Теперь главное, что бы не отключили сотрудники, из-за ложных срабатываний. А то прецеденты печальные ;)
В последнее время есть тенденция среди ДЦ оснащенных АСГПТ не ставить ее на автоматический режим, в ручном она как то надежней =) и то до пуска вручную также есть некий таймер, чтобы было время передумать
Автоматический пуск утсановок пожаротушения осуществляется от сработки ТРЕХ пожарных извещателей. После сработки начинается отсчет задержки — обычно несколько минут. И только после этого осуществляется пуск системы. В ручном режиме установка практически бесполезна, так как пока Вы обнаружите возгорание (а сигнализация делает это гораздо быстрее), ущерб будет очень большим.

Газ — это средство пожаротушения, которое практически не наносит вреда имуществу (правда наносит вред людям, если они остались в помещении). Поэтому после сработки, единственное, на что придется потратиться — это заправка баллонов.
срабатывание трех пожарных извещателей и задержка запуска системы на несколько минут могут привести к порче большого количества оборудования. система мониторинга засекает изменение параметров типа температуры и влажности воздуха в секунды. убедившись в наличии возгорания, инженеры производят ручной пуск. результат — выигранные несколько минут времени и не сгоревшее за эти минуты оборудование.
Искренне желаю всем, чтобы эта система никогда не использовалась по прямому назначению.
спасибо, постараемся и впредь.
Смотрится красиво. Радуется глаз тому как все качественно сделано.
Я было уже начал думать, что это или мастерство фотографа, или строили не наши таджики, как…



Все нормально. Они!
Кстати пожарку делали не таджики вовсе, у этого девайса нет правильного стыка с ПВХ трубами +)
на совесть, ничего не скажешь :)
Вон красуется выключатель блокировки системы )))
"… чем это могут сделать оптические датчики заземления " — Подправьте пожалуйста, на «задымления»
спасибо, сейчас поправим.
красиво, надеюсь что и так же надежно. Ну и согласен… главное чтоб не пригодилась
красиво, главное чтоб сработало когда нужно
Главное запустить когда нужно!
главное чтоб поводов для запуска небыло
Все красиво и аккуратно… даже баллоны дорогие и красивые. Если не ошибаюсь, баллоны с хладоном к нам только из-за бугра приезжают?
Нет! В основном как раз то это Российское производство, у нас например Made in Russia, чему мы очень рады!
«Газ не входи», «Газ уходи» — бедный Газ, не любят его там :(
А что сказать по надписям «Порошок Не Входи», это типа хватит нам на сегодня… не входи… не надо… ну пожалуйста…
У нас было написано «Порошок, уходи!». Вот прямо так, с запятой и восклицательным знаком. Проникновенно, ничего не скажешь.
UFO just landed and posted this here
Смысл этой сакраментальной фразы, размещённой в магазинах и прочих помещениях, кто-нибудь может пояснить?
Это предупреждение о порошковых системах пожаротушения?
«ПОРОШОК. НЕ ВХОДИ» — снаружи помещения
«ПОРОШОК. УХОДИ» — внутри помещения

смысл этой фразы в том, чтобы человек не входил в помещение и соответственно покинул его, если находится внутри, при срабатывании системы пожаротушения.
А за что его любить. Фреон — разрушитель озонового слоя %(
Газ, сиди в баллоне и не испаряйся!
Уже давно доказано, что это не так
Скорее доказано, что «Это не совсем так...» Это как с парниковым эффектом или астероидной угрозой — эффект есть, но фобия нагнетается не адекватная.
Напишите еще про систему отключения оборудования неплательщиков, тоже, так сказать, по мотивам событий прошлой недели.
А что про нее писать, у нее стоит большая задержка на срабатывание… целых шесть месяцев…
Но громкоговорители к ней не подсоединены :-)
И в чем суть автоматической системы если автоматику-то и отключат?
возможно её отключают когда присутствуют люди
Всё равно за ДЦ всегда наблюдает смена дежурных операторов, они определят пожар по тем же датчикам, плюс по камерам смогут убедиться, что людей в помещении нет и включить систему ненамного позже автоматики. А если люди есть — дадут им выйти, делов-то — на 30 секунд, зато кто-то спасётся от химической атаки :)
наоборот, люди включат систему намного раньше автоматики. в этом преимущество.
А почему используются пластиковые трубы, а не обычные кабельные каналы при прокладке линий? Требования НБП какие-то особенные?
Можно и то и другое, нам трубы как то роднее и красивее (аккуратнее)
У вас так уютно, что хочется даже пожить там :)
приезжайте, поселим =)
Мне, пожалуйста, стойку с удобствами и раздельным санузлом)
Душевая кабина «на этаже»
Учебные пожарные тревоги проводятся регулярно? Персонал знает что делать в экстренном случае?
Несомненно, тест каждый месяц, у нас огромный регламент по тестированию всех систем
я имел ввиду человеческий фактор, действия персонала, понятное дело что автоматика сработает так как она запрограммирована.
Тестирование по АУГПТ — это помимо теста оборудование также регламент отработки тревоги персоналом
UFO just landed and posted this here
А что с репутацией не так? Пока изходя из событий репутация только улучшается.
Отключение кидал спустя 6 месяцев — это разве не проявление лояльности к клиенту?
UFO just landed and posted this here
«Газ не входи.»
«Газ, не входи.»
Обращение выделяется запятыми )

