Comments 208
Как там у Вас с противопожарной системой? :)
+36
полный порядок. автоматическая установка газового пожаротушения бдительно несет службу. а если вы про отдельный материал — то на подходе.
+19
Скажите, а Вы везде уборку делали, или только в тех местах, которые фоткали? )))
+2
Да, это сейчас актуально :)
0
По-взрослому. Впечатляет. Ждем обзор противопожарки.
+16
Крутотень просто!
Порадовала красивая плата :)
Порадовала красивая плата :)
0
Все конечно очень неплохо выглядит, но правовой беспредел реально отбивает желаение хоститься на родине.
+9
Согласен, но получается что тема с вступлением в ВТО отобьет желание хоститься вообще, я думаю что проще не нарушать закон размещая «корректную» инфу на своих серверах
+1
В том-то и дело, не нарушать закон — это еще не гарантия, что не придут за твоим сервером. Дело не только в варезе и педобиртьюб.
+5
тогда и никто не придет, приходят в основном за теми на кого обоснованно пожаловались
-5
ну да, ну да… Сферический дата-центр в вакууме. А на практике стучат на одного, а приходит дяди в масках и забирают сервер, на котором хостится еще пару десятков проектов. А остальные опечатывают.
+4
приведи пожалуйста примеры еще таких случаев, как в дата-центре Агава на территории РФ, где приходили дяди в масках.
+1
Вас забанили в гугле?
google: маски+шоу+датацентр+агава
> Отключили ifolder: Серверы компании «Агава» отключили из-за обыска, приехали…
> Милиция закрыла российский файлообменник iFolder
> Ху'з некст?
google: маски+шоу+датацентр+агава
> Отключили ifolder: Серверы компании «Агава» отключили из-за обыска, приехали…
> Милиция закрыла российский файлообменник iFolder
> Ху'з некст?
0
я же спросила про случаи в дата-центрах (не файлообменники и не случай с Агавой)
вопрос открыт: (спасибо за предложение погуглить) реальные случаи в дц с дядями в масках еще были? А не показательные рейды?!
вопрос открыт: (спасибо за предложение погуглить) реальные случаи в дц с дядями в масках еще были? А не показательные рейды?!
+1
Так закон нарушать и не надо )))
0
UFO just landed and posted this here
Будут, когда вообще что то начнут производить… а не производят ничего потому что есть спрос на то что поставляют из за бугра, потому что там не регулированы цены а соответственно и откаты можно получить… а при производстве в России цена фиксится… и соответственно многим неинтересно это… у нас было много инициатив даже собирать кондеры здесь, пусть хотябы для начала из буржуйской комплектухи… но не находит это у многих понимания…
+6
мечта, конечно, хорошая, но система мирового распределения труда уже сложилась. нужно в нее вписываться в соответствии с реалиями и стараться извлечь выгоду и укрепить свои позиции.
производить отечественное сетевое оборудование, когда уже есть Cisco и Juniper, как минимум нецелесообразно.
производить отечественное сетевое оборудование, когда уже есть Cisco и Juniper, как минимум нецелесообразно.
+5
А что тогда «производить»?
Сырую нефть и газ?
Сырую нефть и газ?
+1
вам кажется, что производство — это либо хайтек, либо нефть и газ? Россия традиционно сильна тяжелым машиностроением, железнодорожной техникой, грузовиками, металлопрокатом и десятками других видов продукции. эти производства и нужно развивать.
впрочем, хайтека у нас тоже хватает. только он традиционно не слишком-то потребительский. самый яркий пример — ГЛОНАСС.
впрочем, хайтека у нас тоже хватает. только он традиционно не слишком-то потребительский. самый яркий пример — ГЛОНАСС.
