Pull to refresh

Comments 55

По-моему, «Пупок» стоило оставить все-таки… Колорит!
А Вы помещение арендуете или купили?
можете рассказать, на каких условиях вы в арендованом офисе делали ремонт?

У вас долгосрочный договор аренды?
Меня всегда удивляло, что многие люди о самом необходимом (свежий воздух и микроклимат) думают по остаточному принципу. Неужели никому (!) проектируя автоматику для «умного офиса» не пришло в голову управление вентиляцией и кондиционированием? Я бы на начальном этапе лучше отказался бы от многих «технологических мелочей» но сделал полноценную систему. Тем более что половину денег на нормальную систему Вы уже потратили (вытяжка и кондиционеры).
Дышать хорошим воздухом необходимо как и правильно питаться. А правильный температурный режим в помещении очень положительно сказывается на производительность.

Кстати не заметил у Вас клапанов терморегуляторов на отопительных приборах — регулировать отдельно температуру в радиаторах очень желательно. А запорной арматурой регулировать категорически запрещается — можно случайно задеть ручку с невеселыми последствиями.

Вентилятор вытяжной очень похоже что не для наружного исполнения.

Щит очень понравился — приятно такое видеть на объектах!
А еще я увидел не снятую с профилей KBE защитную пленку со стороны улицы. Если до сих пор не сняли — срочно снимайте, иначе потом будет не отодрать, а где хоть и отдерете — будете наблюдать надписи.
Так же стоит позвонить тому кто устанавливал окна и потребовать отмазать наружные откосы (странно что это не сделали сразу после установки), тк торчащая на ружу пена под действием ультрафиолета скоро станет совсем коричневой и начнет медленно, но верно разрущаться. Да и просто не эстетично это.
А еще я увидел не снятую с профилей KBE защитную пленку со стороны улицы. Если до сих пор не сняли — срочно снимайте, иначе потом будет не отодрать, а где хоть и отдерете — будете наблюдать надписи.
Так же стоит позвонить тому кто устанавливал окна и потребовать отмазать наружные откосы (странно что это не сделали сразу после установки), так как торчащая наружу пена под действием ультрафиолета скоро станет совсем коричневой и начнет медленно, но верно разрушаться.

Да, фотки старые. Пленку сняли, откосы замазали.
Меня всегда удивляло, что многие люди о самом необходимом (свежий воздух и микроклимат) думают по остаточному принципу

Не мое решение, увы. Единственный мой косяк — не оценил затраты на это еще до начала ремонта.

Тем более что половину денег на нормальную систему Вы уже потратили (вытяжка и кондиционеры).
Дышать хорошим воздухом необходимо как и правильно питаться. А правильный температурный режим в помещении очень положительно сказывается на производительность.

Управление вентиляцией есть, надо только датчик углекислоты поставить. Централизованное управление кондиционерами будет. Или вы другое имели ввиду?

Кстати не заметил у Вас клапанов терморегуляторов на отопительных приборах — регулировать отдельно температуру в радиаторах очень желательно. А запорной арматурой регулировать категорически запрещается — можно случайно задеть ручку с невеселыми последствиями.

Клапанов нет. Регуляции вообще нет, по причине бюджета и отсутствия понимания того, что нам надо на момент установки батарей. Она и не нужна оказалась, ранней весной уже в офисе было прохладно, приходилось обогреватели включать.
А в чем «невеселые последствия», если случайно задеть ручку?

Вентилятор вытяжной очень похоже что не для наружного исполнения.
По ТХ написано, что возможно уличная установка без защиты.