Грамотно у вас всё сделано, у нас почти также, пока не приходилось пользоваться, к счастью. Чего и вам желаю.
ващет, это 2 разных предложения. Газ! Не входи!(первое представлено только подлежащим, второе сказуемым, глаголом в повелительном наклонении) знак препинания нужен точно. Врядли табличка обращалась к газу.
Но так как эти предложения написаны в разных строчках, то есть такая привычка не ставить никаких знаков препинания.
сдается мне, он пошутил…
Токсикология

Удушающие. Может выступать в качестве раздражителя.

Средства индивидуальной защиты

Защитные очки, достаточную вентиляцию.
да да, я тоже «заметил» систему вентиляции на фото, и систему кондиционирования, и эвакуационную разметку…
что вы имеете в виду? система вентиляции и кондиционирования в дата-центре, очевидно, есть. схемы эвакуации и подсвеченные табло — тоже. фотографии в этом посте посвящены установке газового пожаротушения, а не пожарной безопасности в целом.
Как вижу словосочетание «Блог компании Оверсан-Меркурий», сразу становлюсь нервный, жду что мир сейчас рухнет и снова надо будет двое-трое суток не спать, потом лечиться.

Это не обвинение, просто констатация факта.
UFO just landed and posted this here
Мы всем миром жали F5 в ту ночь не в блоге компании МакХост. Так что вы перепутали, что я перепутал.
UFO just landed and posted this here
Да хватит повторять одно и то же как попугай. Я это прекрасно понимаю и винить Оверсан не собираюсь.

Я просто говорю, что мозг сам ассоциации строит.

Попка – дурак.
у нас достаточно чувства юмора, чтобы отличить обвинение от констатации )). ничего не поделаешь, с последствиями сталкиваются все участники истории.
:-) Да, спасибо за этот комментарий.

Пока меня линчуют, я помню, что сидели мы в вашем блоге ночью именно потому, что вы помогали разрулить ситуацию. Поэтому и ассоциации такие появились, подсознательно.
В начале поста предупреждайте о трафике!
UFO just landed and posted this here
Обязательно напишем!
А для сотрудников вашего ДЦ есть бункер для защиты от ядерного взрыва? :)
конечно, есть! люди — это наше все. к сожалению, в случае ядерного взрыва система газового пожаротушения может не справиться )).
Я уверен, что у них рядом есть система противоракетной обороны, и более того, ракеты для ответного удара, всё ради данных клиентов!
В рассказе «Когда миром правили сисадмины» о таком Кори Доктроу не додумался :)
Если у них хладон, то и таблички «Газ уходи».
UFO just landed and posted this here
в самом деле, зачем было создавать безопасные двигатели, если это всё равно не помешает водителю сбить пешехода.
UFO just landed and posted this here
параноики ставят вторую систему пожаротушения на случай возгорания первой системы.
даже если у вас паранойя, это еще не значит, что за вами никто не следит (с) ))
UFO just landed and posted this here
Это оно по первой так без скотча :) Лет 10 пройдет, картинки будут не такие сочные.
Это зависит от того как за всем следить
UFO just landed and posted this here
UFO just landed and posted this here
UFO just landed and posted this here
ну так-то во всех серьезных дц такая система пожаротушения. А вот интересно, кто-нидь видел последствия работы такой системы?)
можно посмотреть ролики на Ютубе, там много таких
Помнится в Терминаторе 2, была сцена с пожаротушением в офисе, так там для людей оставшихся в зоне пожара, были заведены кислородные маски. Есть ли подобное у вас? Или для человека дверь всегда открыта?
Просто интересно стало :)
все замки автоматически разблокируются для беспрепятственной эвакуации.
а как с безопасностью?
Не уверен, что злобный вор с противогазом удаленно сможет подожжечь датацентр, чтобы забраться внутрь, даже самым-самым параноикам такое и не снилась :)
Такое есть только в фильмах, для полного счастье при срабатывании системы и нахождения внутри необходимо:

1) ОЗК
2) ВПХР
3) Балон с кислородом
4) кислородная маска

PS: Имею опыт службы в войсках РХБЗ
ОЗК — понятно, хладон при попадании на кожу вызывает обморожение.
ВПХР — не понятно. Зачем? Не по полю ведь бегаем, хотя, если для полного счастья, то да :)

