Comments 111
Наступил ли когда-нибудь момент, когда нужно будет обслуживать или менять батареи? Расходы вырастут?
А более точной информацией о таких деталях — владеет организация, что эксплуатирует систему.
Считаю, что расчёт экономической целесообразности использования системы должен был учитывать и эксплуатационные расходы.
За 10 лет с учетом ее параметров (емкости и мощности) прогнать через батарею 37 МВт*ч владелец просто не успеет.
А вот при каких-нибудь нетиповых применениях — например попытке забирать дешевую энергию из сети и сдавать ее же обратно по высоким ценам, аналогично работе станции описываемой в статье (в некоторых странах населению доступны не просто тарифы с 2-3 зонами, а динамические тарифы, или же при закупке компанией) уже ограничением будут эти самые 37 МВт*ч
Опять же, все зависит от задач, которые пользователь ставит перед системой. Я уверен, Mad_Max не экономию на ночных/дневных тарифах имел ввиду.
(например, заправляясь ночным тарифом для экономии днем)Есть ситуации, когда такое запрещено делать самим поставщиком ЭЭ.
Опять же, все зависит от задач, которые пользователь ставит перед системой. Я уверен, Mad_Max не экономию на ночных/дневных тарифах имел ввиду.А я на это и не рассчитывал. Еще раз, эти системы дороги для «нас», смысла в них мало на данном этапе, но для США или Австралии — это очень удобно. И у многих не стоит вопрос в экономии или прочем, там люди хотят быть независимы от поставщика вообще. И сейчас они готовы переплатить, но в общем, у «них» через 5-10 лет эти системы (солнечные батареи + аккумуляторы) себя окупают. И последнее, там, особенно в Калифорнии они очень хотят перейти на ВИЭ, очень сильно. Да так, что с прошлой недели приняли документ, который подразумевает крыши только с панелями. А в общем, они хотят до 2020-го чтоб было 50% ЭЭ с ВИЭ. Для 4-5й экономики мира — это относительно просто.
Я же правильно понимаю, что электроэнергия с солнечных батарей в первую очередь потребляется, а уже потом заправляет PW?
Потому что в таком случае, та часть потребляемой энергии, которая приходится на периоды генерации фотовольтаникой, не будет снижать ресурс батареи. Да и при передаче в сеть — какой смысл проводить энергию через Powerwall, снижая его ресурс?
Да, всё логично, но в ресурс в 37 МВт*ч — слабо верится.
saboteur_kiev, увы, но у частных лиц нет возможности участвовать в управлении сетью, но к этому все и идет: купив 7кВт/13,5кВт*ч батарею, можно будет, например, отдать 4кВт/3,5кВт*ч «виртуальной электростанции», которая собрав 17,5 тыс. домохозяйств (при условии одного PW на домохозяйство) не будет уступать по мощности этой Австралийской станции.
habr.com/ru/post/409955
habr.com/ru/post/431958
Это крупные и централизованно управляемые. На уровне коммунт или УК объединяющих многоквартирный дом или квартал уже довольно много подобных примеров «кооперации», когда народ объединяет свои батареи в виртуальный накопитель обслуживающий их потребности.
Все за счет банальной экономии — правительство Австралии резко зарубило тарифы на выкуп электроэнергии от частников. Всего до 6 центов за кВт*ч ЕМНИП, при том что энергия из сети от 20 до 40 центов.
Вот народ и начал активно ставить батареи. Сначала себе лично, потом когда таких становится много — кооперироваться и объединяться.
Поэтому даже если через 5 лет нужно покупать заново — он будет эффективен (тем более, что через 5 лет не нужно будет строить всю инфраструктуру, лишь заменить сами аккумуляторы, что будет дешевле).
Ну и да, служить должен дольше.
каждый перекаченный «гарантийный» кВт*ч будет становиться дороже на 17,8 цента (12 рублей), что никакие ночь/день не окупит.
В Европе в некоторых местах электричество стоит >30 центов за кВтч.
* — кстати, там, где самые дорогие тарифы на электричество, по ряду источников сообщается, что ключевая составляющая итоговой цены — налоги и сборы, достигающие чуть ли не 50%, что обычно говорит, что в составе стоимости солнечных батареи и аккумуляторов будут почти те же самые налоги и сборы
И в этом случае понижение цен возможно только в одном случае — если народ начнет массово переходить на домашнюю генерацию и значительно снижать потребление от сети.