+4
отчего же, ценники на cisco и juniper видели вообще? как насчет IQ2 1Gbe SFP пика ценой в 32 тысячи долларов по GPL. но проблема не в ценах, ценники рисовать много ума не надо, какие-нибудь отечественные производители не стесняются рисовать и ценники и хитрые лицензии на порты, и так далее. проблема в том, что когда некоторым говоришь об «уебищности» их изделия, намекая на «заберите это обратно уже», с вами начинают спорить и убеждать в том что анахронические меню в мультиплексоре, лишенное всякой маломальской диагностики, уж не говоря об удобстве, это верх технологической мысли и вот радуйтесь, потому что производитель считает что этому надо радоваться. в тоже время когда речь доходит до решения проблем, товарищи еще больше мусолят мозги и тратят драгоценное время. ну это, конечно, частный такой пример. есть и весьма достойные отечественные производители, хотя бы по цене/качеству, как раз таке в телекоммуникационном оборудовании, каналообразущее оборудование в частности. как минимум не мусолят, не выносят мозг своими убеждениями и на предьявы об ошибках их фиксят в течении пары-тройке суток :)
скажу даже больше :) например натекс сделали замечательный маршрутизатор (могу судить только об аппаратной части его, программную увидеть не было возможности) на intel IXP платформе и тут же заломили конячие деньги, а ведь если бы не провальный маркетинг, то может быть и не нужен нам уже был Cisco ACE .) т.е. вобщем-то, вот оно, что уже могло бы как миниму составить конкуренцию и потеснить ту же cisco.
хочется верить, что когда-нибудь времена диких отечественных маркетологов и производителей пройдут, появятся в этом деле адекватные люди предлагающие востребованные решения по справедливым ценам. :)
скажу даже больше :) например натекс сделали замечательный маршрутизатор (могу судить только об аппаратной части его, программную увидеть не было возможности) на intel IXP платформе и тут же заломили конячие деньги, а ведь если бы не провальный маркетинг, то может быть и не нужен нам уже был Cisco ACE .) т.е. вобщем-то, вот оно, что уже могло бы как миниму составить конкуренцию и потеснить ту же cisco.
хочется верить, что когда-нибудь времена диких отечественных маркетологов и производителей пройдут, появятся в этом деле адекватные люди предлагающие востребованные решения по справедливым ценам. :)
+1
Кстати, маленькая ремарка, плюс джуниперу за то что у них нет vendor ID на модулях SFP и XFP, точнее он их не требует, можно ставить от любых производителей, а что касается CISCO то vendor ID можно на модули прописать. Про Натекс я Вас полностью поддерживаю. Есть также и другие производители, потихоньку все придет в норму.
0
ровно в ту секунду как отечественные поделки не будут уступать как минимум в качестве и функционале, при этом будут стоить дешевле, ну и техподдержка вменяемая, решающая проблемы, а не спихивающая их на кого-то…
0
Это будет тогда, когда в нашей стране начнут Н О Р М А Л Ь Н О финансировать и перестанут хапать деньги. Тогда и начнутся постройки великих дата центров = )
0
да, контроллер интерфейса очень красив!!!
+2
Всегда восхищался инженерами, понимающие во всем этом многообразии оборудования
+8
Понимать тоже мало, надо ещё много чего знать. Я вот, например, пройдя по датацентру смогу назвать и описать приблизительно 80-90 процентов стоящей там техники. Но с нуля создать такую систему — разве что ИТ-часть :)
0
Я руководил строительством этого ДЦ, сложно не только понимать… но работать с подрядчиками, сопоставлять все, контролировать кривизну рук и тд… я когда нибудь опишу этот процесс если возникнет потребность…
+8
Я тоже считаю, что создание ДЦ очень сложное занятие, причем для каждого рабочего звена. И создание Хорошего ДЦ будет для любого инженера, программиста и сисадмина 100-процентным показателем его профессионализма.
+1
читая посты про строительство и внутренние системы вашего ДЦ всегда в голове мысль — «success story». Всегда интересно, жду продолжения!
+1
Да… просто приятно смотреть на такое — и подход, и реализация внушают доверие. Интересно, кто-нибудь из hosting.ua читает эти материалы?