PS: имею опыт службы в войсках связи :)
Мы как то раз КШМ — РХМкой вытаскивали =)
Ой ужас, посмотрев на формулу, вспомнил её строение. Чур меня.
А устройте небольшой тест-драйв, интересно посмотреть как будет работать :)
Дорогое так сказать удовольствие =) проще посмотреть в ТыТрубе
Кто бы сомневался в вашей системе пожаротушения) Все видели, как вы потушили МакХост))
Маркировки на приборах и типографика в очень русском стиле. Скажите, это наше отечественное оборудование?
да, система отечественная, «Болид».
Народ, тема поста «АСГП в ДЦ». Давайте комментить по теме. Хочется обсудить ситуацию с макхостом — пойдем-те в пост про макхост.
я в чем то неправ? :)
Пшшшшшшшшшшьььььььььььь во веселуха
тестировали срабаватывание автоматического и ручного пуска. все срабатывает как надо.
> все замки автоматически разблокируются для беспрепятственной эвакуации

+



Oh, exploitable!
Я пропустил, или не раскрыта тема пожара вне гермозон?
там тушение осуществляется стандартными средствами, огнетушителями.
Автоматическими всмысле?
Немного дурацкий вопрос, но все же спрошу: а вообще возможно сделать бескислородную (например, углекислотную) гермозону, в которой будут работать сервера? Углекислый газ обладает свойством забирать температуру с нагретых элементов? И на сколько эффективно.
теоретически — да. о реализованных на практике проектах слышать не доводилось.
Думаю, что всё это будет сильно мешать обслуживанию, к тому же непонятно как фильтровать всё это дело, не гонять же один и тот же газ по баллонам через фильтры.
Азотное пожаротушение

В датацентре, где мы хостимся стоит именно такая. Те, кто его строили, рассказывали мне, что даже когда уже гермозона заполнилась газом, то по ней вполне можно перемещаться, правда, будет немного тяжело дышать, но все же.

В той же статье написано «Установки азотного пожаротушения могут использоваться для поддержания постоянного пожаровзрывобезопасного состава атмосферы», но вряд ли кто-то будет это делать для дата-центров, т.к. слишком хлопотно.
UFO just landed and posted this here
а чем вам так российские дата-центры не угодили?
UFO just landed and posted this here
UFO just landed and posted this here
Да и тут молоточек стырили, в России живем…
вы о тех молоточках, что тырят из троллейбусов? у нас вроде таких не было ))
UFO just landed and posted this here
разбивать кулаком через одежду, видимо. специального молоточка не предусмотрено.
коллеги сообщили только что — там тонкая пластиковая перегородка, которую можно чуть ли не пальцем проткнуть. молотка не требуется.
Я уже даже не удивляюсь этому ДЦ :) Вроде лучше и не бывает.
Но вот ваши маркетинговые ходы меня всегда поражал: такой, грамотный, ненавязчивый пиар ))
«Болиду» нехило подфартило оснастить такой ДЦ.
Хороший производитель.
противогазы специальные сотрудникам -которые в непосредственной близости работают раздали? Я сижу около двери в серверную -у меня он всегда под рукой ))
ну да, одно дело обморожение кожи от хладона, другое — ожег легких и слизистых оболочек, или как оно бывает при вдохе хладона… в комментарии про терминатора, ответили что всем на выход надо срочно и вроде как противогазов нет.
Меня давно интересует порог срабатывания автоматики в таких системах.
Помещение кондиционируется, плюс скорее всего есть вытяжка. В момент возгорания дум будет удаляться и рассеиваться самими кондиционерами, что затрудняет срабатывание датчиков задымления, а жар какое-то время компенсироваться кондиционерами, что замедляет срабатывание датчиков температуры.
В итоге, мне кажется, пожарная сигнализация сработает, когда в огне будет уже наверно целиком стойка или больше.
Отсюда вопрос — на сколько это так, и пробовали ли вы провести учения с искусственной имитацией возгорания?
Вытяжки нет, контур замкнут. Система дымоудаления включится потом, после пожара ) Порог срабатывания АСПТ — 2 или три датчика, плюс 30 секунд на то, чтобы убежать или отключить пуск.

Насколько понимаю, это то ли ГОСТ, то ли ТУ. Явно не из головы взято. А значит — писано кровью.
интересует исключительно порог датчиков, а точнее момент определения пожара самой системой.
три датчика — это что бы максимально исключить ложные срабатывания, плюс датчики в цепи рекомендуют чередовать, что бы сработали и такие и такие.

так вот вопрос в том, что при интенсивном кондиционировании, которое будет в любой серверной, три датчика сработают очень не скоро, когда гореть будет уже много аппаратуры.
>>происходит разблокировка всех электрических замков, и, даже случайно оказавшийся в зоне работы системы персонал может легко покинуть помещение

Неужели все? А как же безопасность?
дополнение всех электрических замков в гермозоне.
>>Для большей эффективности газ подается сразу сверху и снизу, форсунки расположены над рядами стоек и под фальшполом
Это не для большей эффективности, а требования правил пож защиты. Также датчики дыма стоят в каждом объеме.
Если у вас был бы фальшпотолок, то это был бы третий объем, и третий набор датчиков и форсунок.

Стравили систему АГПТ пару лет назад, выучил очень много требований пож защиты :)
Есть пара вопросов =) Но так как если задашь больше двух то ответ дадут только на 1, приберегу остальное на потом :)
Вопрос про отделку стен — что за материал (производитель)?
Сертифицирован для применения в ДС с точки зрения пож. защиты?