Я как раз из ГерманииА на сколько эти данные соответствуют действительности?
ЭЭ в Германии Это реальные цифры или просто по приколу для инэта?
И почему сравнивается энергия прошедшая через батарею со всем потреблением домохозяйства? Вырабатываемая панелями энергия в первую очередь направляется на текущее потребление, и только избыток энергии идет в батерею до тех пор пока она не достигнет полной зарядки, а после этого избыток идет в сеть. А при разряженной батарее наоборот недостаток добирается из сети.
За счет этого объем энергии прошедший через аккумулятор намного меньше, чем общий объем энергии потребленной домохозяйством за период.
Ну и в домохозяйствах с большим потреблением энергии ставят не одну, а минимум 2, а иногда сразу 3 таких батареи, работающих параллельно. Т.к. и емкость ограничена (13 кВт*ч) и мощность, уровнем что-то около
Поэтому чтобы получить приличные мощность и емкость надо ставить несколько модулей работающих параллельно, а с увеличением их количества естественно кратно увеличивается и ресурс (в МВт*ч выраженный).
Но если говорить о сабже, а не домохозяйствах, то они решили увеличить объем на 50%. Так что, батарейка эта у них очень хорошо работает.
Просто я в него как раз примерно полгода где-то и не заходил…
А батарею именно это проапгрейдили добавив модулей? Или просто еще одну новую построили?
Была уже новость/статья на эту тему?
Все действительно на 50% планируют увеличить: и мощность (+50 МВт) и емкость (+64.5 МВт*ч).
Еще и режим автоматической инерции-стабилизации сети запустят, когда инверторы после апгрейда будут эмулировать инерцию имеющуюся у традиционных (электро-механических) генераторов. Там она сама собой получается за счет значительной кинетической энергии запасенной в большой и быстро вращающейся массе роторов генератора и турбины (бесплатный встроенные кинетический накопитель типа маховика) и за счет этого они могут кратковременно повышать выдаваемую в сеть мощность намного выше номинальной или наоборот быстро ее сбрасывать.
Тут за счет быстродействия силовой электроники в инверторах и самих аккумуляторов собираются добиться аналогичного эффекта «инерции» до 3000 МВт/сек. Т.е видимо за счет очень быстрого управления выдаваемой мощностью от 0 до максимальных 150 МВт или обратно всего за 50 миллисекунд.
Можно думаю это апдейтом к самой статье написать.
А с учетом максимально допустимой мощности заряда/разряда в 5 кВт это больше 600 суток непрерывной (24/7) зарядки-разрядки на максимальной мощности. Или как раз порядка 10 лет работы при реальных нагрузках типового «домашнего» профиля использования.
И это только гарантийный ресурс, расчетный(плановый) ресурс должен быть где-то в раза в полтора больше, чтобы >90-95% батарей дорабатывали гарантийный свой срок без замены или ремонта. Иначе это грозит компании неприемлемо высокими расходами по гарантийному обслуживанию.
Все это до отсечки в 70% номинальной емкости. После которой батарея еще дальше работает. Постепенно деградируя и уже без покрытия гарантией, но какое-то время еще проработает — как повезет.
Я имел ввиду — достаточно мало для современного домохозяйства.
По меркам прожорливых в плане энергии США может и не много (там аж 700-900 кВт*ч/мес на дом/семью типовые значения), а вот по меркам Европы так это примерно раза в 1.5 раза больше чем потребление среднестатистического домохозяйства. И больше чем в РФ или например большинстве стран Азии, кроме может быть Японии.
Ну и с учетом собственного потребления(когда вырабатываемая энергия в первую очередь идет прямо потребителям, а только ее избытки — в батарею) потребление может быть существенно больше, чем объем энергии прошедший через аккумулятор.
Окончательная стоимость проекта не раскрывается, ранее его оценивали в $50 млн.
Судя по всему, батарея себя многократно окупит задолго до выхода из строя.
А еще, судя по экономическому эффекту, таких батарей в мире будет скоро много.
За год-два окупится полностью. И дальше пойдет чистая прибыль. Смена батарей лет через 10 ничего в экономике не изменит.