+1
А скоро будет статья про охрану этого дата-центра? И про штат юристов, которые будут охранять этот дата-центр от рэйдеров, от липовых заявлений что у вас порноролик лежит на сервере, от наряда ОМОНа и тому подобных российских особенностей ведения бизнеса?
Просто, вот вы пишите какие хорошие дата-центры возводите. Ну прям золотце. Но как только вспоминается, что это в России и последние моменты РУнета — не очень хочеться покупать местечко там. Ну вот прям даже эти красивые фоточки не заманивают :(.
Просто, вот вы пишите какие хорошие дата-центры возводите. Ну прям золотце. Но как только вспоминается, что это в России и последние моменты РУнета — не очень хочеться покупать местечко там. Ну вот прям даже эти красивые фоточки не заманивают :(.
+1
никакая охрана не имеет права противодействовать правомерному и подкрепленному соответствующими документами проникновению служб охраны правопорядка на территорию дата-центра. мы играем честно и таких визитов не боимся.
со всеми остальными угрозами наша охрана справится, глазом не моргнув. штат юристов у нас есть, и рейдеров мы тоже не боимся.
мы стараемся не рефлексировать на тему «как страшно жить», а идем вперед и помогаем своей стране стать лучше.
со всеми остальными угрозами наша охрана справится, глазом не моргнув. штат юристов у нас есть, и рейдеров мы тоже не боимся.
мы стараемся не рефлексировать на тему «как страшно жить», а идем вперед и помогаем своей стране стать лучше.
+8
Уже которую статью читаю из этого блога, и очередной раз убеждаюсь — При грамотном подходе и достаточном финансировании, можно делать стоящие проекты. Молодцы.
+2
Генераторы в Хайтед покупали?
0
теперь я потихоньку начинаю понимать из-за чего складывается такая высокая стоимость размещения оборудования в Российских ДЦ и почему ДЦ тянет рубль за каждую сотку Ватт.
0
А розетка в шкафе автоматики, предполагаю, для чайника или кофеварки? ^__^
Вообще здорово и… правильно всё. Редко у нас такое встречается.
Вообще здорово и… правильно всё. Редко у нас такое встречается.
0
Это положено, для того чтобы используя например было бы откуда взять питание, примеров много
0
конечно! пока ковыряешься в кишочках, настраиваешь все, можно быстренько чайку вскипятить, и бутербродик ррраз! )) и уже жить становится лучше, жить становится веселей! ))
+1
UFO just landed and posted this here
На первой картинке первые два провода нужно поменять местами!
Красный, синий, желтый, зеленый и так далее. =)
Красный, синий, желтый, зеленый и так далее. =)
+1
Зная столько о внутренностях датацентра прям и доверяешь больше :) Правильный маркетинговый ход выбрали. Скажите, а у вас только колокейшн или аренда серверов тоже будет?
+1
Аренда уже есть, на днях должны вывесить калькулятор по расчету аренды серверов на сайт.
0
спасибо, мы изначально были уверены в том, что Хабралюди оценят нашу откровенность и желание поделиться опытом.
основная услуга дата-центра — аренда стоек, вплоть до десятков. услуги размещения серверов (колокейшн) и аренда dedicated-серверов также присутствуют, равно как и размещение проектов в МВК (масштабируемом виртуальном комплексе). скоро напишем о нем подробнее.
основная услуга дата-центра — аренда стоек, вплоть до десятков. услуги размещения серверов (колокейшн) и аренда dedicated-серверов также присутствуют, равно как и размещение проектов в МВК (масштабируемом виртуальном комплексе). скоро напишем о нем подробнее.
+2
что такое чиллеры?
0
> три дизель-генератора FG Wilson мощностью по 2 мВт каждый
скорее МВт :) Так и представил себе генераторы размером в копейку :)
скорее МВт :) Так и представил себе генераторы размером в копейку :)
+2
UFO just landed and posted this here
что вы имеете в виду?
+1
Кучу веселеньких и разнообразных тумблеров!
