интересно! у вас наша игра крутится, не думал что у вас так всё интересно! спасибо!

Интересно! А скажите для тех, кто в танке, почему все же используют фильтры, а не держат потоки внутреннего и внешнего воздуха разделенными, чтобы не фильтровать и не иметь расходников принципиально?
На первый взгляд, можно же просто что-то типа рекуператора сделать, но с закрытым внутренним контуром?

Так а на рекуператоре разве пыль, сажа и т. д. осаждаться не будут, нарушая теплообмен?

Будет, конечно, но его же и помыть можно с брандспойта раз в месяц, а с серверами так не проканает

Видать, дешевле (и надёжнее?) получается фильтровать, чем усложнять систему.
Видать, дешевле (и надёжнее?) получается фильтровать, чем усложнять систему.

Не совсем так — рекуператоры просто имеют более низкий КПД, так как эффективность теплопереноса повышается с ростом разницы температур. Таким образом рекуператор будет максимально эффективно работать зимой, а весной и осенью с его работой могут возникать проблемы. Летом тем более.
В итоге вы экономите на фильтрах(да и то на рекуператорах их всё же лучше ставить), но доохлаждение требуется значительно чаще.
Система получается тогда аналогичной ДЦ Facebook, но pue=1.2, а в Facebook = 1.07. Интересно, чем это вызвано?

Подскажите, а почему она Дубровке вы подогреваете внешний воздух зимой, а не смешиваете горячие и холодные потоки? Или это технологически сложно?

Ага, тоже интересно. Или морозы настолько суровые, что отток тепла через стены превышает генерацию тепла серверами?