинска проложиль сетку к нам в офис (к сожалению не хватает кармы чтобы вставить фото, так что ссылки):

www.pictureshack.ru/images/5852photo1.jpg

www.pictureshack.ru/images/9919photo2.jpg

Чтобы не быть голословным результат (при заявленном мегабите):
www.speedtest.net/result/718273797.png

Замерял скорость когда в офисе никого не было (то есть нагрузки на канал не было практически). Вообще на сколько знаю слаботочные кабели должны прокладываться на расстоянии не менее 10-15ти сантиметров от силовых.

Пы.Сы. Дело может конечно и не в том как кабель проложен однако удручает безответсвенное отношение к работе наших доблестных «Интернетчиков».
Думаю, дело не в этом) А такое отношение повсеместно. Сам был свидетелем, когда работал в другом месте, как один из работников сказал: «Да когда они это прочухают, я уже давно тут работать не буду».
Надеюсь, хоть немного моя статья изменит ситуацию. Если хотя бы один человек изменит своё отношение, это уже хорошо)
Хоть и оффтоп, но шипко интересно, как вы попадаете на крышу? На многих люках висят замки где вам дают ключи?
Дело в том, что я работаю в телекоммуникационной компании и у нас самих оборудование на крыше, соответственно, от многих крыш у нас есть ключи, что даёт невероятный профит для проведения свиданий ;)
Последний НГ я с друзьями встретил на высоте 52 метров)
Кольца на проводах заземления нежелательны потом, что образуется примитивная «катушка». А как известно из курса теоретической электротехники, ток в катушке не может измениться мгновенно.

Поэтому катушки (из витков) делают специально там, где резкие скачки тока нежелательны. Однако при заземлении, там цель провода — дать максимально быстрый «проход» тока в землю (дабы ничего не успело погореть) такие кольца будут являться «пробкой», добавляя лишнее время из-за инерционности катушки.
Спасибо, за поправку и разъяснение.
А вот, как это выглядит в одном из переулков Дели
Почему-то всегда кажется, что в других странах/городах/местах всё должно быть лучше. Видимо дело в надежде, что хоть где-то лучше)
Один болт шины заземления предназначен для крепления одного кабеля заземления.
Допускается заземления двух фидеров на болт заземления. Больше двух — нет
А можете объяснить причины. Просто я знаю это как факт, ну может могу ещё с эстетической точки зрения оценить, а реальных причин не знаю.
сказать не могу, но так написано в документации вендора (я занимался аудитом качества монтажа, хотя очень небольшое время)
Вот то-то и оно, что не без знания основ приходится полагаться на слова вендора/начальника/друга или своё понимание этого мира)
угу, первый раз я написал в замечания, потом мне ткнули пальцем в «можна»
В замечания записал, что больше двух кабелей заземлено?
У нас было строго: только один и при этом на шине должно остаться не менее двух отверстий/болтов, иначе делать/прикручивать дополнительную.
написал что два на один больт, а меня ткнули што можно «не больше двух». Но касается только заземления фидеров, indoor шына предусматривает отдельную клему на каждый кабель
Мне это уже едва ли понадобится, но в любом случае замечание приму к сведению)