0
UFO just landed and posted this here
Я проходил практику на ТЭЦ (Теплоэлектроцентраль) и на троллейбусном парке города. Так поигрался такими тумблерами. Мастер на троллейбусном парке передернул тумблер на щитке, взял два контакта диаметром по 2,5 см, соединил их, включил питание, развел руки и показал наглядно, что такое электрическая дуга в руках )) Зрелище уххх )
На ТЭЦ дали поиграться старыми масляными трехфазными выключателями. Шкаф не маленький. Так нет, что бы тумблером выключать, мне пришлось создать аварийную ситуацию, а точнее обычное замыкание, но в таких масштабах, она не выглядит обычной.
И вот я замыкаю плоскогубцами контакты, и возле меня падает эта установка, замыкается цепь, летят искры, бабах и я стою перепуганный. Это лучше всех аттракционов. Адреналина достаточно )
Там где все по мощней, контакты поднимают на высоту 5-го этажа, и ставят защитную сетку. Такой штукой поиграться мне не дали, но говорят, когда замыкают такие контакты, то сыпятся такие искры, что каска становиться лучшим другом. Так-же долго находиться в таких помещениях опасно для здоровья. Там постоянно есть запах озона. Да-да, при таких условиях там образуется озон. Электрики еще говорят, что за 2 часа провидение в том здании вечером потенции не жди ))
Может стоит сделать статью с обилием фото, цифрами и спецэффектами?
На ТЭЦ дали поиграться старыми масляными трехфазными выключателями. Шкаф не маленький. Так нет, что бы тумблером выключать, мне пришлось создать аварийную ситуацию, а точнее обычное замыкание, но в таких масштабах, она не выглядит обычной.
И вот я замыкаю плоскогубцами контакты, и возле меня падает эта установка, замыкается цепь, летят искры, бабах и я стою перепуганный. Это лучше всех аттракционов. Адреналина достаточно )
Там где все по мощней, контакты поднимают на высоту 5-го этажа, и ставят защитную сетку. Такой штукой поиграться мне не дали, но говорят, когда замыкают такие контакты, то сыпятся такие искры, что каска становиться лучшим другом. Так-же долго находиться в таких помещениях опасно для здоровья. Там постоянно есть запах озона. Да-да, при таких условиях там образуется озон. Электрики еще говорят, что за 2 часа провидение в том здании вечером потенции не жди ))
Может стоит сделать статью с обилием фото, цифрами и спецэффектами?
+1
UFO just landed and posted this here
Но-но! Повторяю, я проходил практику, а значит у меня и группа есть, и соответствующие знания. И не мне Вам объяснять, что «кого-нибудь» на такой объект не пускают, а в подобные помещение без пропуска и специальных документов ты и ногой не ступишь. Все это происходило не от «просто так», а по плановой проверке безопасности (раз в 5 лет) подобной установки. Руководило два мастера 6-ой группы со стажем 20 и 15 лет, плюс 2 мастера с 4-ой группой и стажем не больше 4-ех лет.
Так что Вы переставайте чуть, что сразу отбивать руки, сами знаете, что раз я был на таком объекте, то про безопасность мне не стоит рассказывать.
Так что Вы переставайте чуть, что сразу отбивать руки, сами знаете, что раз я был на таком объекте, то про безопасность мне не стоит рассказывать.
0
Хороший обзор, единственное замечание: фотографии уж слишком вырваны из контекста. Вот вы пишите что батарейный переключатель внушительный. Наверняка так оно и есть, но на фото его сравнить не с чем. И мне, как ни разу не видевшему его, трудновато представить размеры.
0
UFO just landed and posted this here
UFO just landed and posted this here
UFO just landed and posted this here
UFO just landed and posted this here
Предохранитель на 800А внушает доверие!
+1
не знаю как у вас, а у меня слюни текут!
годика через пол экскурсию проведете для гостей из Украины?
годика через пол экскурсию проведете для гостей из Украины?
+1
мда, нам бы такой порядочек :)
0
Интересна какие же у вас цены на коло и дедики будут? А в общем зачёт молодцы.
