А не выгоднее будет в данном случае раскошелиться на более оборотистые HDD?
0
По производительности нужно 45 штук, по ёмкости (считаю 1.2TB) 70.
По цене обойдутся плюс-минус одинаково, но на 2 полках не работает enclosure awareness (нужно минимум 3).
Альтернатива жизнеспособная, кому что понравится.
0
Пруф дадите?
В расчётах принимал значения равные (RPM/iops: 15000/170, 10000/120, 7200/70), а тут — бац! — оказывается диск выдаёт 400 иопсов.
0
Спасибо. Исправьте ошибку в тексте статьи.
Обычно его используют для оценки влияние всевозможных кэшей в системе
Правильно будет «оценки влияния».
+1
в интернете, на технете. Смотря что понимать под «всего этого» :)
Если имеет ввиду storage spaces — в тексте как раз есть ссылки на технет.
Если вообще про SDS — тут множество производителей с различными решениями и взглядами на вопрос
0
Мы пробовали строить кластерные storage spaces в корпусах супермикро с дублированными экспандерами.
В итоге, серверы видели вместо одной физической корзины — две. Дублирование было из-за multipath'а, судя по всему.
В итоге, диски, находящиеся в одной физической корзине, могли, по мнению сервера, оказаться в двух разных. Enclosure Awareness в данном случае оказывалось в пролете.
Можете объяснить с технической стороны, почему так может происходить и нет ли таких спецэффектов с Fastor JS300? Сколько корзин показывает Get-StorageEnclosure при наличии двух путей до нее?

И чтобы два раза не вставать. Fastor JS300 как близнец похожа на Quanta MESOS M4600H. Их что то объединяет? А то некоторые MVP считают, что «Quanta suck»: www.aidanfinn.com/?p=18097. Можете прокомментировать?
0
Добрый день!

Мы строили системы и на JS200, и на JS300 — всё было в порядке, виделся один набор multipath дисков на обеих нодах, количество enclosure по детекту совпадало с физическим количеством (пробовали параллельное подключение и каскады).
На микре могла быть какая-то проблема с прошивкой экспандеров, они всегда были криворуки по этой части.

Что считает MVP — сказать сложно, он не раскрывает тему. Не нравятся ему в принципе взаимодействие с компанией или конкретные нюансы работы/особенности архитектуры, тайна сия велика есть. Могу только повториться — мы пробовали все варианты работы полок, негативного опыта не было.