Щит очень понравился — приятно такое видеть на объектах!
А вот это моя зона ответственности была, спасибо :)
1. Ну бывает, главное вовремя спохватились и разводка есть, Вам бы вентилятор в другую сторону развернуть и немного модернизировать систему на приток и будет хорошо.
2. Теплоноситель когда течет по трубам неравномерно остывает и для каждого отопительного прибора желательно управления для равномерного прогрева помещения. Когда температура на улице опуститься до -5°С отрегулируйте примерно кранами равномерность прогрева всех батарей методом проверки на ощупь и ручки с кранов скрутите.
3. Случайно задев тяжелым коробком можно нарушить герметичность трубопровода с последующим затоплением всего и вся, закрыв случайно кран — а ночью стукнет сильный мороз (-30°С как пример) могут замерзнуть трубы со стоячей водой на подводе к батарее. Так что воспользуйтесь советом выше — предупрежден, значит вооружен :)
4. Ну я же и написал что очень похоже.
Может быть вам соорудить навес над дверью и турником? — из прозрачного поликарбоната например. И клиенту мокнуть перед дверью не придется, и засланца-неудачника посылать снимать турник не надо будет.
Сделаем обязательно… когда-нибудь. Проблема в том, что это кому-то надо заняться.
А вы конкурс среди читателей объявите — кто займется поставить козырек получит экскурсию в офис и пиццу с коллективом мэдроботс :)
Только нужно сразу думать про отвод воды, сосульки и обрушение на голову неудачливого клиента под весом мокрого снега весной.
А почему бы козырек над турником не сделать?
Турник на улице — это вообще спорное решение, имхо. Пользоваться им зимой будет нельзя.
Перевесить нетрудно. Но внутри просто места нет на стене, где можно было бы заниматься и никому не мешать.
Когда вы уже бросите эти дурацкие гаджеты и начнете, наконец, заниматься своим настоящим призванием: дизайном и ремонтом офисов и торговых площадок? :)
Я бы не хотел таких дизайнеров/рабочих/прорабов. Хотя как показывает практика — первый блин комом ;) Так что ребят можно переориентировать на строительство, по крайней мере на некоторые грабли уже наступали. Опыт — он бесценен!
А чем ваш принтер этикеток круче немного более дешевого P-Touch PT-H105? Не смог на сайте продавца разобраться…
Да ничем принципиально. Дисплей чуть больше, БП и кейс в комплекте, и умеет наклейки для кабелей печатать, чтобы оборачивать. А еще оранжевый. Но да, те же самые функции прекрасно и PT-H105 выполняет.
Насколько я понял, да. Я на brother.ru сравнил. Картриджи вот эти подходят, по цене немного отличаются, но почти все в районе 1200 рублей: www.rashodnikishop.ru/category/brother-labelling-tape-tz-p-touch-original-12-mm
Хватает надолго, мы на все-все наклейки в офисе потратили 2 с половиной картриджа.
UFO just landed and posted this here
Слаботочные реле коммутируют 220 на нагрузках. Слаботочные они в том смысле, что управляются не сетевым напряжением, как контакторы.
А что за реле стоят? Какая модель?
По-моему, фото коробки с вареньем от студии А.Лебедева уже явный перебор.
Я еще на принтере и розеткусе понял, что бюджет на ремонт у них — это не только ремонт…
Ну мое, сугубо личное мнение, даже если это и скрытая реклама, то отторжения у меня она не вызвала — читать было интересно. В отличие от той что вижу в отечественных фильмах и по ТВ. Из последнего — реклама «английского» чая в красной коробочке, в одном из новых сериалов на СТС.
Оо. Если бы вы были в курсе моего отношения к ним после ремонта, вы бы так не говорили. Но вообще, это не проплаченная реклама.
Во-первых, несчастные 10к просмотров статьи их печенькам погоды не сделают.
Во-вторых, я пишу только о том, что нравится. Принтером я пользовался, принтер мне нравится, и я не вижу ничего плохого в том, чтобы написать о крутом продукте. Если компания, которая дверь устанавливала, мне не нравится — так я и напишу все честно.
Ммм. В целом — понравилось.

Придирки только к двухконтактным «Розеткусам» — ребята, ну так делать просто нельзя. Мало того, что защитной земли там нет, так туда еще и можно без проблем воткнуть пробкотрон на киловатт с вилкой Schuko и потенциально поиметь геморрой. Так что люди, говорившие вам об этом в предыдущих постах — десятикратно правы. Лучше было потратить ресурсы на монтаж нормальных розеток — вам это потом аукнется.

Также откровенно не понимаю, как этот бескаркасный тетрис можно использовать. Неудобно же :(

PS. Logic Machine — жутко крутейшая штука… Но от таких цен у меня даже карточки в бумажнике сворачиваются в трубочку.