0
цены на colocation:
www.oversunmercury.ru/data-center/services/colocation/
цены на dedicated:
полный спектр будет на днях на сайте в виде калькулятора. вот цена на примерную платформу.
Аренда dedicated-сервера:
Платформа HP ProLiant DL160 G6, процессор Intel E5540 (Xeon 2,53 ГГц),
память 4 Гб (2 x 2 Гб), жесткий диск 2х300 Sata, порт 100 Мбит/с — 16,530.00 рублей в месяц с НДС. Вариант с двумя процессорами — 19,410.00 рублей в месяц с НДС.
www.oversunmercury.ru/data-center/services/colocation/
цены на dedicated:
полный спектр будет на днях на сайте в виде калькулятора. вот цена на примерную платформу.
Аренда dedicated-сервера:
Платформа HP ProLiant DL160 G6, процессор Intel E5540 (Xeon 2,53 ГГц),
память 4 Гб (2 x 2 Гб), жесткий диск 2х300 Sata, порт 100 Мбит/с — 16,530.00 рублей в месяц с НДС. Вариант с двумя процессорами — 19,410.00 рублей в месяц с НДС.
0
16к за средненький дедик??? Вы это серьезно?
+3
да, серьезно. не вижу ничего «средненького» в DL160 с хорошим Зеоном. плюс вся обвязка дата-центра, естественно.
+1
Просто, например, в Хетзнере дают более серьезный конфиг за 2т.р. И ДЦ там, я полагаю, тоже не соломенные.
Имхо ваша цена не конкурентноспособна.
Имхо ваша цена не конкурентноспособна.
0
Ну не надо сравнивать хетзнер, где десктопные компьютеры стоят без нормального питания, охлаждения, ухода и сети, с датацентрами. Особенно, как я понял из описаний, премиум-класса.
0
На чем основывается утверждение про хетзнер?
0
Ну да, судя по фото у них там все несколько попроще =)
www.hetzner.de/images/content/presse/print/pi_0308.jpg
www.hetzner.de/images/content/presse/print/pi_0308.jpg
0
Думается мне сообщество ожидало более серьёзное железо за эти деньги. ДЦ хороший и может брать хорошие деньги за размещение, но экономить на копеечном железе как-то несерьёзно. На Hetzner равняться конечно незачем, но и окупаемость железки за 4 месяца это перебор, всё таки ProLiant DL160 G6 это энтри класс
0
А вот на первой фотке контакты проводов вроде люминь или цинк, а клемы к которым они крепятся вроде как медь? или ошибаюсь?
+2
Не может быть, чтобы алюминий к меди крепили непосредственно. Да и проводку алюминиевую в 21-м веке нормальные люди не кладут уже.
0
Тоже обратил на это внимание. Научен горьким опытом, что так делать нельзя). Из какого же материала тогда тот провод, что на алюминиевый похож?
0
Тоже на это обратил внимание. Клемы правильные, а контакты по виду из самого попсового металла, люмина, сделаны %). Сначала подумалось, что их в олово окунули, но нет, чистая штамповка. Болтики с гаечками тоже, кстати, в ближайшем магазине куплены, они нифига не для таких специфичных мест.
0
все контакты медные, на кабелях — луженые оловом.
0
Сколько стоит «дёрнуть рубильник»?
(-:
(-:
0
Вот уже которую статью смотрю на фотки и восхищаюсь… всё продумано, везде чисто, красота вообщем.
Единственное что не понравилось — логотип вашей компании (Тёма в этот раз подкачал)
Единственное что не понравилось — логотип вашей компании (Тёма в этот раз подкачал)
+2
логотип резонансный, а значит — удачный. вот если бы все были равнодушны — тогда можно было бы и приуныть ))
+1
«Резонансность» — не критерий. А где, кстати, резонанс был? :)
+1
уважаемый Алексей! это для вас лично резонансность не критерий. а для других — вполне себе критерий, не считаете?