Можно примерно посчитать. Если власти сэкономили 30 млн.$, и это 90% расходов сети, то вся выручка этого сектора встала на уровень 3 млн.$/4 мес, при этом Тесла держит примерно 55% этого сектора — 1,65млн.$/4 мес = ~ 5 млн.$ / год. на услугах предоставляемых лишь одной третью проекта (129-90=39 МВт*ч, 39/129=0,3) 50*0,3=15млн.$. 3 года — и окупилось, менять так часто батарейки точно не надо. Для государства, если брать вашу оценку его участия в 30% — она уже за эти 4 месяца окупилась дважды — 30млн.$/15млн$.
>> Смена батарей лет через 10 ничего в экономике не изменит
Ошибаетесь, она сделает проект еще более выгодным! В следующий раз они поставят уже не свеженькие самсунговские (если не ошибаюсь, в этом проекте именно они) батарейки, а б/у панасониковские (т.е., отобранные среди отслуживших своё аккумуляторов Тесла), с меньшим сроком службы, но минимальной ценой — и такая станция будет просто приносить кэш.
Скорее отрицательной ценой, ведь Б/У батарейки положено перерабатывать за деньги
Да, именно затраты на переработку я и имел ввиду под их ценой. Нужны будут цеха, технологии — вспомните видео робота от Apple, разбирающего iPhone. Просто вместо сегодняшнего подхода — на свалку и произвести новый, будет подход эффективного использования. И в случае с перерборкой батареек машины в стационарные — этот подход экономически оправдан и Тесла изначально его декларировала.
Подозреваю, что возможен вариант где автомобильный аккумулятор будет просто засовыватся в пластик с надписью PowerWall ECO и в таком виде поставляется. Всё необходимое то в нём уже есть. А, что аккомулятор там 60-70% от первоначального номинала никого в стационарном источники волновать не будет. Так как будет продаваться как 55% номинала, а плотность энергии на кг не критична.
С теми типами аккумуляторов промышленная утилизация которых уже хорошо налажена (например свинцово-кислотных) за старые даже полностью убитые батареи владельцам при сдаче еще и доплачивают. Хотя из полезного там извлекается относительно дешевый и доступный свинец. Правда его там много и процесс извлечения не сложный, хотя и «грязный».
А из литиевых батарей при переработке извлекаются гораздо более редкие и дорогие ресурсы: литий, кобальт, никель. Стоимостью порядка 20-100$ за кг для этих металлов, против ~3$ за кг свинца.
Так что общий рынок большой и подобных станция можно (и нужно) строить много.
Поэтому я сильно сомневаюсь, что Тесла будет пихать в Powerwall аккумуляторы от автомобилей, да еще и б/у.
Разный расчет на количество циклов заряда/разряда в зависимости от режима я так понимаю больше связан с интенсивностью использования, а не какой то особой начинкой. Опять же, в стационаре потеря 20% емкости — это совершенно иное, чем потеря их в автомобиле. Так что то на то и выйдет, что батарейки по сути одинаковые.
Kolegg, это Вы верно подметили
Mad__Max, опять же, по дата чартам ниже — это самый выгодный для этого проекта регион. В других местах просто будет требовать оправданных субсидий и иметь чуть больший срок окупаемости. Или использовать иные подходы — есть же проект виртуальных промышленных аккумуляторов на базе сети домашних (в той же Австралии сейчас реализуется с гос. поддержкой для малоимущих). Можно каждый ограничить — из 7 кВт пиковой выдачи и 13,5 кВт*ч запаса на пользование дому отдать 3 кВт выдачи и 10 кВт*ч хранения, а остальное (4 кВт/3,5кВт*ч) для нужд сети и заработка использовать.
А насчет разницы в колисестве заряда/разряда — это достигается оптимизацией электрода, электролита, размера элемента и условий его использования ( в стационарных условиях можно держать постоянно хоть 0, хоть 175 градусов).
Мы бы наблюдали батареи, которые переживают свои смартфоны и ноутбуки, а не наоборот.
Собственно по своей семье, и бабушкам и дедушкам наблюдаю обратное.
Телефоны мрут раньше аккумуляторов. Вообще у меня телефоны с 2001 года, ни разу аккумулятор не покупал. Сейчас использую в Lego mindstorm АКБ от Lenovo S860 (4000 mA) почти не потерял мощностей за 5 лет.
Есть две Nokia С3 и N62 обе нормально держат заряд обоим по 9 лет.