сижу за столом, 2 ноута, монитор, лампа и два зарядника мобильных устройств.
У меня только 2 устройства с заземлением
А зачем делать так, чтобы потом пришлось переделывать? Хотя, конечно, не спорю — для втыкания мобильников большего и не нужно. Фейл в том, что в новых розеткусах таки конструктивно можно воткнуть и нечто посерьезнее — а это уже проблема.
дизайн, красота, они же все таки няшные железки продают, поэтому сами их обязаны использоваться везде.

я вот сейчас переезжаю в новый дом и думаю как реализовать там домашнее рабочее месте и вот стол с парой обычных розеток с заземлением, плюс розеткус, плюс usb-розеткус мне было бы интересно. А то провода и куча валяющихся бп сейчас уже напрягают
так туда еще и можно без проблем воткнуть пробкотрон на киловатт с вилкой Schuko и потенциально поиметь геморрой.

Ну там хотя бы предохранитель есть на случай перегруза. Меня больше отсутствие заземления волнует, но это уже не я решал.
Да, цены небесных порядков. Наверно в основном из-за софта, т.к. аппаратно там бы пары ардуин хватило :)
Не пару ардуин, а роутер. Унутре там линукс полноценный.
Ну, можно и так… хотя и ардуину можно к Ethernet подключить и управлять ею из систем умных домов. Но это, конечно, не коробочное решение, которое нужно пилить. За коробочное приходится платить :)
Я говорю про соответствие аппаратной платформы. На ардуине вы не запустите веб-сервер, не сделаете интерпретатор lua, и будете вынуждены писать логику на языке низкого уровня и в условиях ограничений.
Ну, все это можно сделать (и сделано), включая Web-cервер и не обязательно на Ардуине. Есть и OpenSource системы управления, со скриптами и всяким подобным: majordomo.smartliving.ru и прочие (см. тот же Хабр, соответствующие разделы, там много обзоров). Было бы на порядок дешевле. 3000 Евро за контроллер в DIN — это какой-то жесткий перебор…
Было бы на порядок сложнее. Срач про цену явно стоит отложить до статьи про контроллер.
Стены не продуваются у вас в таком офисе? Без штукатурки?
У меня в жилом (многоквартирном) доме — ветер сквозит, если не заштукатурить.
Сквозняк сам по себе не чувствуется. Стены около 40 см. Но да, это может быть одной из причин того, что стало прохладнее.
Я как-то электрику монтировал в одной новостройке, так там вообще линолеум поднимался и опускался при сильном ветре. Даже страшно за жителей.
Правда что там со стенами выяснить не смог, т.к. снаружи облицовка сайдингом, а внутри — ГКЛ. Но брать себе квартиру в этом доме не стал.
Вот вроде и свет в туалете автоматизировали, а объявление на двери все еще просит последнего уходящего проверить окна. Электроника пусть окна проверяет, человек все равно это объявление игнорирует уже со второго раза.
А на стеклянные двери что-нить наклеили? У нас постоянно нет-нет да кто-нибудь воткнётся в закрытую дверь (они очень редко закрываются, но бывает).
Нет, но пока еще никто не втыкался, хоть и закрыты не очень редко.
Зря вы не раскрутили тему приточной вентиляции.

Говорю не голословно, потому что в своё время я подготовил офис для конторы UMI.CMS буквально from scratch — из заброшенного здания, без электричества, воды и отопления.

По моему опыту, приточка для средней квартиры делается своими руками в рамках бюджета 10-15 тысяч рублей. Большая часть ценника, который вам накрутили, это нафиг никому не нужная сборка комплектующих в единый корпус плюс собственно работа разгильдяев-монтажников.

Ваша вытяжка на «принципах естественных щелей» — это пережиток советской эпохи, когда в окнах были щели. Вам придётся открывать стеклопакеты зимой, чтобы она работала, и дуть холодом в сотрудников. А летом, по теплофизическим причинам, она работать не будет вообще.

Приточка — это настолько круто и правильно, что сейчас я сознательно избегаю работодателей, у которых её нет. Вам не нужна приточно-вытяжная установка, и тем более не нужна рекуперационная. Вам нужна простая приточка. Заложите себе её в бюджет на развитие, тем более что самая дорогая часть (дырки в несущей стене) и разводка труб под потолком у вас уже есть.