резонанс был у всех, кто высказывал мнение о логотипе. у половины логотип вызвал стойкое отвращение, у другой половины — восторг. замечательный результат, на мой взгляд.
резонанс был у всех, кто высказывал мнение о логотипе. у половины логотип вызвал стойкое отвращение, у другой половины — восторг. замечательный результат, на мой взгляд.
+1
Вся прелесть лого в полной мере ощущается только после прочтения брендбука. Спасибо, что выложили.
0
Логотип то ладно. На главной весь сайт страшно скачет. На правые ссылки не тыкается, пока тот блок не увеличится, а увеличивается он не всегда при наведении. А лучи сверху радостно сожрали 100% проца. Странно это как-то.
+1
Ну вот смотрите, фото расчлененного младенца тоже вызовет резонанс. И отвращение будет, и восторг. Это критерий успеха?
«Резонанс» наблюдаю только у тех, кто ходит к Лебедеву в портфолио или жежешечку. Остальные даже и не знают.
Для сравнения: рестайлинг «Билайна». Ну или даже МТС.
«Резонанс» наблюдаю только у тех, кто ходит к Лебедеву в портфолио или жежешечку. Остальные даже и не знают.
Для сравнения: рестайлинг «Билайна». Ну или даже МТС.
-1
Кто инвестор и какой объем инвестиций?
-2
UFO just landed and posted this here
UFO just landed and posted this here
Получается что дизель-генераторы нужны в качестве основного питания на случай одновременного выхода из строя двух подстанций?
0
Скидки для хаброюзеров уже есть или пока только планируются?
0
Не хватает фотографий генераторов!
0
UFO just landed and posted this here
Есть инженеры, есть архитекторы, есть энергетики, есть теплотехники и т.п.
0
UFO just landed and posted this here
Ну вот, есть теплотехники, а есть мозговые центры ;-) Я, например :-)))))
0
UFO just landed and posted this here
Для начала надо понять для чего ДЦ, под конкретный проект или просто коммерческий
+1
У вас нет чемодана денег ;-) Нет чемодана денег — нет разговора :-)))
0
А если серьезно — управленец расписывает бизнес-процессы и подбирает специалистов на каждый конкретный участок работ.
Например, нужно постоить дата-центр. Выявляем и прописываем требования к нему. Изучаем существующую практику по данному вопросу.
Скажем, что такое дата-центр и какие к нему требования, в первом приближении? Это место, где мы будем хранить информацию, обрабатывать ее, получать к ней доступ.
Основное требование — надежность и бесперебойность. То есть, информация не должна никуда пропасть, не должна утечь в третьи руки, доступ к ней должен быть постоянным.
На чем хранится инфа? На серверах. Значит, их нужно постоянно питать. Проблемная область №1 — питание.
А еще нужно отводить тепло. Проблемная область №2 — охлаждение.
Как мы получаем доступ? Проблемная область №3 — связь.
Далее прорабатываем каждую область. Выделяем риски, изучаем best practices. Вот связь мы получаем через каналы связи. Значит, должны быть эти каналы. Какой может быть риск? например, экскаватор кабель покоцает. Или маски-шоу у провайдера.
Как можно этот риск нивелировать? Каналы должны быть резервированы. В идеале — от разных мастральных провайдеров, с заходом с разных сторон здания.
Какие могут быть еще форс-мажорные ситуации? Пожар. Ограбление. Отключение электричества. Что делаем с ними? Система пожаротушения. Двери, охрана, сигнализация, тревожная группа. Генераторы, ИБП.
Далее прорабатываем еще на один шаг вперед. Скажем, генераторы не смогут стартовать мгновенно. Что делать? ИБП. Сколько надо аккумуляторов? Инженер рассчитывает, исходя из мощности, которую планируем запитать.
Затем поднимаем все законодательство и нормативные акты, которые пересекаются с нашим бизнес-процессом. СНИПы, правила устройства электроустановок и т.п. и т.д. и др.
В общем, это тема не для одного камента и даже не для одного поста.