Два ноутбука Lenovo В560 поменяны диски и ОЗУ (на работе было всего 9-ть таких, 7 погибли совсем), 1час 10 минут держат пока без сети.
АКБ стали гораздо практичнее, особенно когда производитель не пытается сделать их поменьше и выжимать из них максимум.
Говорят же наиболее оптимальная эксплуатация с зарядом до 80%.
Я вот смартом именно как смартом (карманным компьютером) почти не пользуюсь, в основном как просто телефон. А GPS, Wi-Fi, Bluetooth постоянно жрущие энергию вообще по умолчанию выключены (включаются когда надо из панели быстрого доступа в 2 касания). В результате батарею заряжаю в среднем раз в 5 дней где-то, иногда бывает и только раз в неделю когда звонков мало.
В результате оригинальный(самсунг) аккумулятор постоянно работающий с 2012 года еще очень даже бодрый — дней на 5 хватает, а в режиме ожидания где-то дней на 10 думаю хватит.
«Телефонные» типы аккумуляторов рассчитаны где-то на 400-700 циклов. Как они их отбегают, так и начинают помирать. Хотя по календарному сроку службы тоже вполне могут нормально по 10-15 лет работать как и более продвинутые варианты. При условии, что ресурс по циклам еще не выработан.
Беглый гугл навёл на две разные технологии батареек у Tesla:
nickel cobalt aluminum oxide (NCA) — для автомобилей
nickel manganese cobalt (NMC) — для стационарных
Но все отсылки к этому ведут к статье Fortune аж 2015 года, когда был актуален предыдущий формфактор (18650). И тогда у них не было крупнейшей в мире фабрике по производству батареек.
Более свежей информации на этот счет я не нашел. Неужели на Гигафабрике они оба типа производят с формфактором 21700? Уже пробежавшись «не беглым» гуглом я на этот счет информации найти не смог, лишь то, что у Теслы с 2012 по 2018 сократилось количество удельно потребляемого кобальта.
Если да — то нам и дальше ждать подобных «сдвоенных» проектов, одна часть которых будет работать на 2/3 мощности и 1/3 запаса — на пиковых нагрузках и перепродаже, а оставшаяся — 1/3 мощности и 2/3 запаса — на хранении?
Вероятно, что 100МВт — это установленный предел по мощности для станции. При статусе зарядки от 40% и выше станция вполне способна выдавать такую мощность от 15 минут до часа, время, достаточное для стабилизации энергосистемы и запуска резервных мощностей, если понятно, что дело серьезное.
Вот интересовало — а обладают ли альтернативные батарейки (например, кислотные) подобными характеристиками? Недавно проскакивала новость про крупнейший промышленный аккумулятор (мол, опередили Теслу), но при 200 МВт*ч хранения там выдача была в районе 40 МВт.
Мицубиши (англ.версия)? — система рассчитанная на выдачу на протяжении 6 часов 50 МВт электроэнергии
Тесла — система рассчитанная а) на выдачу до 30 МВт электроэнергии на протяжении от 3 часов б) на эффективное сглаживание пиков, выдавая до 70 МВт на протяжении от 30 минут
И мне интересно — какое решение позволило Тесле сделать так, и могли бы также сделать, например, Мицубиши с их свинцово-кислотными аккумуляторами?
lingvo, я о чем и говорю — у GE Reservoir соотношение 0,3, а у Тесла — 0,775, хотя это тот же литий-ион.
lingvo, я о чем и говорю — у GE Reservoir соотношение 0,3, а у Тесла — 0,775, хотя это тот же литий-ион.
ИМХО тут дело не в технологии батарей, а в мощности инвертора. Многие пакуют батареи вместе с инвертором и определили(наверное изучили рынок), что наиболее оптимальное соотношение примерно 3-4часа работы. Это как раз нацелено на работу в вечерние и утренние часы пик.
В Тесловских же Powerpackах, если я читаю правильно, инвертор стоит отдельно от батарей и при емкости ячейки в 210Квтч он может иметь мощность от 50 до 600кВт.
Тут для регулировки и «страховки» сети нужна была большая мощность — сделали больше мощность.
В других местах нужна емкость побольше — делают с упором на емкость. Как например тут:
www.tesla.com/sites/default/files/pdfs/en_US/Tesla_KIUC-Case%20Study-2017.pdf
13 МВт / 54 МВт*ч
Т.к. задача стояла накапливать энергию от солнечных батарей для использования в вечерний пик и ночью.
