Спасибо за статью. Теперь нужно следующую с примерами конфигурации и настройки :)
Очень нравятся статьи Дмитрия, пишет много, подробно и интересно!
«Может растягиваться до 500 метров» Я правильно понимаю что максимальное расстояние между датацентрами 500 м? Или это о чем-то другом?
Fabric-Attached MetroCluster
MetroCluster может растягиваться до 300 км.

Bridge-Attached Stretch MetroCluster
Может растягиваться до 500 метров

Stretch MetroCluster с прямым включением
Самый дешевый вариант. Может растягиваться до 500 метров
Тогда про Fabric-Attached MetroCluster. Должны быть выделенная оптика между датацентрами? И видимо не одним маршрутом? И грубо говоря минимальный ценник на минимальную конфигурация с двумя датацентрами до миллиона долларов или сильно за?
По цене не скажу, я это не продаю а настраиваю, но мне кажется что минимальная конфигурация должна быть существенно дешевле миллиона $ ;)

Вы совсем не внимательно читаете статью, там всё написано и даже нарисованно.
Итого между двумя сайтами минимум необходимо 4 жилы, плюс Cluster peering.
.

Как вы будете вести оптику, поразнь или всё одним маршрутом, — ваше дело.