Ну что сказать, как отваливалась и тормозила АБС в офисах, так и отваливается и тормозит. :-)

Оборудование на 1.6 мегаватта, отвод тепла на 1. В чем-то подвох?

Нет ли фотографий этой инновационной оптической кроссовой?
Потому что электричество тратится на перенос тепла из помещения наружу, а не на производство холода. Т.е. грубо говоря, чтобы снять 3 кВт теплоизбытков нужно, например, 1,5 кВт электроэнергии.
1,6 МВт — это не мощность ИТ оборудования, а общая подведенная к ЦОД мощность, 800 кВт — полезная нагрузка (серверные и сетевые стойки). Охлаждение рассчитано на 1 МВт, потому что учитываем тепловыделение ИБП/Щитовой Фото СКС нет, но есть схемы ;)
Нет, не совсем верно ))

Подведенная мощность 1,6МВт расcчитана на летний максимум на температуру воздуха +38, когда вся система кондиционирования работает на 100%.

При этом может произойти авария на городских вводах, и ЦОД станет работать от дизелей, поэтому в расчет еще добавляются дополнительные нагрузки типа заряда батарей ИБП и т.д. Это так называемый «Аварийный режим». Вся подведенная мощность, ТП, ВРУ и т.д. в данном проекте рассчитана именно на аварийный режим.

Что касается PUE, то проектное среднегодовое значение для данного ЦОД составляет 1,41. Реальное значение PUE сейчас замерить не получится т.к. ЦОД загружен на 25-30%.
Самая интересная часть (СКС) и собственно сама серверная без фоток и вообще кратко :-)
Стоит два чиллера пятисоки, а полезная нагрузка цода 800кВт, если один выйдет из строя, то все будет плохо? Ну, баки будут помогать минут 40.

У вас два так называемых какса (CACS) с 30кВт на стойку, всего по 420кВт на коридор (а их два) и пара вагонов шкафов которые охлаждаются прецензионниками, следовательно, как рассчитывали нагрузку и количество шкафов? Или есть планы и возможность (самое главное) усилить инженерку (хотя именно она, обычно, делается на века, а добавляют только шкафы)?
Установлено два чиллера STULZ по одному мегавату. Схема резервирования 2N. Баки на 20 мин.

Нагрузку по шкафам и их количество нам согласовывал ВТБ24. Всего 92 шкафа. Общая мощность ИТ 800 кВт. Деление на гемрозоны и openspace позволяет устанавливать высоконагруженные стойки (до 30 кВт) и низконагруженные (до 10 кВт). Это позволяет выбранная технология, но не факт, что у банка все стойки в каксе и в openspace получится нагрузить на 100%. Инженерка не масштабируется. ЦОД планируется загрузить по полной не ранее 2018г.
Эта первая инсталляция такого решения в РФ.

Первая инсталляция по какому критерию
  1. кроссивровка на MTP
  2. у вашего поставщика СКС
  3. у вас

?

Если вы имели в виду пункт 1, то заранее огорчу: это не первая инсталляция в России.
Мы действительно имели в виду п.1. То есть кроссировка между полями cross-connect выполняется MTP-шнурами.

Эта идея сама по себе зародились именно в Джете. Далее мы ее обсуждали с двумя глобальными вендорами СКС и с заказчиком.
Заказчику идея понравилась, но он захотел увидеть инсталляцию подобного рода вживую. Так вот, Джет и вендоры не смогли найти такой объект в РФ. (Нашли в Испании ЦОД Telefonica, но туда не поехали :))) )

Это было в начале 2014г. Возможно сейчас такие схемы уже появились. Было бы интересно ознакомиться с деталями ;)))