Просто эта в Австралии самая мощная (пока) + пиар на «сделаем за 3 месяца или будет бесплатно».
Хотя они ничем особо и не рисковали, т.к. перед этим в США уже построили 2 довольно крупных (ЕМНИП 20 МВт/80 МВт*ч) батареи и при этом уложились в 2 месяца.
У этого типа них как понимаю относительно небольшая выдаваемая мощность это принципиальное ограничение — из-за твердого электролита.
Со свинцовыми то как раз таких ограничений нет — свинцово-кислотные могут очень большие мощности выдавать.
PS: какой сейчас год? комментарии о противостоянии GE и Теслы?
С литием при необходимости можно и еще больше в сторону выдаваемой мощности баланс мощность/емкость сдвинуть ценой небольшого сокращения срока службы и некоторого увеличения стоимости станции, т.к. нужны будут более мощные инверторы(DC-AC) и зарядные(AC-DC) ну либо существенно большее их количество в штуках.
Автомобильные аккумуляторы при режиме езди «тапок в пол» по 2-4 номинала штатно выдают, а в аккумуляторном электроинструменте вообще по 5-10 номиналов, правда там обычно другие разновидности лития больше оптимизированные на выдачу максимальной мощности, при более скромной емкости.
В приложении к подобной накопительной станции это была бы пиковая мощность что-то порядка 300-500 МВт при той же емкости.
Это больше вопрос не возможности (сделать то можно), а целесообразности (а вот нужна ли такая мощная, но держащая нагрузку лишь несколько десятков минут станция для сети? и стоит ли это идущих в нагрузку минусов?)
Чувствую, что где то пропущена «не»)) А вообще, касательно «юридически-организационных ограничений» — позволяет ли гибридный подход как в этом случае (часть — на аккумулирование, часть — на сглаживание пиков) что-то сэкономить в техническом решении?
Допустим, вместо разделения станции между партнерами по блокам (30% блоков Тесле с дорогими инверторами на 70 МВт, 70% партнеру с инверторами на 30 МВт), может быть применено разделение внутри самих блоков (70% запаса батарей всех блоков отдаются партнеру с условным ограничением выдачи в их интересах 30 МВт)? Дает ли подобное решение какие-либо технические преимущества в виде срока службы батарей или экономии на этих самых инверторах?
В отличии от батарей авто, где ограничения только с точки зрения безопасности — от коротких замыканий и от перегрева батареи при длительной слишком сильной нагрузке.
P.S.
У меня есть телефон с рабочей (хоть и слабой) батарейкой 2004 года выпуска. И ноутбук с батарейкой 2006 года. Рабочих батареек 8-10 лет вообще много.
Все сильно зависит от активности эксплуататации, некоторые люди ухитряются смартфон почти каждый день разряжать. 3 года в таком темпе — и почти 1000 циклов. А для используемых там типов это уже однозначный конец жизни, даже если элемент качественный был. А на автомобиле еще попробуй эти 1000 искатать — устанешь ездить, если конечно у тебя не такси.
Кроме того нет батарей с такими заявленными циклами!
Есть обычный литий ион — там 300 циклов до потери 20% ёмкости.
Есть литий Кобальтат — там 1000 циклов до потери 20% емности но по удельному весу они в полтора раза тяжелее ионок.
Ну и есть Литий-железоФосфатные — там 3000 до 80% но они в 4-6 раз тяжелее и больше по обьему аналогичных по ёмкости ионок.
Отдельно стоить упомянуть про литий-титанат — там 25 тысяч циклов до 80% ёмкости.
4-6к нет таких цифр ни у кого. как и 500-1000. весь литий считается по потере 20% ёмкости от первоначальной!
Да и не мелите чушью — литию глубина разряда вообщем-то побоку. по сути ограничено лишь кол-во амперчасов суммарно прокачиваемых через элемент. если конечно не допускать перезарядов выше критической точки и переразрядов ниже допустимых 2.5 вольт. но на участке 3.0...1.9 вольт всего 1-2% ёмкости так что это учитывать и не стоит.
Было видео со вскрытием повервалов — обычные панасоники из теслы на 3100 мач.