Развернуть вентилятор и добавить фильтр, калорифер с датчиком температуры канальным и будет приточка. К тому же подобным «финтом ушами» можно догревать помещение при плохой работе основной системы отопления. А воздух отработанный сам уйдет через кухню/санузел (если там конечно есть естественная вытяжка).
Нет, это не лучший вариант.
Во-первых, канальный нагреватель — это чудовищные энергозатраты. Это же, по сути, фен — огромнейшая мощность в сравнении с небольшим полезным эффектом.
Во-вторых, у них на фотографиях разводка труб идёт по верху, а значит подаваемый тёплый воздух так и будет болтаться наверху, а внизу в районе ног будет вечный холод — причина простуд и эпидемий.

Более правильно было бы подавать внутрь холодный воздух, направляя потоки так чтобы они не целились людям за воротник, а подогревать помещение — электрическим (плёночным) тёплым полом.
Холодный воздух зимой для Москвы расчетной температурой -25°С (холодная пятидневка) нереально будет каким-то образом распределить без последствий для работающих в помещении.

Гораздо проще будет догревать наружный воздух до приемлемых +16°С и отрегулировать систему воздуховодов (с помощью установленных анемостатов или заменить их на что-то) таким образом, чтобы приточный прохладный воздух плавно спускался, смешиваясь с теплым.

Ребята писали что водяного отопления и так не хватает, значит будут дополнительно греться электричеством зимой и кондиционерами в межсезонье. Несколько КВт на подогрев воздуха «на скорости стрельбы не скажутся». Кстати вентилятор вроде ø200 мм, т.е. производительность у него на уровне 800-1000 м2/ч, соответственно калорифер нужен 11-14 КВт для сильных морозов, но среднее потребление электрического нагревателя при этом будет (колонки 13-14 СП 131.13330.2012 Строительная климатология) — 5,7 КВт при круглосуточной работе продолжительностью в 223 суток, а учитывая назначение помещения данную цифру можете смело делить на 2 — днем то теплее…

Думаете их дощатый пол переживет еще одну модернизацию? Лучше уж локальные инфракрасные обогреватели типа UFO ;)
Я подразумеваю электрический плёночный тёплый пол — который рулонами раскатывается, как линолеум. И поверх него уже финишное покрытие — тот же ламинат, хотя бы. Да, дорого в установке — порядка 2000 рублей за квадратный метр только на сами материалы.

Он греет не постоянно, а включается релюшкой по датчику. Благодаря этому него расчётное потребление порядка 30 вт/м2, то есть для средней квартиры это сравнимо или даже меньше, чем затраты на освещение. Зато по нему безумно приятно ходить босыми ногами, и даже лежать на нём, как в турецкой бане. Боюсь, при обдуве сверху такого эффекта не будет — у них же первый этаж, под полом неотапливаемый подвал…

Судя по тому, что автор нас не комментирует, он на эту тему уже забил :)
Я разумеется понял о каком виде теплого пола идет речь, но есть несколько моментов:
1. Это не квартира а часть отдельно стоящего здания, где все (?) стены наружные.
2. Инфракрасные обогреватели предлагаемые мною — локального действия и так же греют поверхности. Видел подобную локальную систему в Германии на заводе, в цеху ощутимо прохладно градусов 16 не больше, но на рабочих местах рабочие в футболках.
3. Учитывая, что автор снес штукатурку (т.е. дополнительный теплоизоляционный слой) будет ощутимо прохладно при «расчетных -25°С» и наверное данное решение единственно верное, как дополнительный обогрев.

Кстати плюсом установки приточного калорифера и добавлением клапана перед вентилятором на рециркуляцию воздуха можно обеспечить резервное дежурное отопление. Холода не за горами, так что ждем отзывов автора :)
И у вас в щитке я не заметил никаких УЗМ или аналогичных устройств, защищающих от перенапряжений в сети. Их нет или я протупил?

А, и ещё рулонные шторы надо в два слоя делать (два рулона, разматывающиеся параллельно). Первый слой — как у вас, лёгкая защита от солнца, а второй слой — blackout (так и называется у производителей) — толстый виниловый слой плёнки, полностью блокирующей солнечный свет. Полезно для использования видеопроектора, ну или в самый летний солнцепёк.

Такой шикарный (красивый, «умный») офис, а на двери всё равно объявление в файлике на скотче:
сабж
image
Sign up to leave a comment.