Например, нужно постоить дата-центр. Выявляем и прописываем требования к нему. Изучаем существующую практику по данному вопросу.
Скажем, что такое дата-центр и какие к нему требования, в первом приближении? Это место, где мы будем хранить информацию, обрабатывать ее, получать к ней доступ.
Основное требование — надежность и бесперебойность. То есть, информация не должна никуда пропасть, не должна утечь в третьи руки, доступ к ней должен быть постоянным.
На чем хранится инфа? На серверах. Значит, их нужно постоянно питать. Проблемная область №1 — питание.
А еще нужно отводить тепло. Проблемная область №2 — охлаждение.
Как мы получаем доступ? Проблемная область №3 — связь.
Далее прорабатываем каждую область. Выделяем риски, изучаем best practices. Вот связь мы получаем через каналы связи. Значит, должны быть эти каналы. Какой может быть риск? например, экскаватор кабель покоцает. Или маски-шоу у провайдера.
Как можно этот риск нивелировать? Каналы должны быть резервированы. В идеале — от разных мастральных провайдеров, с заходом с разных сторон здания.
Какие могут быть еще форс-мажорные ситуации? Пожар. Ограбление. Отключение электричества. Что делаем с ними? Система пожаротушения. Двери, охрана, сигнализация, тревожная группа. Генераторы, ИБП.
Далее прорабатываем еще на один шаг вперед. Скажем, генераторы не смогут стартовать мгновенно. Что делать? ИБП. Сколько надо аккумуляторов? Инженер рассчитывает, исходя из мощности, которую планируем запитать.
Затем поднимаем все законодательство и нормативные акты, которые пересекаются с нашим бизнес-процессом. СНИПы, правила устройства электроустановок и т.п. и т.д. и др.
В общем, это тема не для одного камента и даже не для одного поста.
0
UFO just landed and posted this here
Обещаю, напишем, причем ядумаю про несколько проектов, про то как строят корпоративный дата-центр и про то как коммерческий
+1
Ну у них же есть специальное образование, вот оттуда и знают. По 5-6 лет учатся.
Не знали, что уществуют системы газового пожаротушения и как прописать такое требование?
Ну, во-первых, это требование берется далеко не сразу. Это требование к реализации, а не к свойству продукта. Требование — пожаробезопасность. И притом это еще не корректно сформулированное требование, причем довольно высокого уровня.
Затем требования прорабатываются. Привлекаются консультанты и специалисты по пожарной безопасности. Они уже знают, какие материалы применить, какие системы оповещения, пожаротушения. Как спланировать расстановку и т.п.
Как специалисты в своих областях, они знакомы с лучшими практиками, а также с законами и нормативными актами.
Не знали, что уществуют системы газового пожаротушения и как прописать такое требование?
Ну, во-первых, это требование берется далеко не сразу. Это требование к реализации, а не к свойству продукта. Требование — пожаробезопасность. И притом это еще не корректно сформулированное требование, причем довольно высокого уровня.
Затем требования прорабатываются. Привлекаются консультанты и специалисты по пожарной безопасности. Они уже знают, какие материалы применить, какие системы оповещения, пожаротушения. Как спланировать расстановку и т.п.
Как специалисты в своих областях, они знакомы с лучшими практиками, а также с законами и нормативными актами.
0
Не считаю большое количество всяких конференций и обучений, это седьмой дата-центр в постройке которого я участвовал, также есть конечно же куча людей которые сидели не сложа руки
+1
UFO just landed and posted this here
В одиночку я знаю концепцию, и контролирую проектировщиков, на остальное есть стандарты и расчеты
+1
UFO just landed and posted this here
Без проблем, как только я полноправно стану как и Александр администратором блога (это скоро случится, связано с оплатой услуг хабра), то непременно напишу об этом.
+1
всё круто!
единственное что всё так же неизменно — ужасные кириллические шрифты, призраки совка :(.
единственное что всё так же неизменно — ужасные кириллические шрифты, призраки совка :(.
+1
Офигенно!!!