Powerwall сделан из расчета работы в течении 10 лет в профиле потребления обычного дома с солнечными батареями. Промышленная батарея, вроде австралийской, реализует совсем другие функции — стабилизацию сети при авариях, регулировку частоты. С чего вы взяли, что там будут стоять те же самые батарейки?
Кроме того нет батарей с такими заявленными циклами!
Да ладно? Обратите внимание на слайд 3, где для Литий-Иона приводятся цифры в 6000 циклов для 80% емкости. Это, наверное, Самсунг такой маркетинговый трюк придумал, раз clawham сказал, что
4-6к нет таких цифр ни у кого. как и 500-1000. весь литий считается по потере 20% ёмкости от первоначальной!
полная чушь не вводите людей в заблуждение!
Поэтому не кричите про чушь, если не в курсе.
Анекдот:
У самого главного журналиста спрашивают:
— А журналисты когда-то смогут различать понятия «энергия» и «мощность»?
— Ну конечно!
— А когда?
— Никогда!
Даже если умножить на время (ч), нет ли тут ошибки на 2-3 порядка?
$14 000 за мегаватт можно понять как 14$ за Квт*ч?
При средней по планете цене (без экстремумов) — 0.1USD за КВт*ч?
до $14 000 за мегаватт
14000 за MWh ($14 per KWh) встречалось в нескольких публикациях в качестве одиночных пиковых значений spot price на рынке National Electricity Market (wikipedia):
https://stopthesethings.com/2018/01/31/wind-powered-south-australia-pays-14000-per-mwh-for-power-that-coal-fired-plants-can-deliver-for-50/
http://www.afr.com/business/energy/south-australia-intervenes-in-electricity-market-as-prices-hit-14000mwh-20160714-gq5sac
Значения выше 10 тысяч долларов за МВтч, упоминаемые в СМИ часто совпадают с установленными оператором рынка NEM максимальными ценами — https://en.wikipedia.org/wiki/National_Electricity_Market#Operation_of_the_physical_market
AEMC adjusts the maximum spot price MPC (market price cap) by movements in the consumer price index… For the 2018-2019 financial year the MPC is $14,500/MWh… This is the maximum price at which generators can bid into the market. The maximum spot price – which was previously called the value of lost load (VoLL) – is the price automatically triggered when AEMO directs network service providers to interrupt customer supply in order to keep supply and demand in the system in balance. (fact?) For the 2017-2018 financial year the MPC was $14,200/MWh and the Cumulative Price Threshold was $212,800.[6]. The maximum price was $14,000/MWh in 2016-2017, $13,800/MWh in 2015-2016, $13,500/MWh in 2014-2015, and $13,100/MWh in 2013-2014.
Статистика цен NEM — https://www.aer.gov.au/wholesale-markets/wholesale-statistics
https://www.aer.gov.au/wholesale-markets/wholesale-statistics?f%5B0%5D=field_accc_aer_sector%3A4&f%5B1%5D=field_accc_aer_stats_category%3A893
Спотовые цены выше 5000 тыс.долл. за МВтч наблюдаются лишь на протяжении нескольких десятков интервалов в год — https://www.aer.gov.au/wholesale-markets/wholesale-statistics/trading-intervals-above-5000-mwh-annual
Средние цены (volume weighted average spot prices) — порядка 100 долларов за МВтч https://www.aer.gov.au/wholesale-markets/wholesale-statistics/weekly-volume-weighted-average-spot-prices
Автор понимает, о чём пишет?
Автор, предположительно, переводит несколько публикаций в один текст, и не ставит метку "перевод". На днях про 90% писало несколько СМИ:
https://electrek.co/2018/05/11/tesla-giant-battery-australia-reduced-grid-service-cost/ (When an issue happens or maintenance is required on the power grid in Australia, the Energy Market Operator calls for FCAS (frequency control and ancillary services) which consists of large and costly gas generators and steam turbines kicking in to compensate for the loss of power. Electricity rates can be seen reaching $14,000 per MW during those FCAS periods.)
https://www.independent.co.uk/news/world/australasia/tesla-giant-battery-south-australia-reduce-cost-power-outage-backup-system-fcas-a8348431.html (нет про 14000)
https://reneweconomy.com.au/the-stunning-numbers-behind-success-of-tesla-big-battery-63917/ (Various estimates have put the cost savings to consumers from the FCAS market alone at around $35 million, just in the first four months of its operation. That’s a pretty good bang for the buck for the estimated $50 million investment by the South Australia government. South Australia is the only state that has experienced a decline in FCAS prices over the past few months.)