Поражаюсь как инженеры не запутываются во всех этих проводах и тумблерах
Поражаюсь как инженеры не запутываются во всех этих проводах и тумблерах
0
Сам я инженер-электрик и занимаюсь проектированием силового электрооборудования — то есть ровно тем, что в отчете. Поэтому понравилось — родное все, знакомое до боли! :)
Конечно, электрооборудование несколько выдрано из контекста его технологических функций — я достроил «картинку» в голове из собственного опыта. А для не специалистов, тут просто красивые фотки.
Конечно, электрооборудование несколько выдрано из контекста его технологических функций — я достроил «картинку» в голове из собственного опыта. А для не специалистов, тут просто красивые фотки.
0
Расскажите публике, зачем на мощных выключателях сбоку рычаг, думаю народ оценит :-)
+1
+ за огромные рубильники
0
Оверсан ведь строит ещё ряд ДЦ, Вы (jazzman, climax, другие) в них тоже участвуете или это отдельные проекты?
Например Оверсан-Скалакси — под них стоится/строился отдельный ДЦ или они пользуются мощностями «общих» ДЦ?
Например Оверсан-Скалакси — под них стоится/строился отдельный ДЦ или они пользуются мощностями «общих» ДЦ?
0
«Панели шкафов автоматического ввода резерва (АВР) имеют логическую схему, контролирующую параметры напряжения в сети, полноту и последовательность фаз, а также строго заданный диапазон напряжения.»
У вас на фото реле CM-MPS не настроено (фото 23), соответственно, нет контроля параметров описанных выше.
Зачем вам предохранители на нулевом проводнике (фото 15)?
У вас на фото реле CM-MPS не настроено (фото 23), соответственно, нет контроля параметров описанных выше.
Зачем вам предохранители на нулевом проводнике (фото 15)?
0
уточню информацию и отвечу в понедельник, тут вопрос специфический, к энергетикам.
+1
отвечаю по порядку.
фото 15 по счету сверху. нулевого проводника там нет, это предохранители аккумуляторов. соответственно, там только плюс и минус.
фото 23 по счету сверху. видны два реле. KV-1 — электропитание от подстанций, KV-2 — электропитание от дизельных генераторов. оба реле настроены. активно только реле питания от подстанций, при пуске генераторов активным становится второе реле.
фото 15 по счету сверху. нулевого проводника там нет, это предохранители аккумуляторов. соответственно, там только плюс и минус.
фото 23 по счету сверху. видны два реле. KV-1 — электропитание от подстанций, KV-2 — электропитание от дизельных генераторов. оба реле настроены. активно только реле питания от подстанций, при пуске генераторов активным становится второе реле.
+1
По первому вопросу спасибо за ответ. Позже сам догадался, у вас ведь мощные аккумуляторы.
По второму: на фото у kv1 и kv2 не настроены параметры работы реле напряжения, нет уставок по напряжению (выше и ниже нормы) и таймеру. Контроль производится по наличию напряжению или или отсутствию любой фазы. Вот посмотрите как должно быть, хотя реле немного другое. Может быть у вас сейчас все настроено.
По второму: на фото у kv1 и kv2 не настроены параметры работы реле напряжения, нет уставок по напряжению (выше и ниже нормы) и таймеру. Контроль производится по наличию напряжению или или отсутствию любой фазы. Вот посмотрите как должно быть, хотя реле немного другое. Может быть у вас сейчас все настроено.
0
UFO just landed and posted this here
А были ли случаи когда отключался свет и все это работало от аккумуляторов и потом от дизеля и также возвращалось в нормальный режим?
Делались ли такие плановые тесты (отключение электричества на вводе) чтобы проверить работает ли система? :))
Делались ли такие плановые тесты (отключение электричества на вводе) чтобы проверить работает ли система? :))
0
Очень интересно было бы узнать, а вы не планируете, внедрение cloud computing сервисов наподобие Amazon-овского EC2?
0
Красотища! Я прямо заскучал по времени работы электриком/зам. энергетика :)
0
Sign up to leave a comment.