— Тоже решил, что в размерности просто не добавлен час.
И найдя, что 1 квт*ч будет стоить 14$, решил, что слишком дорого (для Земли).
Хотя, строго говоря, автор (журналист) здесь допустил минимум ошибку.
Это пиковая цена которая достигалась всего пару раз в течении часа или около того. Под предыдущей новостью уже обсуждали: geektimes.com/post/297647/#comment_10576199
А в самой статье по этой ссылке есть и вырезка из графика цен за дни когда были поставлены эти рекорды (цена — черная линия по правой шкале, цетная мощность забираемая/выдаваемая в сеть батареей, левая шкала):
Из которой видно, что большую часть времени цены в этом регионе прибывают на вполне адекватном уровне. А вот когда в сети случается какая нибудь большая Ж, тогда цены могут ставить подобные рекорды.
nickName0
Но зато после этого можно будет перестать «пугать», что возобновляемые источники энергии своей нестабильной генерацией «убьют» сети.
Да нет, вполне себе о ценах. Остальное — лирика. Обыватели платят тридцать центов, так что, я думаю, они не против чтобы им и дальше таким манером мозги пудрили.
стоимость электричества в Южной Австралии поднимается до $14 000 за мегаватт— «за мегаватт·час»?
с мощностью 30 МВт/90 МВт·ч— «30–90 МВт»?
В этом случае приходится включать газогенераторы, подключенные к паровым турбинам, и вырабатывать недостающую часть энергии.
А «газогенераторы» — это что?
генерации избыточной мощности происходит накапливание энергии в виде газов (полученных электролизом воды).
И, видимо, в случае необходимости используется этот резерв (сжигание водорода).
Не газогенератор, а газовая турбина, или ГТД. (частью которого является газогенератор, но который не вырабатывает горючий газ, а который: компрессор-камера сгорания-турбина).
Тот же турбореактивный двигатель, только наземный, на газе.
И он не подключен к паровой турбине. Он имеет свой генератор. А вот его выхлоп идет на генерацию пара. Хотя бывают и на одном валу. Но учитывая, что описанная электростанция включается эпизодически, вероятнее с разделенными генераторами. Парогазовая электростанция.
Принцип работы.
Станция Tesla приводит к тому, что это время ещё сокращается, от чего стоимость вырабатываемой генераторами энергии — пропорционально растёт.
Так что ещё вопрос, если с неё хоть какая-то экономия.
Сначала за гос деньги в виде дотаций строятся ветряки и солнечные электростанции.Это какая-то Нарния, с каких пор традиционные источники энергии на планете Земля — ветряки и солнечные панели? А пиковые значения вообще не учитываем? Это всё выдумки Маска.
Появляются большие провалы в выдаче вечером, когда солнце село и, к тому же утихает ветер (банально уменьшение градиента температур между берегом и поверхностью над морем).
И показательный эксперимент Теслы в Австралии это очень умело продемонстрировал — объемы продаж газовых генераторов упали в несколько раз, так как операторы вместо них просто покупают батарейки.
Сами посудите — ведь можно просто поставить батарейку, которая тупо 99% времени медленно заряжается от сети, либо от тех же солнечных батарей в периоды избыточности, а потом отдаст все свои мегаватты в течении пары минут. Обслуживания ноль, текущих расходов практически ноль, персонала ноль, срок службы 25 лет и платишь только за потребленные мегаваттчасы.
В итоге газовые пиковые генераторы вымрут в течении пары лет, так как не смогут конкурировать с батареями, а ценник на пиковые часы опустятся до вменяемых.
Сейчас батарея взяла на себя около 55% функций FCAS (Frequency Control Ancillary Services) и снизила стоимость эксплуатации сети на 90%, о чем уже говорилось выше.
По расчетам чиновников, емкость батареи составляет около 2% от условной емкости всей сети. При этом эти 2% дают 55% экономию на эксплуатационных расходах.
Вообще непонятно. Там — 55%, сям — 90%.
Проплачено Маском, надо верить сразу и навсегда.
Когда уже этот хайп закончится?
Ракеты, огнемёты, конфеты…
Аккумуляторная станция от Tesla сэкономила Австралии уже $30 млн